Tak a teď jsem zmaten.
Předpokládám, že standardně se dělá talířový ventil v průměru DN. Potrubí DN100 - talířový ventil DN100. Nebo se mýlím ?
Ad. 2 navrhované rozšíření u jednotky - vývod 125 - na 150 také není vhodné? a následné redukování na 125 a 100.
Nalezeno 6 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- 27 kvě 2013, 09:11
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Návrh rozvodů VZT-malý dům
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 7633
- 26 kvě 2013, 20:39
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Návrh rozvodů VZT-malý dům
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 7633
Re: Návrh rozvodů VZT-malý dům
A ještě, je vhodné na konci použít přechod 100-125 a místo talířového ventilu DN100 aplikovat DN125 pro snížení výtokové rychlosti?
Dovolím si oživit.
Jsem před objednáním VZT komponent. V čem ještě nemám jasno je možnost rozšíření koncového elementu na vyšší DN. Předpoklad by byl přechodové ...
Dovolím si oživit.
Jsem před objednáním VZT komponent. V čem ještě nemám jasno je možnost rozšíření koncového elementu na vyšší DN. Předpoklad by byl přechodové ...
- 20 kvě 2013, 09:59
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Návrh rozvodů VZT-malý dům
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 7633
Re: Návrh rozvodů VZT-malý dům
A ještě, je vhodné na konci použít přechod 100-125 a místo talířového ventilu DN100 aplikovat DN125 pro snížení výtokové rychlosti?
- 20 kvě 2013, 09:41
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Návrh rozvodů VZT-malý dům
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 7633
Re: Návrh rozvodů VZT-malý dům
Dobrý den. Já bych to udělal trochu jinak. Hned za jednotkou bych to rozšířil na D150 ( D160 ) a tím by se rychlost proudění snížila na polovinu. V prvním vhodném místě bych pomocí kalhotových kusů udělal uzel, ze kterého by vycházely jednotlivé větvě do každého pokoje D100 a do ložnice D125. Tím ...
- 19 kvě 2013, 15:45
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Návrh rozvodů VZT-malý dům
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 7633
Re: Návrh rozvodů VZT-malý dům
Potrubí bude vedeno v sádrokartonovém podhledu. Nad potrubím bude cca. 15-20cm vaty. Celková výška vaty cca. 35cm.Leon píše:Pro rozhodnutí je potřeba vědět, jak bude potrubí izolované. Zjednodušený nákres vyhovuje.
- 19 kvě 2013, 13:32
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Návrh rozvodů VZT-malý dům
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 7633
Návrh rozvodů VZT-malý dům
Zdravím zdejší odborníky.
Rád bych uvítal připomínky a zlepšení na můj návrh.
Dle diskuzí na zdejším fóru a jiných jsem provedl návrh rozvodů pro svůj dům. Předpoklad:
1. dle schématu použito Spiro DN125 a DN100 vč. tvarovek - nejdůležitější je eliminace přeslechů
2. Možné řešení z Duotec Air ...
Rád bych uvítal připomínky a zlepšení na můj návrh.
Dle diskuzí na zdejším fóru a jiných jsem provedl návrh rozvodů pro svůj dům. Předpoklad:
1. dle schématu použito Spiro DN125 a DN100 vč. tvarovek - nejdůležitější je eliminace přeslechů
2. Možné řešení z Duotec Air ...