- 27 bře 2012, 22:45
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Zajištění chodu jednotky v zimě
- Odpovědi: 250
- Zobrazení: 284695
Re: Zajištění chodu jednotky v zimě
V příloze obrázek, jak to vychází. Zadal jsem to už přesněji, tak ten rozdíl na přívodu už není tak markantní, ale pořád to jsou 3°C.. Může mi někdo vysvětlit, kam se teplo ztratí? Když se připojí ty trubice, zrekuperují kus tepla a potom to jde do rekuperační jednotky? Není jedno, kde se teplo ...
- 21 úno 2012, 10:47
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Rekuperace + bojler s tepelným čerpadlem
- Odpovědi: 20
- Zobrazení: 23228
Re: Rekuperace + bojler s tepelným čerpadlem
Zkuste se zamyslet:
Zkusila jsem a máte pravdu, že to moc dobré nebude. Ráda bych se ještě zeptala (ač vím, že to asi není správné fórum). Tato firma nabízí zároveň vytápění tepelným čerpadlem, které propojuje venkovní a vnitřní část vodou v trubkách. Co se stane, když na dvě hodiny je tarif z ...
Zkusila jsem a máte pravdu, že to moc dobré nebude. Ráda bych se ještě zeptala (ač vím, že to asi není správné fórum). Tato firma nabízí zároveň vytápění tepelným čerpadlem, které propojuje venkovní a vnitřní část vodou v trubkách. Co se stane, když na dvě hodiny je tarif z ...
- 09 úno 2012, 22:56
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Rekuperace + bojler s tepelným čerpadlem
- Odpovědi: 20
- Zobrazení: 23228
Re: Rekuperace + bojler s tepelným čerpadlem
Dobrý večer, našla jsem tento obrázek na webu jednoho méně známého výrobce. Co kdyby se vůbec nepřidávala větrací jednotka a nechal se jenom ten bojler s tepelným čerpadlem?
- 19 bře 2011, 12:13
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Zrezlé podlahové mřížky Atrea
- Odpovědi: 12
- Zobrazení: 16162
Re: Zrezlé podlahové mřížky Atrea
Z praxe znám případy, kdy nerez rezne, ale to je na bazénech, kde se používá chémie nebo slaná voda.
Co na to výrobce, asi bych zkusil reklamaci nebo jen dotaz.
Klasika. Všimla jsem si toho už dřív, ale začala řešit pozdě. Dodavatel mě upozornil, že je už po záruce. Volala jsem i výrobci a ten mi ...
Co na to výrobce, asi bych zkusil reklamaci nebo jen dotaz.
Klasika. Všimla jsem si toho už dřív, ale začala řešit pozdě. Dodavatel mě upozornil, že je už po záruce. Volala jsem i výrobci a ten mi ...
- 18 bře 2011, 20:31
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Zrezlé podlahové mřížky Atrea
- Odpovědi: 12
- Zobrazení: 16162
Re: Zrezlé podlahové mřížky Atrea
Péťo, to fakty netuším. Takto jsem to koupila a po dvou letech reznou.Petr Božek píše:A je to opravdu nerez nebo jen pokovený
- 11 bře 2011, 15:06
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Zrezlé podlahové mřížky Atrea
- Odpovědi: 12
- Zobrazení: 16162
Re: Zrezlé podlahové mřížky Atrea
Rada na rez by nebyla?
- 10 bře 2011, 13:24
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
- Odpovědi: 58
- Zobrazení: 57873
Re: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
omlouvám se že jsem předtím si nevšiml. je nutno dostat vzduch na chodbu . kterou dírou si musíte doladit - pode dveřmi nejde, nade dveřmi říkáte že je elektrika - a mezi dveřmi a stropem není cca 100 mm aby se dala vločit mřížka?
Mřížka na chodbu asi bude muset přeci jen být. Moc se mi to ale ...
Mřížka na chodbu asi bude muset přeci jen být. Moc se mi to ale ...
- 09 bře 2011, 17:17
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
- Odpovědi: 58
- Zobrazení: 57873
Re: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
Už jsem napsala, jsou to dveře na chodbu. Navrhla jsem technikovi udělat prostup do vedlejší místnosti, ale pan Šperl mě SZ upozornil, že tím se může zvýšit předtlak vedle a zase se to neprotlačí ven. Nevím, co s tím.
- 08 bře 2011, 13:34
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
- Odpovědi: 58
- Zobrazení: 57873
Re: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
nechápu jak za jedněmi dveřmi dva pokoje
možná by nebylo od věci lépe popsat cestu proudění vzduchu z obýváku, a z ložnice nebo náčrtek
Místnost je obdélník. Jedna dlouhá a jedna krátká strana tvoří obvodovou zeď, druhá dlouhá strana sousedí s dětským pokojem a na druhé kratší straně je do 3/4 ...
možná by nebylo od věci lépe popsat cestu proudění vzduchu z obýváku, a z ložnice nebo náčrtek
Místnost je obdélník. Jedna dlouhá a jedna krátká strana tvoří obvodovou zeď, druhá dlouhá strana sousedí s dětským pokojem a na druhé kratší straně je do 3/4 ...
