- 04 dub 2018, 13:52
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: únik kondenzátu z rekuperační jednotky
- Odpovědi: 6
- Zobrazení: 8240
Re: únik kondenzátu z rekuperační jednotky
Aktuální řešení je, že jednotka je do spádu k jednomu rohu a pod něj jsme dal belík
. V záruce jsme to bohužel nestihl vyřešit, takže v létě hodlám jednotku sundat, rozebrat a problém vyřešit, jak to se ještě uvidí podle toho kde to teče.
Pak sem hodím fotky pro zajímavost
.
Pak sem hodím fotky pro zajímavost
- 29 bře 2018, 15:05
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: únik kondenzátu z rekuperační jednotky
- Odpovědi: 6
- Zobrazení: 8240
Re: únik kondenzátu z rekuperační jednotky
Ahoj, já mám CT150 a stejný problém. U mě to je ale velmi pravděpodobně už od výroby.
Co jsem se bavil s jedním člověkem, který montuje VZT jednotky, tak mi bylo řečeno že se stává, že polystyrenový výlisek vnitřku jednotky občas praskne a někde to prosakuje.
Co jsem se bavil s jedním člověkem, který montuje VZT jednotky, tak mi bylo řečeno že se stává, že polystyrenový výlisek vnitřku jednotky občas praskne a někde to prosakuje.
- 13 úno 2018, 16:20
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Nová zelená úsporám - rekuperace
- Odpovědi: 25
- Zobrazení: 33378
Re: Nová zelená úsporám - rekuperace
Při stavbě nového domu můžete dostat dotaci pouze na stavbu celého domu a ten musí být v pasivním, respektive skoro pasivním standartu. Jedná se o oblast podpory B.
http://www.novazelenausporam.cz/podminky-oblasti-podpory-b/
S tepelnou ztrátou 13 kW, ale pochybuji že na ni dosáhnete bez kompletního ...
http://www.novazelenausporam.cz/podminky-oblasti-podpory-b/
S tepelnou ztrátou 13 kW, ale pochybuji že na ni dosáhnete bez kompletního ...
- 06 úno 2018, 10:40
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Brink EVAP zvlhčovač vzduchu pro rekuperaci
- Odpovědi: 5
- Zobrazení: 6166
Re: Brink EVAP zvlhčovač vzduchu pro rekuperaci
Tak pokud voda během provozu nustále protéká, tak pak se pravděpodobně kazit nebude. Druhá věc je zda tam nebudou ty plísně. Ale v jednotce kde vzniká kondenzát je také při nízkých teplotách relativní vlhkost 100 % a k tomu tam je voda a plíseň jsem tam zatím nepotkal (doufám že i nepotkám ...
- 05 úno 2018, 12:23
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Brink EVAP zvlhčovač vzduchu pro rekuperaci
- Odpovědi: 5
- Zobrazení: 6166
Re: Brink EVAP zvlhčovač vzduchu pro rekuperaci
Taky jsme na to koukal, trochu mě to zařízení ale děsí. Výměna kazety jednou za dva roky je dost málo. Bohužel po přečtení popisu mám více neznámých než před přečtením. Jak je zabezpečeno aby se voda nekazila? Co se stane při vypnutí jednotky například na 14 dní? Odpaří se voda a nebo tam zůstane a ...
- 05 led 2018, 09:54
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Posouzení návrhu rozvodů
- Odpovědi: 24
- Zobrazení: 24791
Re: Posouzení návrhu rozvodů
Pokud to budete tahat hadicemi. Tak tam moc problémů v projektu podle mě udělat nelze.
Já bych se jen hodně bál toho fasádního boxu. Velmi dobře bych ověřil zda to skutečně funguje. To že vám výrobce, nebo prodejce tvrdí, že se vzduch míchat nebude je hezký, ale oni ve vašem domě bydlet nebudou a ...
Já bych se jen hodně bál toho fasádního boxu. Velmi dobře bych ověřil zda to skutečně funguje. To že vám výrobce, nebo prodejce tvrdí, že se vzduch míchat nebude je hezký, ale oni ve vašem domě bydlet nebudou a ...
- 20 lis 2017, 16:45
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: VPL15 vs. GOTT 2600
- Odpovědi: 42
- Zobrazení: 44256
Re: VPL15 vs. GOTT 2600
LenkaL: Pokud chcete informace rád, poskytnu, ale asi bude lepší do soukormých zpráv, ať tu nezapleňujeme vlákno.
Raději jsem se kouknul do projektu a TZ 1,8 kW je počítána při -15 °C (oblast Náchodsko) a vnitřní teplota standartních 20 °C. Měrná potřeba tepla na vytápění vychází na 12 kWh/m2rok ...
