Nalezeno 5 výsledků hledání

od Walker
08 pro 2014, 21:21
Fórum: Ekonomika
Téma: Bazar
Odpovědi: 12
Zobrazení: 23005

Re: Bazar

Dobrý den vespolek,

prodám rekuperační jednotku Nilan VPL15, která je ještě uskladněna u prodejce v Plzni a tedy ještě s kompletní zárukou. V ceně je výše uvedená jednotka, regulace CTS602, montáž, regulace a zprovoznění systému, doprava a manipulace. Celková cena je 85.000,-

V případě zájmu pište ...
od Walker
19 dub 2013, 13:46
Fórum: Ekonomika
Téma: Nejlepší sestava TZB pro rodinný dům
Odpovědi: 79
Zobrazení: 118247

Re: Nejlepší sestava TZB pro rodinný dům

Taky mám bydlení pod střechou, včera od cca 11:00 do 20:00 větrání okny a akumulování tepla večír 22-23, ráno v ložnici obývané 2 lidmi a kojencem stále 23, zbytek cca o 0,2°C méně.
No já sem právě naštěstí chladit nemusel. Naopak jsem dělal trochu rezervy na nastávající dny, kdy bude chladněji a ...
od Walker
19 dub 2013, 07:17
Fórum: Ekonomika
Téma: Nejlepší sestava TZB pro rodinný dům
Odpovědi: 79
Zobrazení: 118247

Re: Nejlepší sestava TZB pro rodinný dům


Taky taky zdravím,
Heat Pipe mě taky zajímaly, nicméně tu zatím bohužel nikdo nedal zkušenosti s provozem pasivní jednotky s HP za jeden rok.
O problémech se zemními registry je toho na TZB dost, takže o ZR neuvažuji.
Vypadá to, že většina lidí provozuje pasivní jednotky při větší zimě v ...
od Walker
18 dub 2013, 18:19
Fórum: Ekonomika
Téma: Nejlepší sestava TZB pro rodinný dům
Odpovědi: 79
Zobrazení: 118247

Re: Nejlepší sestava TZB pro rodinný dům

Zdravím,

pro 4technik: Nechci se přít o Vaše výpočty s "VZT Praha", ale nějak jsem si u Vašeho řešení nevšiml finančního vyhodnocení zachování chodu pasivní jednotky v zimě. Pokud jsem správně četl celé forum, tak to lidi řeší ZR, HP (popřípadě dohřev) a to investici do pasivní jednotky dost ...
od Walker
10 dub 2013, 19:50
Fórum: Ekonomika
Téma: Hledám zájemce o slevu na vzduchotechniku
Odpovědi: 7
Zobrazení: 5988

Re: Hledám zájemce o slevu na vzduchotechniku

Dobrý den pane Pechman,
bohužel mám vybranou jinou jednotku a sice Nilan VPL15.
Ale pokud by vám to nevadilo přihřál bych si tady svoji polívčičku. Hledám taky druhého do páru a sice někoho, kdo plánuje koupit Nilan comfort 300. Lze získat společně slevu 20.000 Kč.
Email: m.geher@gmail.com