- 08 bře 2011, 12:00
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
- Odpovědi: 58
- Zobrazení: 57873
Re: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
Dětský pokoj /tam to také netopí/ a ložnice /tam to zase topí zbytečně moc/.jarda píše:samozřejmě že o něco více než-li jenom dveřmi. Proto jsem se ptal co je ta vedlejší místnost do které se vzduch odvádí
- 08 bře 2011, 11:35
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
- Odpovědi: 58
- Zobrazení: 57873
Re: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
Asi máte pravdu. Nehrozí ale, že bude všecho vedle slyšet?jarda píše:jednak čemu to vadí? a pak vždyť dnes větráte pode dveřmi, tak proč ne dírou ve zdi?mezi jakými místnostmi jsou ty dveře?
- 08 bře 2011, 00:59
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Je dobrá cirkulace vzduchu?
- Odpovědi: 196
- Zobrazení: 195942
Re: Je dobrá cirkulace vzduchu?
My cirkulaci máme a rozdíl teplot také, ale zase nám to netopí a žádné teplo nerozvádí.jarda píše:píšu rekuperaci ne cirkulaci, a i při cirkulaci udržím rozdíl teplot
- 08 bře 2011, 00:56
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
- Odpovědi: 58
- Zobrazení: 57873
Re: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
Nad dveřmi je minimum místa a hlavně tudy vede elektrika, asi budeme muset projít skrz skříň. Jen si nejsem jista, zda je nejlepší provětrávat místnost do místnosti.
- 07 bře 2011, 22:01
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
- Odpovědi: 58
- Zobrazení: 57873
Re: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
pokud to jsou dveře na chodbu, tak není nic jednoduššího, než-li ty dveře podříznout, nebo udělat i otvor s mřížkou skrz zeď. Vše je o správném návrhu a správném provedení. Pokud realizuje nezkušený, tak se hold mohou přihodit takovéto nepředloženosti.
Skrz zeď to nejde. Pokoj sousedí s vedlejší ...
Skrz zeď to nejde. Pokoj sousedí s vedlejší ...
- 07 bře 2011, 20:50
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
- Odpovědi: 58
- Zobrazení: 57873
Re: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
Jsme od Chebu. Dnes tu byl opět montér z Plzně, seřídit topení a zjistili jsme asi hlavní problém, proč to netopí. Do místnosti máme dvě podlahové mřížky, když necháme otevřené dveře z pokoje, jde podle měřáku z každého 70 něčeho /asi kubíků/, tak nějak to říkal. Když se dveře zavřou, přestane za ...
- 06 bře 2011, 22:55
- Fórum: Mimo téma
- Téma: Vkládání malých obrázků
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 3635
Vkládání malých obrázků
Poradí mi někdo, jak se vkládají malé obrázky vedle přezdívky? Díky. Mája.
- 06 bře 2011, 22:53
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
- Odpovědi: 58
- Zobrazení: 57873
Re: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
než-li Vám systém zaregulují, tak nastavte řízení vzduchtechnické jednotky zejména při zatápění na přetlakový systém
Regulace nepomáhá. Štelovali to už několikrát a nefunguje to. Naposled říkal montér říkal, že máme špatně zabetonovaný vedení v podlaze. Je tam údajně málo izolace nad kanálem a ...
Regulace nepomáhá. Štelovali to už několikrát a nefunguje to. Naposled říkal montér říkal, že máme špatně zabetonovaný vedení v podlaze. Je tam údajně málo izolace nad kanálem a ...
- 06 bře 2011, 14:34
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Zrezlé podlahové mřížky Atrea
- Odpovědi: 12
- Zobrazení: 16162
Re: Zrezlé podlahové mřížky Atrea
To je docela síla. Jako ženská se musím zeptat, jestli do toho něco nepadá nebo neteče? Nejde to už ničím vyleštit?
Vyleštit to nejde, je to zrezivělé až na kov a struktura už není hladká. Nic do toho neteče, jen malinko při vytírání, ale to je nepatrně. Padání věcí je už něco jiného, jak máte ...
Vyleštit to nejde, je to zrezivělé až na kov a struktura už není hladká. Nic do toho neteče, jen malinko při vytírání, ale to je nepatrně. Padání věcí je už něco jiného, jak máte ...
- 06 bře 2011, 14:27
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
- Odpovědi: 58
- Zobrazení: 57873
Re: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
Podľa všetkého máte krb bez externého prívodu vzduchu na horenie. Tá vetračka robí podtlak a krb dymí. Nešpecifikovali ste ten vykurovací systém. Je od krbu? Ako vetráte? Musíte si uvedomiť, že dom je ako jeden organizmus, všetky technológie majú na seba vplyv.
Krb nemá žádný přívod vzduchu. Po ...
Krb nemá žádný přívod vzduchu. Po ...
- 05 bře 2011, 11:20
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
- Odpovědi: 58
- Zobrazení: 57873
Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
Jsem jen obyčejná blondýna od plotny, tak je možný, že s topením neumím zacházet. Jsem z toho už na prášky. V jednom pokoji to topí hodně jinde málo. Volala jsem servis už několikrát, přijdou rozeberou plechový trychtýř v přízemí, povrtají se v tom a stejně nic. Chodí a měří, vzduch to fouká, ale ...