Raději jsem se kouknul do projektu a TZ 1,8 kW je počítána při -15 °C (oblast Náchodsko) a vnitřní teplota standartních 20 °C. Měrná potřeba tepla na vytápění vychází na 12 kWh/m2rok ...
- 15 lis 2017, 10:41
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: VPL15 vs. GOTT 2600
- Odpovědi: 42
- Zobrazení: 44256
Re: VPL15 vs. GOTT 2600
LenkaL: Náš dům má 108 m2 užitné plochy, TZ 1,8 kW při -17 °C a jsme tam prozatím dva.
Zohan: V zásadě souhlasím s tím že zařízení dělá to co dělat má a pokud to někomu vadí, tak si měl koupit jiné zařízení.
Nicméně aktivní rekuperace je v podstatě pouze tepelné čerpadlo. Jediný rozdíl, je že ...
Zohan: V zásadě souhlasím s tím že zařízení dělá to co dělat má a pokud to někomu vadí, tak si měl koupit jiné zařízení.
Nicméně aktivní rekuperace je v podstatě pouze tepelné čerpadlo. Jediný rozdíl, je že ...
- 13 lis 2017, 15:49
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: VPL15 vs. GOTT 2600
- Odpovědi: 42
- Zobrazení: 44256
Re: VPL15 vs. GOTT 2600
Zohan: Mám Nilan CT150 a i při -15 mi na přívodu teplota neklesla pod 22 °C (píšu to co mi ukazuje CTS 602, teploměrem jsem to neměřil). Samozřejmě je to o tom na kolik doma vytápíte. My doma pod 24°C nemáme. A nevím proč by měla foukat 17 °C. Předehřev na to nemá vliv, protimrazová ochrana stejně ...
- 10 lis 2017, 15:41
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: VPL15 vs. GOTT 2600
- Odpovědi: 42
- Zobrazení: 44256
Re: VPL15 vs. GOTT 2600
Zohan: Vy nechápete proč někdo chce regulovat aktivní rekuperaci? Vždyť je to jednoduché. Snížit výkon kompresoru aktivní rekuperace chci ve chvíli kdy mi aktivní rekuperace přehřívá dům a teplý vzduch místo aby byl příjemný je naopak nepříjemně teplý.
Co by jste doporučil člověku, kterému aktivka ...
Co by jste doporučil člověku, kterému aktivka ...
- 23 říj 2017, 21:20
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: VPL15 vs. GOTT 2600
- Odpovědi: 42
- Zobrazení: 44256
Re: VPL15 vs. GOTT 2600
Důvod proč VPL15 nejde regulovat je jednoduchý. A to cena kompresoru s plynulou regulací výkonu.
- 23 říj 2017, 09:58
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: VPL15 vs. GOTT 2600
- Odpovědi: 42
- Zobrazení: 44256
Re: VPL15 vs. GOTT 2600
Já jen doplním ohledně toho jak to funguje například u nás doma.
Pasivní dům aktuálně dva lidé v něm. Dnes ráno po tom co slunce přestalo pravděpodovně na delší dobu svítit, jsem spustil podlahovku v koupelně - jen aby nebyla studená podlaha, tedy nějakých 25 °C teplá voda na přívod. Jinde v ...
Pasivní dům aktuálně dva lidé v něm. Dnes ráno po tom co slunce přestalo pravděpodovně na delší dobu svítit, jsem spustil podlahovku v koupelně - jen aby nebyla studená podlaha, tedy nějakých 25 °C teplá voda na přívod. Jinde v ...
- 21 zář 2017, 11:04
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Návrh rekuperácie - skrátenie rozvodov?
- Odpovědi: 2
- Zobrazení: 4245
Re: Návrh rekuperácie - skrátenie rozvodov?
Ohledně digestoře. Pokud opravdu více vaříte, tak si hlavně nenechte do pasivu nacpat recirkulační digestoř.
Já mám také pasiv. bydlíme v něm asi rok a čtvrt. Recirkulaci jsme používali asi tři měsíce a opravdu to bylo peklo. Uhlíkové filtry do digestoře stáli 2000 a nefungovali ani první hodinu ...
Já mám také pasiv. bydlíme v něm asi rok a čtvrt. Recirkulaci jsme používali asi tři měsíce a opravdu to bylo peklo. Uhlíkové filtry do digestoře stáli 2000 a nefungovali ani první hodinu ...
