- 25 čer 2014, 22:47
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Aktívna rekuperácia
- Odpovědi: 16
- Zobrazení: 16979
- 17 čer 2014, 12:19
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Aktívna rekuperácia
- Odpovědi: 16
- Zobrazení: 16979
Re: Aktívna rekuperácia
Dovolil bych si podotázku. Jaká ja schopnost předávání tepla kondenzátoru do vzduchu na přívodu při teplotách sání blížící se spodnímu limitu, tedy kolem -10°C a to při všech režimech průtoku vzduchu. ? Někde jsem četl reakci uživatele akt. RJ Elair, že tato, ač výkonější než VPL 15, toto úplně ...
- 11 čer 2014, 22:44
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Zajištění chodu jednotky v zimě
- Odpovědi: 250
- Zobrazení: 302019
Re: Zajištění chodu jednotky v zimě
zkuste tedy i jako neodborníci porovnat konkurenční aktivní jednotky.
To byste se divil, co jednotky stojí v zahraničí.
Podívejte se na http://www.hausklima-shop.de/VP-18
Tam mají VP18 za 6.842,50 € to je při dnešním kurzu 27,50 něco kolem 188.000 Kč, na českým nilanu je 155.000 Kč. Zajímavý ...
To byste se divil, co jednotky stojí v zahraničí.
Podívejte se na http://www.hausklima-shop.de/VP-18
Tam mají VP18 za 6.842,50 € to je při dnešním kurzu 27,50 něco kolem 188.000 Kč, na českým nilanu je 155.000 Kč. Zajímavý ...
- 11 čer 2014, 22:14
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Chlazení s pasivní rekuperací bez ZR
- Odpovědi: 16
- Zobrazení: 20040
Re: Chlazení s pasivní rekuperací bez ZR
Od ledna mám v provozu obyčejný vzduchový ZR, z KG200 x 30m (svépomocí do 10tis)..
Co znamená svépomocí? Díval jsem se na http://www.topenilevne.cz/kgem-trubka-dn-200-3m-p7218/ a jenom za trubky byste dal 8500 Kč. Kde jsou kolena? Kde jsou ukončovací prvky, šachta? Jak je řešeno odvodnění? Kde je ...
Co znamená svépomocí? Díval jsem se na http://www.topenilevne.cz/kgem-trubka-dn-200-3m-p7218/ a jenom za trubky byste dal 8500 Kč. Kde jsou kolena? Kde jsou ukončovací prvky, šachta? Jak je řešeno odvodnění? Kde je ...
- 11 čer 2014, 12:45
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Zajištění chodu jednotky v zimě
- Odpovědi: 250
- Zobrazení: 302019
Re: Zajištění chodu jednotky v zimě
zkuste tedy i jako neodborníci porovnat konkurenční aktivní jednotky. Dost blbě je to k nalezení. Když tam budou chyby, znalí v oboru je možná opraví. Pošťuchoval jsem pana Korandu, že jsou jednotky drahé, ale Drexel und Weiss s podobným zařízením Aerosmart
spadli z višně. ( od nilanu nic nemám ...
spadli z višně. ( od nilanu nic nemám ...
- 11 čer 2014, 10:09
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Chlazení s pasivní rekuperací bez ZR
- Odpovědi: 16
- Zobrazení: 20040
Re: Chlazení s pasivní rekuperací bez ZR
O přednostech Vaší vlajkové lodi asi nebude příliš pochybností. Limitujícím faktorem pro potenciální zákazníky by mohla být cena. Na rozdíl od tradičních západoevropských zemí, které mají lepší poměr příjmů k cenám jednotek, to našince nutí stále vymýšlet nějaké alternativy. Např. compaktních ...
- 10 čer 2014, 12:30
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Chlazení s pasivní rekuperací bez ZR
- Odpovědi: 16
- Zobrazení: 20040
Re: Chlazení s pasivní rekuperací bez ZR
Spíš mě zarazila ta poznámka o stínění. Co pak má asi větší vliv...
Řekl bych, že stínění je celkem zásadní věc. Klima v autě má 2x takový výkon jako chlazení NE Domu a to pouze do 2 m3 prostoru proti 500 m3 objemu domu. Přetahovat se se sluncem je nákladné a zbytečné.
Od ledna mám v provozu ...
Řekl bych, že stínění je celkem zásadní věc. Klima v autě má 2x takový výkon jako chlazení NE Domu a to pouze do 2 m3 prostoru proti 500 m3 objemu domu. Přetahovat se se sluncem je nákladné a zbytečné.
Od ledna mám v provozu ...
- 27 kvě 2014, 21:21
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Záhadný "Bůh DvěKilaĎábel - 66" ?
- Odpovědi: 6
- Zobrazení: 10998
Re: Záhadný "Bůh DvěKilaĎábel - 66" ?
Asi neumím hledat. O jednotce COMBI nikde ani zmínka.
- 27 kvě 2014, 12:32
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Záhadný "Bůh DvěKilaĎábel - 66" ?
- Odpovědi: 6
- Zobrazení: 10998
Re: Záhadný "Bůh DvěKilaĎábel - 66" ?
Zajímavé. Tipoval bych, že se Czechland stal testovacím regionem než nastane globální prodej. Jenom Gott ví, proč zrovna naše pokřivené hospodářství. Ovšem pokud se neobjeví oficiální vyjádření, vzniká prostor pro spekulace, až po myšlenky typu že je cosi shnilého ve státě dánském.
