Nalezeno 16 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- 12 dub 2011, 08:28
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Je dobrá cirkulace vzduchu?
- Odpovědi: 196
- Zobrazení: 206666
Re: Je dobrá cirkulace vzduchu?
První záležitost je cena rozvodného systému s cirkulací. Vycházím z vlastních poznatků, ale můžeme vyjít i z vzorového ceníku Atrea. Dejme tomu průměrný dům s obytným podkrovím 150m2 obytné plochy. Kolik bude stát rozvod jen větrací a kolik s cirkulací?
Co sa tyka cenoveho navysenia cirkulacie ...
- 08 dub 2011, 13:25
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Tlakové ztráty
- Odpovědi: 53
- Zobrazení: 61402
Re: Tlakové ztráty
Miro znovu opakuju že jsem přesvědčenej, že jeden o voze a druhý o koze.
KOZA:Tlakový ztráty jsou všude a jejich součet dá 100% tlakový ztráty, o tom žádná.
VŮZ: Po překonání největší tlakový ztráty, logicky překonáš všechny ostatní, o tom taky žádná.
JÁDRO PUDLA: Je v absolutní hodnotě tlakový ...
- 08 dub 2011, 11:30
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Tlakové ztráty
- Odpovědi: 53
- Zobrazení: 61402
Re: Tlakové ztráty
300 m3/h a tlaková strata najnepriaznivejšej trasy pri tomto plnom výkone je 200 Pa, zariadenie by malo dokázať pracovať na tomto bode.
Preniesol som to z inej diskusie. Preco tu stale uvazujes najnepriaznivejsiu vetvu? A s akym prietokom uvazujes v tej najnepriaznivejsej vetve, ked cely dom ...
Preniesol som to z inej diskusie. Preco tu stale uvazujes najnepriaznivejsiu vetvu? A s akym prietokom uvazujes v tej najnepriaznivejsej vetve, ked cely dom ...
- 08 dub 2011, 08:54
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Velký malér teplovzduch -poraďte
- Odpovědi: 27
- Zobrazení: 28042
Re: Velký malér teplovzduch -poraďte
to Atgoho: Ak chces uplne iny system, tak bez stavebnych uprav sa to nezaobide. Ak sa vsak zachova povodny system, tak by to nemuselo byt take zle. A dalo by sa pouzit aj TC.
Do tych problematickych miestnosti(biliard, fitko) by si musel dotiahnut odtahove potrubie (napr. vo falosnom SDK preklade ...
Do tych problematickych miestnosti(biliard, fitko) by si musel dotiahnut odtahove potrubie (napr. vo falosnom SDK preklade ...
- 08 dub 2011, 08:47
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Tlakové ztráty
- Odpovědi: 53
- Zobrazení: 61402
Re: Tlakové ztráty
tak som tu späť. a odpoveď na jasnú otázku nikde...
Blade, když zachováš stejnou tlakovou ztrátu na tý samostatný větvi a bude pořád největší, je úplně fuk jak poskládáš ty menší větve. To znamená že za A/B bude stejný. S tim hasičem to vysvětlil Martin Šperl docela jasně, kapískuješ?
Nie je to ...
- 08 dub 2011, 08:39
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Tlakové ztráty
- Odpovědi: 53
- Zobrazení: 61402
Re: Tlakové ztráty
Vrátím se k tomu, proč já nemám rád hadicový systém. Přeskočím vyšší cenu, problém s izolováním a vrátím se jen k tlakovým ztrátám. Když budu chtít dosáhnout stejné vzdálenosti od jednotky k nejvzdálenějšímu místu a použiji tlustou rouru, tak při srovnání s dosažením stejné vzdálenosti tenčí ...
- 08 dub 2011, 08:28
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Náklady na technologii domu
- Odpovědi: 241
- Zobrazení: 227643
Re: Náklady na technologii domu
V podstate to čo píšes už teraz dáva za pravdu mojej teórii a som rád, veď správnu cestu môžeš nájsť aj neskôr, hlavne, že ju nájdeš. Ventilátor dokáže dať istý výkon, je to krivka, ktorú prikladám (mimochodom v podkladoch mnohých výrobcov takéto údaje chýbajú, aj to hovorí o tom, aký je pre nich ...
- 07 dub 2011, 14:11
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Náklady na technologii domu
- Odpovědi: 241
- Zobrazení: 227643
Re: Náklady na technologii domu
A aby si vedel, vobec nejde o plochy potrubi. Ved podla teba, cim vacsi sucet plochy potrubi, tym vacsia tlakova strata. To len reagujem na jeden z tych tvojich perlovych prispevkov.Helios píše: Nielenže čítam po sebe príspevky, ale našťastie keď ich píšem aj premýšľam. Vedieť čítať je dosť málo...
