Nalezeno 75 výsledků hledání

od fiala
13 říj 2013, 00:27
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Vetraci mrizka/zaluzie
Odpovědi: 3
Zobrazení: 4145

Re: Vetraci mrizka/zaluzie

Dobry den, to by me take zajimalo, zrovna to resin :-)
Plast vs. Hlinik vs. Pozink?

Mam z domu vyvedene pro vyfuk a sani spiro prumer 200 mm a mam dotaz, jestli musim napojit zaluzii primo na spiro anebo staci prekryt hranatou zaluzii (protidestovou a pretlakovou) 250x250 mm a neresit napojeni na ...
od fiala
25 led 2012, 22:37
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Posouzení a ladění projektu vzduchotechniky
Odpovědi: 25
Zobrazení: 32732

Re: Posouzení a ladění projektu vzduchotechniky

Odtah z kuchyne by mel byt tak v okruhu do 1m kolem varne desky.
od fiala
25 led 2012, 14:43
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Posouzení a ladění projektu vzduchotechniky
Odpovědi: 25
Zobrazení: 32732

Re: Posouzení a ladění projektu vzduchotechniky

S tim zadverim ma Mirek pravdu, protoze do obyvaku se dvere moc nezaviraji a vetsinou to clovek ma jako pruchodak a pak vam opravdu bude zbytecne utikat teplo a pujd vam chlad z chodby do mistnosti.
Uz i kvuli tomu ze budete mit pod dvermi cca 5 mm skviru kvuli VZT.
od fiala
18 led 2012, 22:41
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor
Odpovědi: 26
Zobrazení: 28257

Re: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

já bych nedělal ze šatny (kde budete odkládat oděv a boty) do haly, ale max do záchoda

Nechci mit v satne zatuchlej vzduch z hadru, predejit plisnim, nebude tam okno, pripadne moli, proste at je tam cerstvej vzdousek :-)
To same je satna v 1NP u zadveri, kde bude taky odtah uz kvuli smradlavejm ...
od fiala
17 led 2012, 16:55
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor
Odpovědi: 26
Zobrazení: 28257

Re: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

Ano navrhy potrubi jsou od Nilanu a neco je meho, dle doporuceni tady z fora.

Mam dvoupatrovi dum a nejvetsi prurez potrubi je 210 mm, ale vcetne 25 mm izolace, takze trubka je 160 mm.
od fiala
16 led 2012, 11:36
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor
Odpovědi: 26
Zobrazení: 28257

Re: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

Dobry den,

diky vsem za nazory a pomoc.

Co rikate na takovehle vedeni VZT v 2NP?
VZT_2NP_navrh.jpg
Diky.
od fiala
12 led 2012, 10:13
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor
Odpovědi: 26
Zobrazení: 28257

Re: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

takze radsi zajistit skviru pod dvermi kvuli proudeni vzduchu nebo nechat udelat do dveri mrizku, ktera to poresi.

Jinak mi tam navrhuji cca 1m Sonoflexu pro ukonceni potrubi, kde by mel byt utlum na tom 1m cca 19 dB. A pry by to melo byt dostatecne i pro vedeni zkrz vsechny mistnosti.
Zanasi se to ...
od fiala
11 led 2012, 16:24
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor
Odpovědi: 26
Zobrazení: 28257

Re: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

diky za nazorne schema.

Takze kdyz bych udelal prostup ze satny do haly, tak by podtlak vytvoreni pri odsavani koupelny a WC dokazal odtahovat i satnu diky pretlaku v loznici?

Jinak me tedy zarazi, ze mi projektant navrhnul klasicka Tcka a rozvod pres vsechny mistnosti a pry by tam k preslechum ...
od fiala
11 led 2012, 12:23
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor
Odpovědi: 26
Zobrazení: 28257

Re: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

Miras to namaloval dobře, ypsilonka to sama neřeší. Podstatnější funkci udělají ty souběhy vedení. Minimálně metr, lepší dva a je to v tichu.
Co ta šatna se šoupačkama? Jaký má dveře? Já jenom, že se počítá s provětráním štěrbinou pod dveřma, tak aby tam nebyl problém. Možná by byl dobrý přívod a ...
od fiala
10 led 2012, 14:54
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor
Odpovědi: 26
Zobrazení: 28257

Re: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

akorat se vam tam krizi privodni potrubi s odtahem z mistnosti 2.05 a tim by se musel hodne zvysit zaveseny SDK podhled.
Nechte klidně původní linku skrz pokoj, já chtěl jenom říct, že na přeslechy (i tlakový ztráty) jsou lepší Y odbočky a souběh tras než T napojení.

takze takto by to bylo lepsi ...
od fiala
10 led 2012, 14:25
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor
Odpovědi: 26
Zobrazení: 28257

Re: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

MIRAS píše:Já bych to upravil napojením pod jiným úhlem, konce ze sona a nemůže být nic slyšet.
2NP_navrh_VZT.jpg
To by bylo nejlepsi, ale akorat se vam tam krizi privodni potrubi s odtahem z mistnosti 2.05 a tim by se musel hodne zvysit zaveseny SDK podhled.
od fiala
10 led 2012, 12:46
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor
Odpovědi: 26
Zobrazení: 28257

Re: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

b) obával bych se přeslechů mezi místnostmi, napojení potrubí neodpovídá akustickým zásadám.

