Na výkladu pana Šperla o aktivní rekuperaci si nesmírně vážím názornosti s jakou ho prezentoval. To, co jsme se snažili neslavně vysvětlit, pan Šperl zvádl s velkou lehkostí, v které se skloubily jeho vědomosti a dlouholeté zkušenosti s názorným lidským podáním.
Když se čtenář nad tím zamyslí a ...
Nalezeno 13 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- 27 dub 2011, 21:56
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Energetický zázrak?
- Odpovědi: 169
- Zobrazení: 167338
- 27 dub 2011, 07:19
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Energetický zázrak?
- Odpovědi: 169
- Zobrazení: 167338
Re: Energetický zázrak?
Vážený pane Šperl,
částečně je možné s vašimi závěry souhlasit – ano při venkovní teplotě – 15 °C funguje Comfortzone prakticky jako přímotop. Určitě nastane i stav, kdy lidé odjedou na dovolenou a venkovní teplota klesne pod – 15 °C. Jednoduchým úkonem ( stiskem asi 4 tlačítek přepnete režim na ...
částečně je možné s vašimi závěry souhlasit – ano při venkovní teplotě – 15 °C funguje Comfortzone prakticky jako přímotop. Určitě nastane i stav, kdy lidé odjedou na dovolenou a venkovní teplota klesne pod – 15 °C. Jednoduchým úkonem ( stiskem asi 4 tlačítek přepnete režim na ...
- 25 dub 2011, 12:07
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Energetický zázrak?
- Odpovědi: 169
- Zobrazení: 167338
Re: Energetický zázrak?
Tak za prvé Jirka již uvedl reálný zisk tepelné energie po odečtu ztrát na větrání ( všimněte si prosím, že je ve vzorečku u rozdílu teplot uvedeno číslo 19 to je rodíl mezi teplotou odcházející ho vzduchu z tepelného čerpadla a průměrnou venkovní teplotou v zimním období [ 4-(-15)] =19
Za druhé ...
Za druhé ...
- 25 dub 2011, 07:55
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Energetický zázrak?
- Odpovědi: 169
- Zobrazení: 167338
Re: Energetický zázrak?
Děkuji za potvrzení mého výpočtu, který jsem uvedle ve svém příspěvku ze dne 23. 4. v 16. 23 hod. Ovšem to se jedná pouze o energii danou rozdílem teplot. Chybí energie získaná rozdílem vlhkosti
Musím Vás opravit - vlhkost je otázkou výpočtu a to dost zásadní. Za prvé zadávací podmínky výpočtu jsou ...
Musím Vás opravit - vlhkost je otázkou výpočtu a to dost zásadní. Za prvé zadávací podmínky výpočtu jsou ...
- 23 dub 2011, 19:18
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Energetický zázrak?
- Odpovědi: 169
- Zobrazení: 167338
Re: Energetický zázrak?
Peterch, s tím topným faktorem to bude trochu složitější. Mimochodem i ty odtávací cykly jsou spočítané trochu navíc, ve skutečnosti to nejsou ani celé 3 hod. ( cca 8 minut po 60 minutách provozu).Nejdříve k těm odchylkám od výpočtu. Na jedné straně kalkulujete správně s odtávaním, na druhé straně ...
- 23 dub 2011, 16:23
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Energetický zázrak?
- Odpovědi: 169
- Zobrazení: 167338
Re: Energetický zázrak?
reakce na Roviho
Rovi, můžu Tě poprosit o laskavost a službu? Během příštího měsíce se chystáme do Švédska, a proto bych Tě chtěl požádat v zájmu zachování zdraví skandinávské populace o vysvětlení všech škodlivých účinků větrání na jejich stavebním institutu, aby s okamžitou platností na základě ...
Rovi, můžu Tě poprosit o laskavost a službu? Během příštího měsíce se chystáme do Švédska, a proto bych Tě chtěl požádat v zájmu zachování zdraví skandinávské populace o vysvětlení všech škodlivých účinků větrání na jejich stavebním institutu, aby s okamžitou platností na základě ...
- 22 dub 2011, 20:28
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Energetický zázrak?
- Odpovědi: 169
- Zobrazení: 167338
Re: Energetický zázrak?
Reakce na příspěvek “jardy znalce”
Evidentně nevíš co čteš , že si neustále meleš paté přes deváté o těch svých 300m3/hod?. Výchozí podmínky byly jasně dány a na ně se vypočítal výkon. Všechny výpočty jsou vztaženy k průměrné venkovní teplotě v zimním období.
