Nalezeno 17 výsledků hledání

od Škarda
16 lis 2018, 10:24
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Rekuperace s ohřevem TUV - výběr (PKOM4?)
Odpovědi: 14
Zobrazení: 9125

Re: Rekuperace s ohřevem TUV - výběr (PKOM4?)

Co se týče ohřevu vody tak Compak to má malinko jinak než VP18, ta jestli se nepletu neumí při ohřevu vody neovlivňovat teplotu v místnosti, tuším že se to tu někde řešilo a funguje to tak že větrá podtlakově, vypne vstupní ventilátor. Compakt umí úplně obejít ten výměník v přívodu vzduchu a tím ...
od Škarda
15 lis 2018, 15:50
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Rekuperace s ohřevem TUV - výběr (PKOM4?)
Odpovědi: 14
Zobrazení: 9125

Re: Rekuperace s ohřevem TUV - výběr (PKOM4?)

Taky asi budu dělat reklamu Nilanu, máme Compacta druhým rokem a musím říct že jsem rád že jsem se nakonec rozhodl pro něj, původně jsem chtěl VP18K WT. Když vidím jak často to jede na pasivní rekuperaci tak jsem za ni rád, nemyslím si že by šlo o vekou úsporu, to se tu řešilo, že se ten rozdíl ceny ...
od Škarda
05 úno 2018, 22:27
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Brink EVAP zvlhčovač vzduchu pro rekuperaci
Odpovědi: 5
Zobrazení: 6051

Re: Brink EVAP zvlhčovač vzduchu pro rekuperaci

Čerpal jsem z popisu na stránkách jednoho prodejce, kde uvádí - "Suchý vzduch proudí skrz matrici vyplněnou skelnými vlákny absorbující vodu, kterou odpařuje z jejího vlhkého povrchu, čímž zvyšuje svou vlhkost. V případě potřeby je sepnut vestavěný ohřívač, který zvýší teplotu a kapacitu vzduchu ...
od Škarda
03 úno 2018, 20:10
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Brink EVAP zvlhčovač vzduchu pro rekuperaci
Odpovědi: 5
Zobrazení: 6051

Re: Brink EVAP zvlhčovač vzduchu pro rekuperaci

Estli jsem to správně pochopil tek se jedná o "namočenej hadr v krabici v trubce VZT a dohřevovou spirálu" toť vše. Takže bez dohřevu to nemá žádný příkon, vodu tlačí tlak z řádu, maximálně nějaký elektro-ventil pro zavření vody a ventil pro škrcení vody. Při použití s aktivní jednotkou která má ...
od Škarda
28 led 2018, 21:51
Fórum: Ekonomika
Téma: Regulace HR100r
Odpovědi: 5
Zobrazení: 5134

Re: Regulace HR100r

Konkrétně tenhle typ je první co na mě vyběhl když jsem to dal do gůůglu, ale ano, na výstupu je relé s přepínacím kontaktem, takže ON je zapnutý jeden a OFF druhý, stačí se držet schématu od jednotky tam to v podstatě mají přesně nakresleno. Ten přepínač co je tam kreslený je vlastně výstupí relé ...
od Škarda
24 led 2018, 18:58
Fórum: Ekonomika
Téma: Regulace HR100r
Odpovědi: 5
Zobrazení: 5134

Re: Regulace HR100r

Pokud to nepotřebujete měnit každý druhý den, dal bych do rozvaděče nebo i do krabičky na zeď digitální časové relé, třeba něco jako toto https://www.tipa.eu/cz/spinaci-hodiny-n ... gIie_D_BwE
od Škarda
05 led 2018, 20:23
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Posouzení návrhu rozvodů
Odpovědi: 24
Zobrazení: 23673

Re: Posouzení návrhu rozvodů

Taky bych se toho fasádního boxu bál, já mám vám sání a výdech sever a východ domu. Jinak co se týká těch odtahů tak bych se jich nevzdával, nevím co plánujete v technické místnosti vypadá poměrně veliká a mátě tam vchod do garáže, tak bych se trochu bál smradů odtamtud, a můžu potvrdit že když ...
od Škarda
19 pro 2017, 23:13
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: VPL15 s Loxone
Odpovědi: 2
Zobrazení: 3799

Re: VPL15 s Loxone

Mám Loxone na řízení celého domu a v rámci toho má připojenou i rekuperaci, sehnal jsem si originál program co dává Nilan do loxonu k jednotkám a nějak mě to neoslovilo. Program jsem si dělal sám a řešil jsem ovládání jednotky prostřednictvím funkce inteligentní ovládání pokojové teploty(termostat ...
od Škarda
12 pro 2017, 22:41
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: posouzeni navrhu vzt u epd
Odpovědi: 12
Zobrazení: 10867

