Uff, to bylo dlouhé :) Díky za odpovědi
Tomuhle rozumím, zřejmě jsem to špatně napsal, ale nešlo mi o dimenzování potrubí. Je mi jasné, že to musí být dimenzované tak, aby v něm prošel požadovaný objem vzduchu, ani ne příliš rychle, ani ne příliš pomalu.
Btw. co je příliš pomalu? Příliš rychle je ...
Nalezeno 8 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- 25 bře 2016, 23:48
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: posouzeni vzt projektu pro RD
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 9823
- 25 bře 2016, 01:26
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: posouzeni vzt projektu pro RD
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 9823
Re: ACH @ HP
Ad 1)
Air CHanged Rates
je definován jako poměr
HODINOVÉHO OBJEMOVÉHO PRŮTOKU VENKOVNÍHO VZDUCHU [ m^3 h-1 ]
ku objemu místnosti ...
http://www.engineeringtoolbox.com/air-change-rate-room-d_867.html
q = n V (1)
where
q = fresh air supply (ft3/h, m3/h)
n = air change rate (h-1)
V = volume of room ...
- 17 bře 2016, 22:52
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: posouzeni vzt projektu pro RD
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 9823
Re: posouzeni vzt projektu pro RD
Přívody by měly být kolem min.1/3 objemu, ale do ložnic bych dodržel 1/2.
Tomuhle nerozumim. Objemu ceho? Muzete prosim uvest nejaky priklad?
Jednotku bych doplnil o tepelné trubice nebo volil Gotta, ale díval jsem se, že ho Nilan zdražil.
Tady se zeptat vylozene blbe. Proc dat k aktivni ...
- 17 bře 2016, 00:28
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Projektant rozvodu VZT
- Odpovědi: 13
- Zobrazení: 13104
Re: Projektant rozvodu VZT
Kdyby se tu pohyboval nekdo z vzt firmy z oblasti Praha Vychod, Nymbursko a okoli, ..., tak se prosim ozvete na tom[dot]vojtech[at]seznam[dot]cz, hledam jak projektanta, tak dodavatele.
- 15 bře 2016, 12:21
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: posouzeni vzt projektu pro RD
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 9823
Re: posouzeni vzt projektu pro RD
Nikdo nic? To je to zase uplne blbe, ze se k tomu nikdo nevyjadri?
- 13 bře 2016, 00:31
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: posouzeni vzt projektu pro RD
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 9823
Re: posouzeni vzt projektu pro RD
Tak se snažím vymyslet, jak tu vzduchotechniku udělat (na projektanty už spoléhat nebudu), zatím mám návrh výdechů, viz https://dl.dropboxusercontent.com/u/21601012/vzt-moje/vzt.pdf
1.NP
pracovna (1.04) - jeden přívod v JZ rohu, takže křížem přes místnost k odtahu (dveřím)
obývák (1.03) - jeden ...
1.NP
pracovna (1.04) - jeden přívod v JZ rohu, takže křížem přes místnost k odtahu (dveřím)
obývák (1.03) - jeden ...
- 09 bře 2016, 09:50
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: posouzeni vzt projektu pro RD
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 9823
Re: posouzeni vzt projektu pro RD
Děkuji za odpověď.
Kdo to projektoval (zatím) publikovat nebudu. Nepřijde mi to fér.
Dnes mám schůzku s hlavním projektantem, tak to s ním (mimo dalších věcí) budu řešit.
Kdo to projektoval (zatím) publikovat nebudu. Nepřijde mi to fér.
Dnes mám schůzku s hlavním projektantem, tak to s ním (mimo dalších věcí) budu řešit.
- 08 bře 2016, 17:02
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: posouzeni vzt projektu pro RD
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 9823
posouzeni vzt projektu pro RD
Dobrý den,
plánujeme stavbu EPD a potřeboval bych zkontrolovat vzduchotechnický projekt.
Dům bude 130m2 velký. Bude stát v Poděbradech, na rovinatém pozemku, nadm. v. cca 185m. Často hodně fouká, převážně západní vítr. Dům je orientovaný jižně, odklon lehce k Z, ale není to víc než pár stupňů ...
plánujeme stavbu EPD a potřeboval bych zkontrolovat vzduchotechnický projekt.
Dům bude 130m2 velký. Bude stát v Poděbradech, na rovinatém pozemku, nadm. v. cca 185m. Často hodně fouká, převážně západní vítr. Dům je orientovaný jižně, odklon lehce k Z, ale není to víc než pár stupňů ...