Nalezeno 37 výsledků hledání

od vejpuste
24 dub 2022, 17:47
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Malá lokální rekuperace zabudovaná přímo do dveří
Odpovědi: 1
Zobrazení: 1793

Re: Malá lokální rekuperace zabudovaná přímo do dveří

Zdravim.
Nevim, proc zavrhujete vymenu dveri. Kazda vypln otvoru ma urcite vlastnosti a je pravdepodobne, ze se da sehnat s nizsim prostupem tepla, ale samozrejme to bude stat nemale penize. Kazdopadne zateplenejsi dvere by mely mit vyssi povrchovou teplotu a tim padem mensi riziko kondenzace.
V ...
od vejpuste
23 dub 2022, 20:46
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Podlahové topení a prosklené plochy
Odpovědi: 2
Zobrazení: 1436

Re: Podlahové topení a prosklené plochy

Tatran : hezky popsano.
Konvektory u velkych prosklenych ploch jsou aby se zamezilo kondenzaci vlhkosti na velkych prosklenych plochach, jinak by pod okny mel byt radiator.
Venkovni zaluzie by mohly trochu zvysit povrchovou teplotu skel.
Samozrejme jsou ruzne druhy zaskleni s lepsimi i horsimi ...
od vejpuste
28 pro 2021, 01:21
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: projektovanie vzduchotechnickeho potrubia
Odpovědi: 2
Zobrazení: 2246

Re: projektovanie vzduchotechnickeho potrubia

Pokud neni v zadani nejaka chybka, tak by rychlost proudeni byla 28 m/s, coz je podle https://cs.wikipedia.org/wiki/Beaufortova_stupnice silna vichrice. Predpokladam, ze to asi v potrubi mit nechcete.
Nehlede na to jaky ventilator by to zvladl.
Libor
od vejpuste
28 pro 2021, 00:50
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Ovladač na 0-10V analogový vstup
Odpovědi: 1
Zobrazení: 1270

Re: Ovladač na 0-10V analogový vstup

Inteligentni nadrazeny system bude spis nejaka ridici jednotka (PLC), ktera na zaklade vstupu od cidel bude ridit danou rekuperacni jednotku.
Pokud mate moznost si na danem ovladacim prvku zkusit zmerit voltmetrem vystup a namerite tam 0-10V, tak by to melo fungovat. Ale praktickou zkusenost s timto ...
od vejpuste
28 pro 2021, 00:46
Fórum: Mimo téma
Téma: Nachlazení z klimatizace
Odpovědi: 3
Zobrazení: 3712

Re: Nachlazení z klimatizace

Klimatizace samotna nevadi, zalezi na jejim nastaveni.
Pokud je nastavena na moc nizkou teplotu, vadi spis velke teplotni skoky. Kdyz mate v mistnosti 20 a vyjdete ven, kde je 35, tak to telo spatne zvlada, stejne jako obraceny skok.
Dalsi vec je, pokud na cloveka vydech klimatizace fouka, tim hure ...
od vejpuste
28 pro 2021, 00:28
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Repase/vymena regulace Atrea Duplex RB730/440
Odpovědi: 1
Zobrazení: 1383

Re: Repase/vymena regulace Atrea Duplex RB730/440

Zkuste hledat problem s deskou na internetu, casto to byva opakovana zavada, kterou uz treba nekdo resil a vyresil.
Podobne jsem resil problem s deskou pracky a oprava za desitky korun oproti 3,5 tisicum za novou desku.
Vyrobce nikdy repas nedela a nedoporuci, protoze ma zarucit spolehlive fungovani ...
od vejpuste
05 lis 2018, 22:53
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Vetrani sklepa
Odpovědi: 12
Zobrazení: 11613

Re: Vetrani sklepa

Uz mate prvni vysledky ?
Kdyz nechate barel v mistnosti, uzavrete vstup kolem hadicky z odvlhcovace, at se kondenzat tolik neodparuje.
Odvlhcovaci pristroj funguje castecne jako topeni, takze muze pri dlouhodobem provozu teplotu sklepa zvysit.
Libor
od vejpuste
05 lis 2018, 22:49
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Klimatizace při extrémních podmínkách - test
Odpovědi: 1
Zobrazení: 2321

Re: Klimatizace při extrémních podmínkách - test

Netusim, jaky ma byt cil, ale pokud chcete udrzet 50 stupnu, budete stejne muset nejakym zpusobem teplotu regulovat.
Uzavrenim casti zarizeni ale nevytvorite stejne podminky, jako kdyby bylo cele auto v 50 stupnovem vedru.
Mel byste zavrit cele auto do 50 stupnu a ty udrzovat, idealne i s potrebnou ...
od vejpuste
22 říj 2018, 21:01
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Vetrani sklepa
Odpovědi: 12
Zobrazení: 11613

Re: Vetrani sklepa

Kolik stal ten bazarovy odvlhcovac ?
Jsem zvedav na zkusenosti, zejmena na spotrebu.
Kdyz si odvod kondenzatu date do nejake nadoby, muzete merit i vykon odvlhceni a pak s tim zalevat travnik.
Libor
od vejpuste
23 zář 2018, 08:13
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Odvětrání akvaria bez ventilátoru
Odpovědi: 1
Zobrazení: 2141

