miešate hrušky s jablkami - toto nie je dosť porovnateľné zariadenie ...
a tých zmienených -15 stupňov je teplota vzduchu na výstupe ComfortZone /chuďas/, VSTUP je vzduch z INTERIÉRU /boháč/... Proč by to nebylo porovnatelné zařízení? Přečtěte si návod. Zařízení Hoval VT157 může sát vnitřní vzduch ...
Nalezeno 35 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- 22 dub 2012, 19:34
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Energetický zázrak?
- Odpovědi: 169
- Zobrazení: 164070
- 22 dub 2012, 11:04
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Energetický zázrak?
- Odpovědi: 169
- Zobrazení: 164070
Re: Energetický zázrak?
"maximalizuje" teplotnú diferenciu medzi tým čo v interiéri nasáva a do exteriéru vypúšťa , a to -15st.C...
Když se podíváte sem www.hoval.sk/sk/stiahni/438, tak ochlazování vzduchu na -15°C není nic výjimečného. Například Hoval dokáže pracovat se vzduchem až do -10°C. Logicky, aby z takového ...
Když se podíváte sem www.hoval.sk/sk/stiahni/438, tak ochlazování vzduchu na -15°C není nic výjimečného. Například Hoval dokáže pracovat se vzduchem až do -10°C. Logicky, aby z takového ...
- 09 dub 2012, 11:36
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Srovnání NIBE Figter 640P a konkurence
- Odpovědi: 36
- Zobrazení: 51327
Re: Srovnání NIBE Figter 640P a konkurence
Nějaký technický řešení by nebylo?metball píše:A k těm prostupům?
Co tak připoslouchávám (ne)zkušené praktiky,
shrnul bych to do lapidárního - kure..ky blbě.
- 08 dub 2012, 17:52
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Srovnání NIBE Figter 640P a konkurence
- Odpovědi: 36
- Zobrazení: 51327
Re: Srovnání NIBE Figter 640P a konkurence
Můžete mi tedy říct,jak se řeší kondenzát na prostupech u decentrálu?
- 12 bře 2012, 17:12
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Velký malér teplovzduch -poraďte
- Odpovědi: 27
- Zobrazení: 28017
Re: Velký malér teplovzduch -poraďte
napadlo mi:
1.co sa tyka vykurovania - bolo by mozne v ramci tvojho domu realizovat vykurovanie el. panelmi v podhladoch na strope?
2.co sa tyka toho dymu - napojit to na vetvu s odtahom?
zavisi od projektu. moze to byt uplne nerealne.
Díky za rady. V tomhle domě už to mám předělané. Jak jsem ...
1.co sa tyka vykurovania - bolo by mozne v ramci tvojho domu realizovat vykurovanie el. panelmi v podhladoch na strope?
2.co sa tyka toho dymu - napojit to na vetvu s odtahom?
zavisi od projektu. moze to byt uplne nerealne.
Díky za rady. V tomhle domě už to mám předělané. Jak jsem ...
- 12 bře 2012, 17:06
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Posudenie rozvodov vzduchotechniky
- Odpovědi: 13
- Zobrazení: 13212
Re: Posudenie rozvodov vzduchotechniky
Akusticky je to v pořádku. Dejte vědět jestli budete mít xCC. Hodlám taky pořídit, ale zatím na to nějak nezbylo. 
- 09 úno 2012, 00:54
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Zajištění chodu jednotky v zimě
- Odpovědi: 250
- Zobrazení: 301592
Re: Zajištění chodu jednotky v zimě
dost snižuji celkovou účinnost rekuperace.
To se mi nějak nezdá.
Vezmu to jako blokový schéma (rekuperace A + rekuperace B).
Když obě rekuperace mají fixní účinnost (teplotní zisk), tak mi není jasný, jak by moho platit A>A+B.
Už jdu ale spát a vždycky si říkám, že už se sem nejdu podívat ...
To se mi nějak nezdá.
Vezmu to jako blokový schéma (rekuperace A + rekuperace B).
Když obě rekuperace mají fixní účinnost (teplotní zisk), tak mi není jasný, jak by moho platit A>A+B.
Už jdu ale spát a vždycky si říkám, že už se sem nejdu podívat ...
- 08 úno 2012, 13:00
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Odstranění průvanu
- Odpovědi: 6
- Zobrazení: 9478
Re: Odstranění průvanu
Pomůže snížení průtoku pod dveřma a rozdělení vrstev, nám poradili dát i stěnový prostup ke stropu a problém s prouděním jsme přestali registrovat.
- 02 úno 2012, 17:32
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Zajištění chodu jednotky v zimě
- Odpovědi: 250
- Zobrazení: 301592
Re: Zajištění chodu jednotky v zimě
To nemusíte mít rekuperačku vůbec. Více méně podobný režim jen s kratším časem rozmrazování můžete mít půl zimy.filip píše:čiže ak nemám predohrev, tak jediný problém je že v prípade zamrznutia RJ musím vyvetrať oknom?
V tom prípade ani predohrev za 12-20 000Kč kupovať nebudem.
