Výpočty ztrát nebo rychlostí apod. můžete zde
https://www.qpro.cz/Tlakova-ztrata-mistnimi-odpory
Nalezeno 5 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- 17 led 2022, 07:38
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: projektovanie vzduchotechnickeho potrubia
- Odpovědi: 2
- Zobrazení: 2254
- 06 pro 2021, 14:03
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Dotazy k návrhu rekuperace
- Odpovědi: 13
- Zobrazení: 19064
Re: Dotazy k návrhu rekuperace
Jsem amatér, který prováděl vše samostudiem, ale s něčím mohu poradit.
1) Počet vyústění je přímo úměrné následnému hluku. Více vyústění = menší objem distribuvaného vzduchu na jedno vyúětění = menší rychlost vzduchu = menší aerodynamický hluk. Více vyústění zase bude mít větší tlakové ztráty a ...
1) Počet vyústění je přímo úměrné následnému hluku. Více vyústění = menší objem distribuvaného vzduchu na jedno vyúětění = menší rychlost vzduchu = menší aerodynamický hluk. Více vyústění zase bude mít větší tlakové ztráty a ...
- 25 lis 2021, 11:38
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: tlaková ztráta soustavy
- Odpovědi: 30
- Zobrazení: 31056
Re: tlaková ztráta soustavy
Dobrý den,
oživím starší téma, ale dotaz se týká právě tlakových ztrát.
Mám vzduchotechnické rozvody ze spiro potrubí v RD s přízemím a podkrovím (rekonstrukce).
Spočítanou tlakovou ztrátu větve v přízemí mám 11,1 Pa a v podkroví 12,4 Pa. Je tento rozdíl "doladitelný" výústky nebo je třeba řešit ...
oživím starší téma, ale dotaz se týká právě tlakových ztrát.
Mám vzduchotechnické rozvody ze spiro potrubí v RD s přízemím a podkrovím (rekonstrukce).
Spočítanou tlakovou ztrátu větve v přízemí mám 11,1 Pa a v podkroví 12,4 Pa. Je tento rozdíl "doladitelný" výústky nebo je třeba řešit ...
- 28 srp 2020, 13:38
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Distribuce vzduchu u odboček
- Odpovědi: 4
- Zobrazení: 2737
Re: Distribuce vzduchu u odboček
Děkuji za odpověď, zní to logicky.
Abych to celé usadil do kontextu. Potřebuji přívod vzduchu rozvětvit (jedna větev do přízemí, druhá větev do patra). Přičemž přízemní větev bude o něco kratší a bude mít méně tvarovek.
Pokud bych to tedy vzal Vámi nastíněným pohledem, tak vypočítané tlakové ...
Abych to celé usadil do kontextu. Potřebuji přívod vzduchu rozvětvit (jedna větev do přízemí, druhá větev do patra). Přičemž přízemní větev bude o něco kratší a bude mít méně tvarovek.
Pokud bych to tedy vzal Vámi nastíněným pohledem, tak vypočítané tlakové ...
- 12 srp 2020, 07:45
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Distribuce vzduchu u odboček
- Odpovědi: 4
- Zobrazení: 2737
Distribuce vzduchu u odboček
Dobrý den,
vlákno na toto téma jsem zde nenašel.
Řeším rozvody do rodinného domu pomocí SPIRO potrubí a narazil jsem na jednu velkou neznámou - distribuce vzduchu v rámci rozboček/odboček.
Pokud chápu dobře, existují 2 hlavní typy - odbočka (hlavní větev, ze které se pod určitým úhlem odbočuje ...
vlákno na toto téma jsem zde nenašel.
Řeším rozvody do rodinného domu pomocí SPIRO potrubí a narazil jsem na jednu velkou neznámou - distribuce vzduchu v rámci rozboček/odboček.
Pokud chápu dobře, existují 2 hlavní typy - odbočka (hlavní větev, ze které se pod určitým úhlem odbočuje ...