Pro Mikes:
Radil jste mi nastavit 25°C a provětrávat přerušovaně. Několik dotazů:
1. Při nastavených 25°C rekuperace topí do dosažení 26°C, to Vám nevadí? Jakou máte teplotu v kuchyni při vaření nebo při krátkodobých solárních ziscích?
2. Životnost kompresoru je závislá i na počtu spínání, kolik ...
Nalezeno 7 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- 05 říj 2017, 12:16
- Fórum: Ekonomika
- Téma: VPL15 a vykon vytapeni
- Odpovědi: 79
- Zobrazení: 101131
- 24 zář 2017, 21:07
- Fórum: Ekonomika
- Téma: VPL15 a vykon vytapeni
- Odpovědi: 79
- Zobrazení: 101131
Re: VPL15 a vykon vytapeni
Režim topení
Program vypnutý
Požadovaná teplota 24
Aktuální prostorová teplota 23,2 (čidlo T10)
Do místnosti jde 14,2 (čidlo T7)
Venku je 12
Klesne-li T10 pod 23, začne to topit....
Program vypnutý
Požadovaná teplota 24
Aktuální prostorová teplota 23,2 (čidlo T10)
Do místnosti jde 14,2 (čidlo T7)
Venku je 12
Klesne-li T10 pod 23, začne to topit....
- 24 zář 2017, 17:47
- Fórum: Ekonomika
- Téma: VPL15 a vykon vytapeni
- Odpovědi: 79
- Zobrazení: 101131
Re: VPL15 a vykon vytapeni
Přenastavil jsem léto min 10, zima min 18, léto nad 15 a stejně to při aktuální venkovní teplotě 13 st fouká dovnitř cca 15st. Kdyby venku bylo 5 bude to foukat 7. Navíc prostorová teplota měřená Nilanem neodpovídá průměru teplot z odtahovaných místností o cca 1°, zřejmě je teplota ovlivněna tím, že ...
- 24 zář 2017, 10:05
- Fórum: Ekonomika
- Téma: VPL15 a vykon vytapeni
- Odpovědi: 79
- Zobrazení: 101131
Re: VPL15 a vykon vytapeni
Aktuální stav:
Požadovaná teplota 23°C (nastavená)
Prostorová teplota (průměr všech místností - odtah) 22,6°C
Venkovní teplota 11°C
Teplota přiváděného vzduchu 13,2°C
Teplota přiváděného vzduchu odpovídá v podstatě venkovní teplotě, rozdíl o 2 °C je asi dán umístěním senzoru uvnitř bedny. Stručně ...
Požadovaná teplota 23°C (nastavená)
Prostorová teplota (průměr všech místností - odtah) 22,6°C
Venkovní teplota 11°C
Teplota přiváděného vzduchu 13,2°C
Teplota přiváděného vzduchu odpovídá v podstatě venkovní teplotě, rozdíl o 2 °C je asi dán umístěním senzoru uvnitř bedny. Stručně ...
- 24 zář 2017, 09:48
- Fórum: Ekonomika
- Téma: VPL15 a vykon vytapeni
- Odpovědi: 79
- Zobrazení: 101131
Re: VPL15 a vykon vytapeni
Na prodej nepomýšlím, sotva jsme se nastěhovali.... Připouštím, že chyba může být také v nastavení. Poraďte mi, jak naprogramovat jednotku, když tovární rozsah N-zóny je 2°C a naprogramovat jdou jen celé stupně. To znamená, že při nastavení 23°C jednotka čeká až se ochladí na 22°C a pak začne topit ...
- 23 zář 2017, 12:12
- Fórum: Ekonomika
- Téma: VPL15 a vykon vytapeni
- Odpovědi: 79
- Zobrazení: 101131
Re: VPL15 a vykon vytapeni
Rozumím Vaší připomínce. Ale co jiného na podlahu do koupelny? Prakticky lze použít jen dlažbu a asi málokomu vyhovuje studená podlaha, takže tam je temperování skoro nezbytností. V ostatních místnostech je to kvůli úklidu (pes), tam už je to samozřejmě na rozhodnutí každého soudruha...
Dnes ráno ...
Dnes ráno ...
- 22 zář 2017, 14:42
- Fórum: Ekonomika
- Téma: VPL15 a vykon vytapeni
- Odpovědi: 79
- Zobrazení: 101131
Re: VPL15 a vykon vytapeni
Domnívám se, na základě krátké zkušenosti, že VPL 15 je principielně nevhodná v kombinaci s podlahovým topením v novostavbě s nižší tepelnou ztrátou. U podlahového topení většinou požadujeme alespoň mírně temperovanou (vlažnou) podlahu. I při vytápění jen několika málo místností (koupelny) je ...