Mám realizovaný jeden přívod a jeden odtah dutinou ve Spirolu. Průměr je 150mm a mám tam flexi hadici 75. Pro přívod izolovanou.Napojení na ventil a spiro je tímto http://www.elektrodesign.cz/web/cs/product/edf-sjd-125-75-plastova-jimka.
Provozní zkušenosti zatím nejsou. Statiky bych se nebál ...
Nalezeno 20 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- 29 lis 2016, 12:20
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Vzduchotechnické vedení přímo ve stropě
- Odpovědi: 6
- Zobrazení: 6370
- 15 úno 2016, 23:12
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Výběr řešení vzduchotechniky pro rekonstruovaný RD
- Odpovědi: 6
- Zobrazení: 6051
Re: Výběr řešení vzduchotechniky pro rekonstruovaný RD
Plastový hadice s rozvodným boxem jsou snadný řešení a pro obyčejný jednotky stačí. Kdybyste ale někdy chtěl vyšší třídu jednotek s chlazením nebo vyhřívaným vzduchem, je potřebné mít rozvod izolovaný. To u hadic jde dost špatně.
Jak tady nedávno jeden diskutující zmínil - při uložení hadic v ...
- 10 úno 2016, 10:42
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Návrh VZT rozvodů pro RD po X-té
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 6682
Re: Návrh VZT rozvodů pro RD po X-té
Nikdo nic ? Žádný masařky, mouchy či mušky ? Návrhy na vylepšení ?
- Nechtělo by to třeba tlumič na přívod za jednotkou před odbočkou do 103 ?
- Bylo by vhodné napojit jednotku Sonoflexem ? Třeba první metr vedení. Jednak z důvodu snížení hluku a jednak by to zabránilo přenosu případných vibrací ...
- Nechtělo by to třeba tlumič na přívod za jednotkou před odbočkou do 103 ?
- Bylo by vhodné napojit jednotku Sonoflexem ? Třeba první metr vedení. Jednak z důvodu snížení hluku a jednak by to zabránilo přenosu případných vibrací ...
- 05 úno 2016, 17:09
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Návrh VZT rozvodů pro RD po X-té
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 6682
Re: Návrh VZT rozvodů pro RD po X-té
Dobrý den,
tak z výše popsaného konceptu po zpracování projektantem vypadl tento návrh. Budu rád za rozumné zhodnocení. Předem díky.
PS. zejména pro SFO - Vaše rady jsem neignoroval, jak by to mohlo snad vypadat, ale
1) větší využití dutin Spirolu jsem nevymyslel.
2) vím, že poměr povrchu/průřezu ...
tak z výše popsaného konceptu po zpracování projektantem vypadl tento návrh. Budu rád za rozumné zhodnocení. Předem díky.
PS. zejména pro SFO - Vaše rady jsem neignoroval, jak by to mohlo snad vypadat, ale
1) větší využití dutin Spirolu jsem nevymyslel.
2) vím, že poměr povrchu/průřezu ...
- 17 pro 2015, 19:07
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Podtlak v domě
- Odpovědi: 20
- Zobrazení: 25032
Re: Podtlak v domě
sila=plocha x tlak, takže 150x70=10500N - zhruba tuna, ale řekl bych, že je to číslo celkem k ničemu. I kdybyste přepočítal sílu a obvod třeba pro 1m2 a zatížil. Zajímavější bude, jak psal Mettball, " třeba 10 let pocukávání". A možná i výrazně méně. Navíc, na obrázku to vypadá, že parozábrana je ...
- 07 pro 2015, 19:26
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Vaillant recoVAIR 360/4
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 12167
Re: Vaillant recoVAIR 360/4
Díky za názor.
Vidím to stejně a právě že bych ji i s TČ mohl mít za solidní cenu. Navíc výhoda jedné regulace. Jen jsem se chtěl zeptat odborníků, nebo případných uživatelů, jestli nevidí nějakou masařku.
Jaká je nevýhoda integrovaného předehřevu ?
Vidím to stejně a právě že bych ji i s TČ mohl mít za solidní cenu. Navíc výhoda jedné regulace. Jen jsem se chtěl zeptat odborníků, nebo případných uživatelů, jestli nevidí nějakou masařku.
Jaká je nevýhoda integrovaného předehřevu ?
