Atra Duplex R5 (RA5, RK5, RB5) - Zkušenosti s chlazením

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa

od tomlaurin » 13 dub 2023, 09:49

Máte někdo reálnou zkušenost s chlazením domu pomocí rekuperací Atrea?
Přemýšlím zda zvolit slabší Nilan (gott, 302 polar) , nebo jednotku s výměníkem a cirkulací.
Vzhledem k tomu, že mam zemní čerpadlo, tak bych musel u čerpadla v případě atrea dodat aktivní možnost chlazení, takže atrea vychází dráže ve výsledku... (aktivní chlazení, nádrž, cirkulační rozvod, větší průměry trubek)

Dům bude blízko nulovému, solární zisky minimální, takže ke chlazení o pár stupňů by měli stačit obě jednotky, i když Atrea by to zvládla lépe

Klimatizaci nechci - nelíbí se mi jak uvnitř tak venku.

Děkuji
Uživatelský avatar
tomlaurin
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 13
Registrován: 06 led 2020, 14:43

od Merin34 » 13 dub 2023, 21:09

Když budete mít Atreu a budete chtít chladit, budete muset mít tu venkovní jednotku, jako má klimatizace. Přímo v jednotce je jen výměník, do kterého musíte dostat studenou vodu nebo umístit přímý výparník. Pořád ale platí ta venkovní jednotka jako u TČ nebo klimatizace. MŠ
Merin34
 

od tomlaurin » 14 dub 2023, 12:11

Merin34 píše:Když budete mít Atreu a budete chtít chladit, budete muset mít tu venkovní jednotku, jako má klimatizace. Přímo v jednotce je jen výměník, do kterého musíte dostat studenou vodu nebo umístit přímý výparník. Pořád ale platí ta venkovní jednotka jako u TČ nebo klimatizace. MŠ

Vždyť píšu že TČ mam. Ale v případě Atrea musím mít rozšíření TČ o aktivní chlazení (+ 23 000 kč) a nádrž na chladící vodu (+15 000 kč) Cenu zapojení zanedbávám.

Nilan Gott 2600 je komplet s instalací 188 083,00 Kč
Atrea RK5 214 481,62 Kč

Chladící výkon Atrea je cca 2-3x větší ... a mě jde o to, jakou s tím má někdo zkušenost. Zda by nestačil ten Nilan
Uživatelský avatar
tomlaurin
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 13
Registrován: 06 led 2020, 14:43

od Merin34 » 14 dub 2023, 13:36

Píšete, že máte zemní TČ - pokud budete chtít přímý výparník do jednotky, pak musíte mít i venkovní jednotku. Jestliže TČ umí i chladit, pak by venkovní jednotka být nemusela, stačila by jen nádrž na studenou vodu pro výměník. Počítal jsem s tím, že vaše TČ chladit neumí a pak by musela být venkovní jednotka v každém případě. Předpokládám, že máte i podlahové topení. V takovém případě u TČ chlazením lze právě i tento rozvod na chlazení použít a jednotka s chlazením ani není nutná. MŠ
Merin34
 

od tomlaurin » 17 dub 2023, 19:24

S chlazením v podlaze počítám ale vím že to není úplně to nejpříjemnější takže to s tím nechci přehánět a chtěl bych mít podpurne chlazení vzduchotechniku.

Jako Ideální by bylo si to tři roky zkusit bez toho a pak vidět ale, to je časově takové složité :-)

Jinak čerpadlo bude zem voda a počítá se jak s pasivním, tak aktivním chlazením.

Merin34 píše:Píšete, že máte zemní TČ - pokud budete chtít přímý výparník do jednotky, pak musíte mít i venkovní jednotku. Jestliže TČ umí i chladit, pak by venkovní jednotka být nemusela, stačila by jen nádrž na studenou vodu pro výměník. Počítal jsem s tím, že vaše TČ chladit neumí a pak by musela být venkovní jednotka v každém případě. Předpokládám, že máte i podlahové topení. V takovém případě u TČ chlazením lze právě i tento rozvod na chlazení použít a jednotka s chlazením ani není nutná. MŠ
Uživatelský avatar
tomlaurin
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 13
Registrován: 06 led 2020, 14:43


Zpět na Vzduchotechnika