Škarda píše:Tlačítkem předpokládám spínáte servoklapku v zirkonu, do jednotky žádný signál nejde?
Jde tam signál. Mám přídavnou kartu S7 a nastaveno na vyp. je to vyp bez časovýho omezení. To řeším časovým relé CRM-93H. Jednoduše u krbu stisknu tlačítko a to drží sepnutý kontakt pro sepnutí jednotky a druhý pro ventilátor. U relé nastavíte doběh. Tím odpovídám i na druhou otázku. Mám samostatný ventilátor. Původní instalaci od nilanu jsem si musel upravit. Oni mi tam dali klasický vypínač. Bylo to jednoduché, funkční, ale zapomínal jsem na to.
Jednotku mám Nilan Compact.
Škarda píše:Z toho jsem měl právě strach že jednotka tím že se prohodí sání z venku do odtahu a do sání jde ten cirkulační vzduch, tak že jednotka si bude myslet že teplota odtahového vzduchu je třeba 0°C a venkovního 22°C a už hlásí problémy s nízkou teplotou v místnosti.
Je to přesně, jak píšete. Proto se jednotka vypne při chodu cirkulace od krbu vypne. Chlazení mám řešené přes termostat v kombinaci s časovým spínačem.