Pokud snížím větrané množství na ...
Evidentně nevíš co čteš , že si neustále meleš paté přes deváté o těch svých 300m3/hod?. Výchozí podmínky byly jasně dány a na ně se vypočítal výkon. Všechny výpočty jsou vztaženy k průměrné venkovní teplotě v zimním období.
Pokud snížím větrané množství na ...
- 22 dub 2011, 07:37
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Energetický zázrak?
- Odpovědi: 169
- Zobrazení: 167338
Re: Energetický zázrak?
Reakce na příspěvek pana Šperla
Než jsme uvedli tento typ tepelného čerpadla na trh, tak jsme ho testovali prakticky jedno roční období. Nízká vlhkost je obecným problémem pro všechny prostory řízeného větrání , pokud se nepoužívají nějaká přídavná zvlhčovací zařízení. Testování probíhalo v domě o ...
Než jsme uvedli tento typ tepelného čerpadla na trh, tak jsme ho testovali prakticky jedno roční období. Nízká vlhkost je obecným problémem pro všechny prostory řízeného větrání , pokud se nepoužívají nějaká přídavná zvlhčovací zařízení. Testování probíhalo v domě o ...
- 21 dub 2011, 21:46
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Energetický zázrak?
- Odpovědi: 169
- Zobrazení: 167338
Re: Energetický zázrak?
Peterch, za prvé s tím skupenským teplem počítat musíš. Vždyť do tepelného čerpadla jde vzduch relativní vlhkosti 37%, což je 6,42 g/m3. Vzduch z tepelného čerpadla odchází o teplotě – 15 °C , přičemž obsah vody je cca 1,21 g/m3. Ty vodní páry musí někde zkondenzovat a přitom se uvolní teplo. Jen ...
- 21 dub 2011, 18:24
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Energetický zázrak?
- Odpovědi: 169
- Zobrazení: 167338
Re: Energetický zázrak?
Rovi, postupně se dopracováváš k výsledku mého výpočtu. Pořád nejsi na konci ale věřím, že to zvládneš. Nějaké drobné sem nebo tam to je vcelku jedno, to zkousneme ostatně Peterch potvrdil správnost výpočtu taktéž. Problém je dosud v tom, že to, co jsi vypočítal, je pouze energie získaná rozdílem ...
- 19 dub 2011, 16:32
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Energetický zázrak?
- Odpovědi: 169
- Zobrazení: 167338
Re: Energetický zázrak?
Rovi, začínám nabývat dojmu , že se “rozbetlovaváš” vcelku i sám. Ten vzoreček je uvedený v předcházejících příspěvcích i s výpočítanou hodnotou. A stačilo, pokud by si se na něj podíval jenom selským rozumem. Vidíš, že prakticky všechny hodnoty jsou konstanty a jedině, kde jsi něco schopen měnit ...
- 19 dub 2011, 11:38
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Energetický zázrak?
- Odpovědi: 169
- Zobrazení: 167338
Re: Energetický zázrak?
Je evidentní, že každý počítáme jinak. Pokud nesouhlasíš s výpočtem tak ho napadni. Třeba to uzná i zkušebna ve Švédsku- ale těžko bude upravovat skutečně naměřené hodnoty při zkouškách. Pokud výpočet chceš akceptovat, tak pokračujeme dále. Stále nevím co máš pořád s nějakými 300m3/hod. Kde jich ...
- 19 dub 2011, 08:30
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Energetický zázrak?
- Odpovědi: 169
- Zobrazení: 167338
Re: Energetický zázrak?
Vidím, že se zde začalo počítat na setinky a já psal “cca”– takže bude nutné udělat určité korekce- i když asi nebude prioritou hádat se o drobné.
Nejdříve k tepelnému výkonu získanému z rozdílu teploty vzduchu
P=0,0555[m3/s] · 1,29 [kg/m3] · 1,005[kJ/kg ·K] ·36,5 [K]= 2,63 kW
U tohoto výpočtu se ...
Nejdříve k tepelnému výkonu získanému z rozdílu teploty vzduchu
P=0,0555[m3/s] · 1,29 [kg/m3] · 1,005[kJ/kg ·K] ·36,5 [K]= 2,63 kW
U tohoto výpočtu se ...