- 21 zář 2017, 09:46
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Saní umístěné na strese
- Odpovědi: 5
- Zobrazení: 5270
Re: Saní umístěné na strese
Tak pokud je na těch asfaltových pásek kačírek, tak to bude určitě lepší, jelikož na něj nepůjde přímé slunce. Ale já jsem na takové střeše taky nikdy nestál. Ale pamatuji se jak krásně smrděla hydroizolace z lepenky na základové desce, když se do ní opřelo slunce :-).
Nejlepší by bylo to v létě ...
Nejlepší by bylo to v létě ...
- 10 črc 2017, 13:31
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Odtah digestoře, koupelny a WC svépomocí
- Odpovědi: 2
- Zobrazení: 5368
Re: Odtah digestoře, koupelny a WC svépomocí
Napíšu odpověď jako laik.
Z toho nákrasu moc nechápu kde je přesně jímka vůči izolaci. Kondenzační jímka musí být v zaizolovaném prostoru, nesmí se stát, že pod jímou je potrubí v nezaizolované části domu. Tam by totiž mohlo docházet ke kondenzaci a už by kondenzát nic nezachytilo.
V zásadě není ...
Z toho nákrasu moc nechápu kde je přesně jímka vůči izolaci. Kondenzační jímka musí být v zaizolovaném prostoru, nesmí se stát, že pod jímou je potrubí v nezaizolované části domu. Tam by totiž mohlo docházet ke kondenzaci a už by kondenzát nic nezachytilo.
V zásadě není ...
- 30 čer 2017, 10:03
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Jakou máte aktuální teplotu doma?
- Odpovědi: 18
- Zobrazení: 18856
Re: Jakou máte aktuální teplotu doma?
Pokud nejste v domě přes dopoledne, tak se spuštěnými žaluziemi přeci nemůže přes den nějak hodně stoupat teplota. Je to přeci pasiv.
Ano máte tam málo akumulační hmoty. Takže se dům ohřeje výrazně rychleji, než dům například z železobetonu zaizolovaným z venčí. Nicméně na druhou stranu se taky ...
Ano máte tam málo akumulační hmoty. Takže se dům ohřeje výrazně rychleji, než dům například z železobetonu zaizolovaným z venčí. Nicméně na druhou stranu se taky ...
- 26 čer 2017, 20:32
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Jakou máte aktuální teplotu doma?
- Odpovědi: 18
- Zobrazení: 18856
Re: Jakou máte aktuální teplotu doma?
Zdravím,my máme dřevostavbu, klasická 2by4 konstrukce, ale v podlaze je 10 cm betonu a ve stropě je 12 cm masivní borovice. Dům je taktéž pasiv. Okna (všechny 2,4 m vysoké) máme primárně na čistý jih, jeden portál na západ a pak jen menší okna na sever. Stínění na jihu cca 1,5 m dlouhá střecha a na ...
- 05 čer 2017, 12:08
- Fórum: Ekonomika
- Téma: VPL15 a vykon vytapeni
- Odpovědi: 79
- Zobrazení: 101090
Re: VPL15 a vykon vytapeni
JBL: Dům má TZ 18 kW při -17 °C a vnitřních 20 °C/ 24° °C v koupelna (taková ta klasika). Je pravda že my topíme na víc. Čístá podlahová plocha bez příček je 109 m2. Prostě malý pasiv, nic neobvyklého. Ukažte mi aktiví rekuperaci která bude mít průtok míň jak 300 m3/hod.
Ferin: S tím že aktivku ...
Ferin: S tím že aktivku ...
- 04 čer 2017, 17:42
- Fórum: Ekonomika
- Téma: VPL15 a vykon vytapeni
- Odpovědi: 79
- Zobrazení: 101090
Re: VPL15 a vykon vytapeni
Například 100 m3/h vzduchu venkovních při 5°C ohřátého na 45°C odpovídá výkonu cca 1200 W topného zdroje. Na celý dům v zimě 1,2 kW je hodně nebo málo? Jak to hodnotit ořechově?
RJ se dávají do pasivů/nízkoenergiťáků. Náš domek má TZ 1,8 kW při -17 °C. Tedy 1,2kW je sakra hodně. Já například v ...
RJ se dávají do pasivů/nízkoenergiťáků. Náš domek má TZ 1,8 kW při -17 °C. Tedy 1,2kW je sakra hodně. Já například v ...
- 30 kvě 2017, 15:01
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: rekuperace vs prach, plisen, pavouci
- Odpovědi: 26
- Zobrazení: 28214
Re: rekuperace vs prach, plisen, pavouci
Tak v létě asi s plísní problém nebude, to spíš v zimě.