- 07 pro 2015, 15:06
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Vaillant recoVAIR 360/4
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 12167
Vaillant recoVAIR 360/4
Dobrý den,
nějaké názory případně zkušenosti s touto jednotkou ? Zásadní nedostatky, příp. výhody (v rámci PASIVNÍCH rekuperací)?
Popis zde : http://www.vaillant.cz/downloads/projek-n-podklady/pp-kl-01-e4-ver-1-recovair-425632.pdf
případně více dat a méně omáčky zde : http://www.vaillant.de ...
nějaké názory případně zkušenosti s touto jednotkou ? Zásadní nedostatky, příp. výhody (v rámci PASIVNÍCH rekuperací)?
Popis zde : http://www.vaillant.cz/downloads/projek-n-podklady/pp-kl-01-e4-ver-1-recovair-425632.pdf
případně více dat a méně omáčky zde : http://www.vaillant.de ...
- 18 říj 2015, 15:21
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Kniha o vzduchotechnike
- Odpovědi: 6
- Zobrazení: 19510
Re: Kniha o vzduchotechnike
Není to sice kniha, ale docela zajímavý prográmek (řekl bych). http://www.grada.be/en/fact
- 14 říj 2015, 17:44
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Z čeho a jak rozvody vzduchu?
- Odpovědi: 10
- Zobrazení: 22720
Re: Z čeho a jak rozvody vzduchu?
c) zde bych řekl, že nakonec flexi byly celkem akceptovány s tím, že hlavní nevýhoda je v obtížném izolování
Já to vidím přesně naopak. Flexi vedená podlahou se zaizoluje velice jednoduše současně s izolací podlahy. Nic jednoduššího než PUR pěna asi už není. Nemusí se nic stříhat, měřit, obalovat ...
Já to vidím přesně naopak. Flexi vedená podlahou se zaizoluje velice jednoduše současně s izolací podlahy. Nic jednoduššího než PUR pěna asi už není. Nemusí se nic stříhat, měřit, obalovat ...
- 09 říj 2015, 14:35
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Z čeho a jak rozvody vzduchu?
- Odpovědi: 10
- Zobrazení: 22720
Re: Z čeho a jak rozvody vzduchu?
Protože tyhle otázky řeším také, asi jako mnozí další, kteří nechtějí s VZT šlápnout do ..., docela rád bych, kdyby tohle vlákno trochu ožilo. Sice to je jako dát si guláš, nebo švestkové knedlíky, ale proč nediskutovat +/- jednotlivých řešení, některá budou třeba jednoznačná, některá méňe,no a ...
- 09 říj 2015, 11:13
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Umístění přívodů a odtahů
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 14543
Re: Umístění přívodů a odtahů
viz. Návštěvník - to mě přivádí na myšlenku, že nevětrané objemy a lokální víry mě nemusí příliš trápit, pokud budou v místech, kde nepobývají osoby (to je formulace :lol: ). Naopak, zbytek místnosti se provětrá s menším objemem přivedeného vzduchu. Co na to odborníci ?
to: r1a2s3t4o5 - díky za ...
to: r1a2s3t4o5 - díky za ...
- 08 říj 2015, 18:08
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Umístění přívodů a odtahů
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 14543
Re: Umístění přívodů a odtahů
Umístění výustek mně taky dost vrtá hlavou, podklady od SFO http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=18&t=1010&p=5013#p5013 mně to (jako obvykle :), ale díky za ně), narozdíl od jednoduchých obrázků Nilanu, neulehčily. Měl bych pár poznámek a dotazů do diskuze :
- tuší někdo jak je zde http://www ...
- tuší někdo jak je zde http://www ...
- 25 zář 2015, 22:27
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Návrh VZT rozvodů pro RD po X-té
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 6682
Re: Návrh VZT rozvodů pro RD po X-té
Díky za reakci a odkazy, pokusím se přežvýkat a nastudovat.
P.S. - dobrý projektant, to bych rád, ale je to těžký úkol ...
P.S.2 - nechci odbočovat od tématu, zvlášť když potřebuju poradit, ale teď to zase vrtá hlavou mně : jak souvisí předepjatý strop a věnec ?
No, vývrty do dutin Spirollu mně ...
P.S. - dobrý projektant, to bych rád, ale je to těžký úkol ...
P.S.2 - nechci odbočovat od tématu, zvlášť když potřebuju poradit, ale teď to zase vrtá hlavou mně : jak souvisí předepjatý strop a věnec ?
No, vývrty do dutin Spirollu mně ...