Re: Odvětrání akvaria bez ventilátoru

Zdravim.
Pokud resite odvetravani, musite take zajistit privod vzduchu, obzvlast, pokud to ma byt kominovym tahem. Cim vetsi bude rozdil teploty venku a uvnitr, tim vetsi bude tah, takze abyste se pak v zime nedivil, kolik tepla bude kominem unikat.
Kazdopadne v zime to bude odvlhcovat lepe, coz je ...
od vejpuste
15 zář 2018, 23:58
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Vetrani sklepa
Odpovědi: 12
Zobrazení: 11613

Re: Vetrani sklepa

Melo by jit nastavit vlhkost na jakou ma odvlhcovat a pak by ji mel udrzovat.
Pripadalo mi, ze ma vykon docela dobry a prikon nebyl tak hrozny. Samozrejme pokud by to jelo stale, tak by se to nascitalo. Kazdopadne odvlhcovat bude jenom to, co se do mistnosti bude odnekud dostavat Pokud se lete ...
od vejpuste
13 zář 2018, 18:21
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Vetrani sklepa
Odpovědi: 12
Zobrazení: 11613

Re: Vetrani sklepa

Zdravim.
Jsem rad, ze jsme se s projektantem shodli, jen abyste za projektanty nevyhodil vic, nez za to co chcete ochranit.
Testoval jsem odvlhcovac z Lidlu za 4000 a pripada mi dost dobry. Nezkousel jsem ale dlouhodoby provoz. Ma urcite mouchy, ale za ty penize a pokud nevadi urcita hlucnost, tak ...
od vejpuste
10 zář 2018, 20:06
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Vetrani sklepa
Odpovědi: 12
Zobrazení: 11613

Re: Vetrani sklepa

Zdravim.
Pokud se do sklepa dostane ted vzduch z venku, ochladi se a vlhkost zkondenzuje na nejchladnejsich mistech. Podlaha a steny se timto vzduchem vyznamne neohreji.
Zkuste si spocitat absolutni vlhkost venkovniho vzduchu a nasledne si prepocitejte jaka bude relativni vlhkost pri ochlazeni na ...
od vejpuste
27 čer 2018, 18:51
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Jak chladit podkroví?
Odpovědi: 47
Zobrazení: 79786

Re: Jak chladit podkroví?

Zdravim.
Tak to vypada, ze nikdo prakticke zkusenosti nema. Nasel jsem vyrobce u Berlina, tak bych zkusil PCM koupit. Nechce nekdo ziskat vlastni zkusenosti, ze by se pridal k nakupu ?
Cil stabilizovat teplotu pri vykyvech, pripadne vynaset teplo z bytu ven.
Libor Vejpustek
od vejpuste
28 kvě 2018, 23:01
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Jak chladit podkroví?
Odpovědi: 47
Zobrazení: 79786

Re: Jak chladit podkroví?

Zdravim.
Mate nekdo osobni zkusenosti s PCM - Phase change material ?
Nasel jsem nekolik clanku, kde to vychvaluji, ale bohuzel nikoho kdo to ma nebo prodava.
Uz to, ze to puvodni prodejci neprodavaji o necem svedci, ale rad bych to vyzkousel na vlastni kuzi.
Zkusil jsem napsat i vyrobci http ...
od vejpuste
13 úno 2018, 00:42
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: privod vzduchu v byte
Odpovědi: 5
Zobrazení: 4964

Re: privod vzduchu v byte

Ja pouzivam malou rekuperacni jednotku HR 100R od Regulusu.
Libor Vejpustek
od vejpuste
11 úno 2018, 22:22
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: privod vzduchu v byte
Odpovědi: 5
Zobrazení: 4964

Re: privod vzduchu v byte


Mohli by ste mi ako laikovi vysvetlit preco je dolezity aj odtah?
Z mojho laickeho pohladu by stacil iba privod.

Vetsina bytu uz ma dnes tesna okna a dvere. Pokud se ma vzduch nekudy tlacit dovnitr, musi take nekudy odchazet pryc a pokud nema kudy, tak nepujde ani dovnitr. Uplne stejne je to i s ...
od vejpuste
25 led 2018, 08:48
Fórum: Ekonomika
Téma: Regulace HR100r
Odpovědi: 5
Zobrazení: 5205

Re: Regulace HR100r

Pokud to nepotřebujete měnit každý druhý den, dal bych do rozvaděče nebo i do krabičky na zeď digitální časové relé, třeba něco jako toto https://www.tipa.eu/cz/spinaci-hodiny-na-din-listu-tydenni-digitalni/d-129709/?gclid=EAIaIQobChMI7fq14Yjx2AIVF7cbCh3rwgZJEAQYAiABEgIie_D_BwE

To me nakonec taky ...
od vejpuste
22 led 2018, 22:25
Fórum: Ekonomika
Téma: Regulace HR100r
Odpovědi: 5
Zobrazení: 5205

Re: Regulace HR100r

Co treba arduino a 2 relatka ? Nebo pokud to ma bezet trvale, tak staci i jedno relatko.
Jenom pozor na spravne zapojeni. Kdysi jsem ho zapojil spatne a spalil se motor. Sice jsem pa koupil novy motor, ale nebyl uplne levny. Holt za chyby se plati.
Libor Vejpustek
od vejpuste
21 led 2018, 10:35
Fórum: HIC
Téma: Zase zázračná fólia?
Odpovědi: 3
Zobrazení: 2796

Re: Zase zázračná fólia?

Princip odrazu slunecniho zareni funguje, ale je otazka jak folii dlouhodobe udrzet na strese.
Lepe by fungovalo natreni vsech strech na stribrno.
Nocnimu vyzarovani bych moc neveril.
Libor Vejpustek

PS: doufam ze jsem se neprovinil odpovidanim v HIC sekci.