Leone muzu vas poprosit, jak byste resil omezeni moznych preslechu mezi mistnostmi ve 2NP. projektant mi psal, ze by tam preslechy nemely byt vzhledem k delce potrubi a na konci budou zakoncemne ...
od fiala
06 led 2012, 16:14
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Zamrznul mi přívod - poraďte
Odpovědi: 43
Zobrazení: 41634

Re: Zamrznul mi přívod - poraďte

Dle materiálu výměníku, filtru a potrubí foukat zbylým průtočným průřezem horký vzduch.
A co nejrychleji odvádět vzniklou vodu, žeáno.
Je to obyč plech, který jsem zaizoloval vatou. Jak myslíte odvádět vodu?

asi to bylo mysleno te vody z toho zamrzleho kluziste, kdyz ho zacnete nahrivat, tak z ...
od fiala
04 led 2012, 22:27
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor
Odpovědi: 26
Zobrazení: 28257

Re: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

Diky Leone. Tak to mi teda vysvetlete komu mam sverit projekt vzduchotechniky, kdyz toto prislo z Nilanu? To projektant z Nilanu ceka na moje navrhy jak bych to chtel vest, kdyz se v tom neorientuju :-).
Vim ze je to jen skica, ale i tak mi to prislo zvlastni.
U privodniho potrubi je lepsi mit ...
od fiala
04 led 2012, 21:32
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor
Odpovědi: 26
Zobrazení: 28257

Re: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

Nikdo nic? Je tady odborniku na vzduchotechniku a nikdo se neprida?
od fiala
03 led 2012, 23:21
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor
Odpovědi: 26
Zobrazení: 28257

Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

Dobry vecer, dostal jsem navrh vedeni vzduchotechniky, ktery prikladam nize.
Prijde mi to zbytecne klikate a dlouhe pro privodni potrubi.
Zkusil jsem to predelat, tak aby prave privodni potrubi bylo co nejjednodussi a nekratsi a dochazelo k co nejmensim teplenym ztratam.

Jaky na to mate nazor ...
od fiala
22 pro 2011, 21:59
Fórum: Ekonomika
Téma: Nilan VP 18 K EK9 vs. VP 18 K Compat vs. VP 18 Anaconda
Odpovědi: 42
Zobrazení: 50457

Re: Nilan VP 18 K EK9 vs. VP 18 K Compat vs. VP 18 Anaconda

Vytapeni mi vyslo skvele, jen ta TUV mi prijde premrstena a je pocitana na klasicky konvencni ohrev TUV
Milý pane, PENB je taková souhra různě odhadnutých a zprůměrovaných údajů dobrá tak pro hrubé rozlišení A,B..C a proto, aby snad auditoři měli co dělat. Jde vám dobrý pocit, že budete mít malou ...
od fiala
22 pro 2011, 21:08
Fórum: Ekonomika
Téma: Nilan VP 18 K EK9 vs. VP 18 K Compat vs. VP 18 Anaconda
Odpovědi: 42
Zobrazení: 50457

Re: Nilan VP 18 K EK9 vs. VP 18 K Compat vs. VP 18 Anaconda

TUV 4350kWh ročně je běžnej bojler. Když udává výrobce 1500kWh, odpovídá to COP 2,9 to je reálně možný.

No ja doufam taky, ikdyz se radsi drzim pri zemi a pocitam tak 2000 kWh, ale realny provoz ukaze :-)
Kazdopadne pokud bych se vesel do cca 15000 Kc s topenim a ohrevem TUV tak by to bylo skvely ...
od fiala
22 pro 2011, 19:44
Fórum: Ekonomika
Téma: Nilan VP 18 K EK9 vs. VP 18 K Compat vs. VP 18 Anaconda
Odpovědi: 42
Zobrazení: 50457

Re: Nilan VP 18 K EK9 vs. VP 18 K Compat vs. VP 18 Anaconda

chezak píše:TUV 4350kWh ročně je běžnej bojler. Když udává výrobce 1500kWh, odpovídá to COP 2,9 to je reálně možný.
No ja doufam taky, ikdyz se radsi drzim pri zemi a pocitam tak 2000 kWh, ale realny provoz ukaze :-)
Kazdopadne pokud bych se vesel do cca 15000 Kc s topenim a ohrevem TUV tak by to bylo skvely
od fiala
22 pro 2011, 16:47
Fórum: Ekonomika
Téma: Nilan VP 18 K EK9 vs. VP 18 K Compat vs. VP 18 Anaconda
Odpovědi: 42
Zobrazení: 50457

Re: Nilan VP 18 K EK9 vs. VP 18 K Compat vs. VP 18 Anaconda

Dobry den pane Sperl, mam na vas zase par dotazu :-)

Dostal jsem PENB, kde TZ jsou 2.74 kW pri pocitane obytne plose 216.3 m2 (pry se pocita vcetne vnitrnich sten a pricek) coz je mi divne, ale proc ne :-)

Merna spotreba energie na vytapeni vysla na 17,2 kWh/m2/rok = 3720 kWh/rok (budu urcite ...