- 16 kvě 2014, 20:43
- Fórum: Ekonomika
- Téma: rekuperacia naklady/navratnost
- Odpovědi: 47
- Zobrazení: 52196
Re: rekuperacia naklady/navratnost
Nedělám si legraci. Ledaže by mi můj dům lhal do očí. Opisuji toto z vlastního života. Vnitřními zisky myslím slunce a ztrátové teplo elektrických spotřebičů a lidí. Elkotel je vypnutý, rekuperace jede na nejnižší stupeň nonstop a doma je 22 - 23. Nemám jiné vysvětlení, než že je to dotace ztrátovým ...
- 16 kvě 2014, 12:30
- Fórum: Ekonomika
- Téma: rekuperacia naklady/navratnost
- Odpovědi: 47
- Zobrazení: 52196
Re: rekuperacia naklady/navratnost
Na druhou stranu ve zmíněné modelové situaci - venku 7°, z pasivní jde 19°, na pokojových 22 - 23° to dotáhnou vnitřní zisky, tedy není potřeba předehřev ani dohřev, takže spotřeba je pár desítek Wattíků. Jakou spotřebu bude mít aktivní jednotka ( ta která neobsahuje pasivní výměník) , při stejném ...
- 15 kvě 2014, 12:30
- Fórum: Ekonomika
- Téma: rekuperacia naklady/navratnost
- Odpovědi: 47
- Zobrazení: 52196
Re: rekuperacia naklady/navratnost
Jak to víte ? Pokles výkonosti mozku v důsledku nedostatečného zásobování kyslíkem sám na sobě nezpozorujete.kurda píše: Stojí za to opravdu ten komfort? Nikdy jsem doma řízený větrání neměl a neudusil jsem se.
Funkční pasivní jednotku lze pořídit i za 25 tis.
design
havarovala mě grafická karta, nebo mám něco s očima ? To černé pozadí mě připadá jako kdybych v obchodě koukal do regálů a oni mi tam zhasli.
- 28 úno 2014, 10:32
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Nehlucne vetranie / solo privod odvod
- Odpovědi: 17
- Zobrazení: 14415
Re: Nehlucne vetranie / solo privod odvod
ventilů bude asi vícero druhů, tak jen pro příklad. Viz rozměry A a B
http://www.elektrodesign.cz/web/cs/prod ... niverzalni
http://www.elektrodesign.cz/web/cs/prod ... niverzalni
- 27 úno 2014, 23:23
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Nehlucne vetranie / solo privod odvod
- Odpovědi: 17
- Zobrazení: 14415
Re: Nehlucne vetranie / solo privod odvod
S pootevřenými dveřmi do WC a koupelny se budete muset smířit nebo budete muset mít uváděný prostup. Běžné dveře jsou 70-80 cm. Při doporučovaných 0,7-0,8 cm je plocha sice 49 až 64 cm2, což odpovídá plochou trubce o průměru 80 až 90 mm, ale...přepočet plochého potrubí na kruhové má jiný vzorec ...
- 17 úno 2014, 23:13
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Těsnost domu - půdní schody
- Odpovědi: 12
- Zobrazení: 11711
Re: Těsnost domu - půdní schody
půdní schody jsem před pár lety řešil. Požadavek byl : požární odolnost EI 30, co nejlepší tepelně izolační vlastnosti a to všechno za relativně rozumné peníze. Tepelný odpor byl jeden z nejlepších na trhu, dvojité těsnění, ale provoz ukázal, že je to stejně nedostatečné. V zimě na horní straně víka ...
- 13 úno 2014, 22:41
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Je potřeba dohřev vzduchu?
- Odpovědi: 35
- Zobrazení: 33867
Re: Je potřeba dohřev vzduchu?
Pak je otázka, zda je komfortnější mít puštěnou podlahovku (tedy příjemně teplou podlahu) a přivádět chaldnější vzduch do místností a nebo mít vypnutou podlahovku a přivádět příjemně teplý vzduch
No on tam nastává trochu paradox, že čím nižší bude TZ domu, tím nižší bude teplota podlahovky. V ...
- 13 úno 2014, 00:48
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Je potřeba dohřev vzduchu?
- Odpovědi: 35
- Zobrazení: 33867
Re: Je potřeba dohřev vzduchu?
To je podobné, jako se rybářů ptát na velikost úlovku.
U sportovních rybářů asi ne, ale u těch z povolání zásadní otázka.
Vypadá to, že vnímání teploty bude asi individuální.
Výstupní teplota nic nemusí vypovídat o kvalitě jednotky. Dokonce to může být přesně naopak. Špatné ventilátory, co ...
U sportovních rybářů asi ne, ale u těch z povolání zásadní otázka.
Vypadá to, že vnímání teploty bude asi individuální.
Výstupní teplota nic nemusí vypovídat o kvalitě jednotky. Dokonce to může být přesně naopak. Špatné ventilátory, co ...
- 12 úno 2014, 13:07
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Je potřeba dohřev vzduchu?
- Odpovědi: 35
- Zobrazení: 33867
Re: Je potřeba dohřev vzduchu?
Jestliže toto je průměr, tak jakou teplotu dosahují nejlepší pasivní jednotky ?KorDa píše: Je potřeba si uvědomit, že průměrné reálné účinnosti pasivních jednotek budete při větrání 120m3/h a teplotě odtahovaného vzduchu z místnosti 22°C přivádět do místnosti vzduch 12-14°C při venkovní 0°C.
- 10 úno 2014, 12:29
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Přestavba cirkulačního teplovzduchu na radiátory
- Odpovědi: 16
- Zobrazení: 19542
Re: Přestavba cirkulačního teplovzduchu na radiátory
I když jsou rozvody vody v chráničce, funguje to jako dohřev vzduchu ?