- 07 dub 2011, 14:08
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Je potřeba v nízkoenergetickém nebo pasivním domě chladit?
- Odpovědi: 37
- Zobrazení: 50816
Re: Je potřeba v nízkoenergetickém nebo pasivním domě chladi
PD nemam, jen NED a osvecilo se me toto reseni: V noci otevrit co nejvic oken, nechat dum ochladit chladnym nocnim vzduchem a rano vse zavrit. Pak je v dome snesitelne az do vecera.
Ano toto je mozne riesenie, ale nesmu byt tropicke noci. Da sa vyuzivat pri chladnejsich nociach. Sietky na oknach ...
Ano toto je mozne riesenie, ale nesmu byt tropicke noci. Da sa vyuzivat pri chladnejsich nociach. Sietky na oknach ...
- 07 dub 2011, 14:05
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Tlakové ztráty
- Odpovědi: 53
- Zobrazení: 61402
Re: Tlakové ztráty
Ak budem mať centrálne miesto z ktorého zásobujem vodou alebo vzduchom a najvzdialenejšie a najnepriaznivejšie miesto (s najväčšou tlakovou stratou) je zásobované, prúdi tam voda alebo vzduch, potom aj ostatné miesta napojené na ten istý systém budú mať stále vodu alebo vzduch. Ak budem donekonečna ...
- 07 dub 2011, 14:03
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Náklady na technologii domu
- Odpovědi: 241
- Zobrazení: 227643
Re: Náklady na technologii domu
Cital si si po sebe tie prispevky? Co prispevok, to perla sama o sebe.Helios píše:Leon píše: Ale mal by som čo robiť, ak by som sa chcel vyrovnať niektorým tu prítomným v kvantite nezmyslov.
- 07 dub 2011, 14:02
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Náklady na technologii domu
- Odpovědi: 241
- Zobrazení: 227643
Re: Náklady na technologii domu
Ak budem mať centrálne miesto z ktorého zásobujem vodou alebo vzduchom a najvzdialenejšie a najnepriaznivejšie miesto (s najväčšou tlakovou stratou) je zásobované, prúdi tam voda alebo vzduch, potom aj ostatné miesta napojené na ten istý systém budú mať stále vodu alebo vzduch. Ak budem donekonečna ...
- 07 dub 2011, 11:35
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Je potřeba v nízkoenergetickém nebo pasivním domě chladit?
- Odpovědi: 37
- Zobrazení: 50816
Re: Je potřeba v nízkoenergetickém nebo pasivním domě chladi
Někteří odborníci tvrdí, že v nízkoenergetickém domě nebo pasivním není třeba chladit. Je to pravda?
To je len ich zbozne zelanie. Teoretici okolo NED a PD radi taketo nezmysly rozsiruju. Onoho casu tito isti ludia rozsirovali, ze v PD nemusi byt ziadne kurenie. Prax je vsak ina.
Co sa tyka ...
To je len ich zbozne zelanie. Teoretici okolo NED a PD radi taketo nezmysly rozsiruju. Onoho casu tito isti ludia rozsirovali, ze v PD nemusi byt ziadne kurenie. Prax je vsak ina.
Co sa tyka ...
- 07 dub 2011, 11:20
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Velký malér teplovzduch -poraďte
- Odpovědi: 27
- Zobrazení: 28042
Re: Velký malér teplovzduch -poraďte
Zkuste mi vyřešit třeba tohle. Mám v domě kulečník, místnost ca 30m2. Když si pozvu přátele, hrajeme často až do rána a to víte, že pár doutníčků vykouříme. Manželka si stěžuje, že to smrdí vložnici u ní i dětským u dcerky. Má recht.
Vies co, kupim si sportove auto a potom sa budem stazovat, ze ...
- 07 dub 2011, 11:10
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Náklady na technologii domu
- Odpovědi: 241
- Zobrazení: 227643
Re: Náklady na technologii domu
Včera som bol s jedným zákazníkom, ktorý má postavený istý typ domu a v lete aj pri najväčších horúčavách okolo 35°C nemá v dome viac ako 22°C a dom sa mu neprehreje aj pri dlhšie trvajúcich takýchto teplotách. Nemá chladenie. Ak by chcel viac, automaticky sa vytiahnu vonkajšie žalúzie v správny ...
- 07 dub 2011, 11:02
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Náklady na technologii domu
- Odpovědi: 241
- Zobrazení: 227643
Re: Náklady na technologii domu
Pre vodu, kvapalinu a vzduch platia rovnaké zákony fyziky. Ak má pri istom tlaku, vodu alebo vzduch najvzdialenejší a najkomplikovanejší bod (s najväčšou tlakovou stratou), potom ho majú aj ostatné miesta bez ohľadu na to, aby bolo potrebné pripočítavať nejaké tlaky navyše. Opakujem svoje ...