Nalezeny 4 výsledky hledání

od Tomáš Nedbal
22 úno 2012, 16:43
Fórum: Ekonomika
Téma: NILAN ECO
Odpovědi: 114
Zobrazení: 121148

Re: NILAN ECO

to Mirek: Celkově jste tedy spokojen? Používáte systém řízení xCC? Jak Vám fungovala rekuperace (větrání) v těch velkých mrazech, co nedávno byly? Jak je to s hlučností - manželka se stále bojí, že to bude "hučet" a že bude slyšet zvuky mezi jednotlivými místnostmi. Já tvrdím, že to vůbec neuslyšíme ...
od Tomáš Nedbal
22 úno 2012, 08:41
Fórum: Ekonomika
Téma: NILAN ECO
Odpovědi: 114
Zobrazení: 121148

Re: NILAN ECO

Mirku, Vy máte přímo jednotku Nilan Eco?
od Tomáš Nedbal
22 úno 2012, 06:57
Fórum: Ekonomika
Téma: NILAN ECO
Odpovědi: 114
Zobrazení: 121148

Re: NILAN ECO

Protizamrazova ochrana odstavi pouze privodni ventilator - odsavani z domu zustane funkcni, by-pass v tomto pripade je na nic - nic by nevyresil.
Mirku, to snad ani nemůže být pravda?!? Pokud ano, je to nebezpečné, protože tím bez mého vědomí začne pracovat systém v podtlaku, a pokud bude zatopeno ...
od Tomáš Nedbal
21 úno 2012, 22:53
Fórum: Ekonomika
Téma: NILAN ECO
Odpovědi: 114
Zobrazení: 121148

Re: NILAN ECO

Dobrý den, jak zde již bylo řečeno, jedno z řešení, jak zamezit namrzání výměníku při větších mrazech je použití by-passu. Jelikož ho ale Nilan Eco vůbec nemá, chci se zeptat, zda-li regulace xCC, kterou může být vybaven, dokáže automaticky nějaký "externí" by-pass ovládat ve spolupráci s již ...