Re: posouzeni navrhu vzt u epd

V létě se západní strana domu ve večerních hodinách dost nepříjemně přehřívá, tudíž si pak soukáte do domu nechtěné teplo. Já mám například ze severní strany domu přilepenou odskočenou garáž, zeď domu je SSZ a garážová vrata pak ZSZ, takže roh 6x3m a v létě kolem šesté hodiny to umí v tomhle koutě ...
od Škarda
12 pro 2017, 22:32
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Zirkon box
Odpovědi: 4
Zobrazení: 4400

Re: Zirkon box

To letní chlazení je fajn, mě se letos dařilo bez zirkonu držet teplotu to 25°C, ale už to bylo na hraně, být ještě pár dní hic tak už by to lezlo nahoru. Ještě bych se rád zeptal na pár informací, jak máte řešené ovládání? tlačítkem předpokládám spínáte servoklapku v zirkonu, do jednotky žádný ...
od Škarda
07 pro 2017, 20:31
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Zirkon box
Odpovědi: 4
Zobrazení: 4400

Re: Zirkon box

Ještě doplním, budova 121m2 s podkrovím, objem budovy 656m3, TZ do 3kw. Slibuju si od toho lepší distribuci tepla když zatopím v krbu a možnost použití jednotky jako malé TČ. Sání vzduchy bych pro cirkulaci udělal nad krbem v obývacím pokoji, krb má zadní přikládání takže smrad z krbu se nekoná a ...
od Škarda
07 pro 2017, 20:13
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Zirkon box
Odpovědi: 4
Zobrazení: 4400

Zirkon box

Zdravím všechny, našel by se tu někdo kdo má v provozu Zirkon box? Zajímal by mě reálný dopad na výkon topení a chlazení, ale můžem tu rozvést i nějakou teorii. A dále jak je nastaveno ovládání Zirkonu a rekuperační jednotky. Mám rekuperační jednotku Compact a přemýšlím o koupi nebo vzhledem k ...
od Škarda
24 říj 2017, 09:17
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: VPL15 vs. GOTT 2600
Odpovědi: 42
Zobrazení: 42699

Re: VPL15 vs. GOTT 2600

Protože aktivní rekuperace = tepelné čerpadlo ve stabilních podmíkách. Takže proč platit za příkon kompresoru, když ten výkon nepotřebuji. Proto je tu zařízení jako GOTT, každá jednotka má své uplatnění, když si koupim Fabii nesmím chtít vlastnosti Superbu.
od Škarda
17 říj 2017, 22:00
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: VPL15 vs. GOTT 2600
Odpovědi: 42
Zobrazení: 42699

Re: VPL15 vs. GOTT 2600

Chápu, chtěl jsem jen říct, že pokud někdo váhám mezi aktivní a aktivní + pasivní rekuperací, tak z komfortního hlediska je kombinace lepší. Samozřejmě pořizovací cena je velký argument při rozhodování. Taky jsem původně chtěl VP18 ( kvůli TUV ) a o Compactu jsem ani neuvažoval, ale nakonec jsem se ...
od Škarda
17 říj 2017, 20:15
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: VPL15 vs. GOTT 2600
Odpovědi: 42
Zobrazení: 42699

Re: VPL15 vs. GOTT 2600

Přesně vím co netko myslí, mám Compacta a v tomhle období jak píše Luen když je 10°C+ jednotka nejede 24h, mám nastaveno 22,5, dům se nahřeje na 23,5 a jednotka vypne, když se opře slunce do oken vyšplhá se to klidně na 24. Je to o komfortu, mám dům, ne pec, abych za každou cenu dohříval, nehledě na ...
od Škarda
26 zář 2017, 09:49
Fórum: Ekonomika
Téma: VPL15 a vykon vytapeni
Odpovědi: 79
Zobrazení: 97804

Re: VPL15 a vykon vytapeni

Dobrý den
Mám taktéž jednotku aktivní + pasivní Nilan Compact a za sebe musím říct že pakliže chci používat podlahovku nebo jiný zdroj tepla (v mém případě krbouvou vložku + podlahu) je pasivní část jednotky velmi užitečnou. Musím uznat že v pasivním domě krbovka je totální nesmysl, jen "škrtnu ...
od Škarda
22 zář 2017, 08:37
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: pasivní a aktivní rekuperace VPL15
Odpovědi: 4
Zobrazení: 4720

Re: pasivní a aktivní rekuperace VPL15

Osobně si myslím že by to zas takový problém nebyl. VPL15 v podstatě o Atree vědět ani nemusí, jen je potřeba v Atree demontovat ventilátory aby se navzájem nehádaly s VPL a zajistit aby při poklesu teploty venkovního vzduchu pod 0°C otevřel by-pass aby nezamrzl výměník, což by ŘJ Atrea mohla ...