- 24 zář 2015, 20:53
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Návrh VZT rozvodů pro RD po X-té
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 6682
Návrh VZT rozvodů pro RD po X-té
Dobrý den,
prosím znalé o radu, jak na rozvody vzduchu v RD, aby výsledek nebyl hlavně zklamáním. Pokusím se popsat detailně situaci dle vzoru http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=21&t=1206 (SFO díky). Jedná se o novo/do/pře-stavbu dvoupodlažního RD bohužel dost nekompaktního tvaru (koupil jsem ...
prosím znalé o radu, jak na rozvody vzduchu v RD, aby výsledek nebyl hlavně zklamáním. Pokusím se popsat detailně situaci dle vzoru http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=21&t=1206 (SFO díky). Jedná se o novo/do/pře-stavbu dvoupodlažního RD bohužel dost nekompaktního tvaru (koupil jsem ...
- 03 zář 2015, 22:26
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Tepelné trubice s ventilátorem
- Odpovědi: 20
- Zobrazení: 22960
Re: Tepelné trubice s ventilátorem
Pro Návštěvník/MRGS - vtip dobrý, ale možná by to chtělo lépe číst, nikde jsem nepsal, že nebudu větrat vůbec, ale že PŘÍPADNĚ chci třeba v létě větrat okny.
pro SFO díky za odkaz, zatím jsem ale stihnul jen krátce zkouknout
pro SFO díky za odkaz, zatím jsem ale stihnul jen krátce zkouknout
- 02 zář 2015, 14:04
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Tepelné trubice s ventilátorem
- Odpovědi: 20
- Zobrazení: 22960
Re: Tepelné trubice s ventilátorem
A poradí někdo, co dodržet při návrhu rozvodů, aby vzduchotechniku bylo možné vypínat ?
(obdobný případ by asi byl, kdybych udělal rozvody a jednotku zatím neosazoval). Jaké problémy vlastně může vypnutí jednotky způsobit ?
- 28 srp 2015, 14:46
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Tepelné trubice s ventilátorem
- Odpovědi: 20
- Zobrazení: 22960
Re: Tepelné trubice s ventilátorem
U aktivní rekuperace není asi o čem debatovat,. Ale cena proti pasívní je taky někde jinde. A protože plánuju vytápění TČ (voda-vzduch), tak mám představu, že pokud vyberu některé, co umí chladit, tak můžu využít chlazení vodou do podlahy (lepší než nic) anebo přes výměník do vzduchu pro pasivní ...
- 25 srp 2015, 16:57
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Tepelné trubice s ventilátorem
- Odpovědi: 20
- Zobrazení: 22960
Re: Tepelné trubice s ventilátorem
Proč ? Pokud se jedná o pasivní rekuperaci napadá mě jen výhoda filtrování prachu oproti třeba stále pootevřeným oknům, pokud je teda rozumná venkovní teplota. A když jsou nesnesitelný hicy, tak bych řekl, že větrání průvanem, nebo otevření okna na vhodné straně domu bude výrazně lepší, než si cpát ...
- 25 srp 2015, 12:14
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Tepelné trubice s ventilátorem
- Odpovědi: 20
- Zobrazení: 22960
Re: Tepelné trubice s ventilátorem
- jak psal výše p.Homolka, větrání v létě není téma, použiju vhodně okna, ale trochu mě straší poznámka SFO "Strojní ventilaci, pokud ji chcete VYPÍNAT,musíte jó Kujebácky dobře zabezpečit proti aerostatickým silám ..." Co si tak představit pod kujebácky dobře ???
- jelikož nikdo nesdílí žádné ...
- jelikož nikdo nesdílí žádné ...
- 22 črc 2015, 15:02
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Tepelné trubice s ventilátorem
- Odpovědi: 20
- Zobrazení: 22960
Re: Tepelné trubice s ventilátorem
Dobrý den,
jelikož řeším stejný problém - podhůří a navíc chladné údolí, takže zamrzání bude zřejmě zásadní problém - přijde mně to jako dobré řešení. Zajímalo by mě, jestli jste to Vy, nebo třeba mezitím i někdo jiný realizoval a jaké jsou zkušenosti ?
Díky za info
jelikož řeším stejný problém - podhůří a navíc chladné údolí, takže zamrzání bude zřejmě zásadní problém - přijde mně to jako dobré řešení. Zajímalo by mě, jestli jste to Vy, nebo třeba mezitím i někdo jiný realizoval a jaké jsou zkušenosti ?
Díky za info