- 02 úno 2012, 17:03
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Zajištění chodu jednotky v zimě
- Odpovědi: 250
- Zobrazení: 301592
Re: Zajištění chodu jednotky v zimě
- jednotka sa vypne a čaká kým sa odmrazí??
Tak je. I ta nejhloupější jednotka by měla mít čidlo ve výměníku, která ji odstaví. Odstaví ji na tak dlouho dokud ve výměníku zase nestoupně teplota. Při -15°C to může vypadat časově přibližně -
00:00 jednotka ZAP
00:10 čidlo jednotku odstaví ...
- 26 led 2012, 09:50
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
- Odpovědi: 58
- Zobrazení: 59024
Re: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
Janka81 píše:vytápíme celý dům na stejnou teplotu a nevadí mi to.
Janka81 píše:cítím tabák stejně všude v domě
Janka81 píše:neřešíme nijak regulaci
Janka81 píše:mám ráda teplo na spaní 24st. nebo i víc
Janka81 píše:Chladit nechci
Velmi specifický a nenáročný uživatel = výhra pro dodavatelskou firmu.Janka81 píše:vyčetla studenou podlahu
- 28 pro 2011, 19:58
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Rosení oken a vzduchotechnika
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 7892
Re: Rosení oken a vzduchotechnika
došlo víno?
Vína dost - plný sklípek. Nikdo okna nerozbil a podivný jev je pořád stejný. Čekali jsme, že s odchodem inverze se to změní a nezměnilo se nic. Kde fouká na okna - tam se rosí. Když nefouká, nerosí se nic. Nemá žádný zvlhčovač v potrubí. Já vymyslel, že se mu do kanálů někde dostává ...
Vína dost - plný sklípek. Nikdo okna nerozbil a podivný jev je pořád stejný. Čekali jsme, že s odchodem inverze se to změní a nezměnilo se nic. Kde fouká na okna - tam se rosí. Když nefouká, nerosí se nic. Nemá žádný zvlhčovač v potrubí. Já vymyslel, že se mu do kanálů někde dostává ...
- 06 pro 2011, 12:28
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Srovnání NIBE Figter 640P a konkurence
- Odpovědi: 36
- Zobrazení: 51327
Re: Srovnání NIBE Figter 640P a konkurence
Jak by do srovnání seděl bojler s tepelným čerpadlem Sunline SDWHP-200?
- 06 pro 2011, 12:09
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: POZOR!!!
- Odpovědi: 5
- Zobrazení: 4732
Re: POZOR!!!
Můj největší malér byla slabá izolace na přívodním potrubí k jednotce. Došlo ke kondenzaci a tekla z toho voda. Na doporučení jsem přidal izolaci a po čase to teklo znovu. Musel jsem to celý očistit až na kov, nacucanou izolaci vyhodit a udělat znova. Od tý doby žádný problémy.
- 26 říj 2011, 20:29
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Vytopí NILAN VPL 15 K dům o ztrátě 2 kW
- Odpovědi: 20
- Zobrazení: 28423
Re: Vytopí NILAN VPL 15 K dům o ztrátě 2 kW
Těžko řícit co znamená vytopit. Dost často jsou tepelný ztráty udávaný za teplot studenýho odchovu. 2kW výkonu budou stačit PD na dost podstatnou čás topný sezóny, ale ma skutečný mrazy bych si připravil zálohu.
Re: atrea
Má nějaký důvod nebo o tom jen málo ví?Hřib píše: Mám pořád velké dilema, jestli aktivní či pasivní rekuperaci. Projektant mě od aktivní odrazuje. Díky za předchozí vysvětlení.
- 15 říj 2011, 00:57
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Rosení oken a vzduchotechnika
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 7892
Re: Rosení oken a vzduchotechnika
Moc se va vaší odpovědi neorientuju. Popíšu konkrétní stav. Můj kolega začal topnou sezónu v novým domě. Netopí souvisle, ale žena je zmrzlá a tak na chvilku přitápí. Topí teplým vzduchem přiváděným od podlahy. Oproti očekávání se mu během topení zarosily okna a to fouká teplý vzduch přímo pod nima ...
- 13 říj 2011, 19:12
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Rosení oken a vzduchotechnika
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 7892
Rosení oken a vzduchotechnika
Může typ vzduchotechniky z hlediska přívodu vzduchu pod nebo nad okna ovlivnit jejich rosení?
- 01 zář 2011, 13:20
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Stiebel LWZ 303
- Odpovědi: 23
- Zobrazení: 20271
Re: Stiebel LWZ 303
Tepelné čerpadlo uvnitř sice je, ale jen s malým výkonem. Jedná se max. výkon 4,6 kW za optimálních podmínek. Když bude mrznout někde mezi -5°C až -10°C jste sotva na polovině. S 2,3 kW toho moc nevytopíte a pokud máte tak malou tepelnou ztrátu, že budou 2,3 kW stačit, bude zase honička co s výkonem ...
- 30 srp 2011, 12:51
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Stiebel LWZ 303
- Odpovědi: 23
- Zobrazení: 20271
Re: Stiebel LWZ 303
Chtělo by to napsat, co si od toho slibuješ.