Re: Posouzení návrhu rozvodů rekuperace

Legraci si nerobím.

Ide o nákres z cenovej ponuky vypracovanej bezplatne na základe pôdorysu a rezu domu. Nie je to projekt, ale zároveň to podľa mňa dáva lepšiu predstavu ako iba položkovo vypísaná cena materiálu a práce.

Myslel som, že by sa na základe toho dali zodpovedať otázky ako:
- je ...
od mkb
29 lis 2018, 15:03
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Posouzení návrhu rozvodů rekuperace
Odpovědi: 3
Zobrazení: 3652

Posouzení návrhu rozvodů rekuperace

Dobrý deň,

dal som si vypracovať cenovú ponuku na rekuperáciu pre jednopodlažný RD (rekonštrukcia). Rozvody budú ťahané nad stropom na povale pod tepelnou izoláciou z minerálnej vlny. RJ bude umiestnená na povale v tepelne izolovanom kastlíku.

Navrhli:
Materiál rozvodov: Flexibilné hygienické ...