Nalezeno 5 výsledků hledání

od 32Milano
19 zář 2012, 12:49
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Cirkulace TUV
Odpovědi: 29
Zobrazení: 38757

Re: Cirkulace TUV

Pro Unstrecha – nemám problém s větráním ale s ohřevem vody v přechodném období, který je bohužel spjat s úpravou přívodního vzduchu do domu. V létě jednotkou chladím, v zimě topím, ohřívám TUV pomocí tepelného čerpadla a jsem spokojen. Pak je tu ale zbytek roku (ok, budu na sebe tvrdý, 1/3 roku ...
od 32Milano
17 zář 2012, 15:22
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Cirkulace TUV
Odpovědi: 29
Zobrazení: 38757

Re: Cirkulace TUV

Ono dělání děr do baráku pomocí nastevřených oken taky není žádná sláva. Přízemní okna k tomuto účelu nechci použít (z důvodu nezvaných návštěvníků). Zbývá tedy patro, kde na jižní, nebo návětrní straně, jsou dětské pokoje a ložnice. Takže zbývá okno koupelny a záchodu. Koupelnu z důvodu tepelné ...
od 32Milano
13 zář 2012, 22:45
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Cirkulace TUV
Odpovědi: 29
Zobrazení: 38757

Re: Cirkulace TUV

Přiznám se, že si pohrávám s myšlenkou vytvořit by-pass mezi přívodem venkovního vzduchu do jednotky a výstupem vzduchu do místností, který by byl osazen klapkou ovládanou chodem tepelného čerpadla. Ta by byla při chodu tepelného čerpadla otevřena. Pokud bych jednotku provozoval v režimu „Víc vody ...
od 32Milano
13 zář 2012, 18:24
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Cirkulace TUV
Odpovědi: 29
Zobrazení: 38757

Re: Cirkulace TUV

Dobrý den,
vlastním model VP18K EK9 M2. Už toto mi způsobilo trochu problémy, protože stavební připravenost byla realizována pro M1. Bylo nutné v technické místnosti provést úpravu spiro potrubí DN 160 z důvodu odlišného umístění přívodu vzduchu mezi jednotlivými modifikacemi.

Ohledně vylepšení ...
od 32Milano
12 zář 2012, 20:17
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Cirkulace TUV
Odpovědi: 29
Zobrazení: 38757

Re: Cirkulace TUV

Ok, jsem pro každou legraci, 32Milano = Milan Hýbner. Ať v tom není tak velký zmatek. :)

Dnes jsem testoval podle Vašeho zadání.
Bez činnosti tepelného čerpadla:
Vyústka – 16 OC
T5 kondenzátor – 13 OC

Při činnosti tepelného čerpadla a nastavení Komfort (režim rovnotlak) po 1 hodině provozu ...