Obmedzenie zamrzania vymennika

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa

od bukshi » 04 led 2012, 15:36

Ahoj, potrebujem vyriesit zamrzanie vymennika v pasivnej rekuperacii a napadlo ma riesenie teplotne cidlo + topna folia. Pri vyustke odpadneho vzduchu by sa namontovala folia pod vymennik. Stacila by podla vas topna folia (vykon 12,5 W alebo 25 W) napr. http://shop.fenixgroup.cz/z1912-ecofilm-mhf-12 zopnuta cidlom ak teplota klesne pod nulu?
Uživatelský avatar
bukshi
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 17
Registrován: 12 zář 2011, 19:40

od metball » 04 led 2012, 16:16

bukshi píše:...
Pri vyustke odpadneho vzduchu by sa namontovala folia pod vymennik ...

Ave,
Myš-Lenka je to dobrá ...
...
ale v praxi se nepoužívá :twisted: .

No, možná mne praktici natřou,
do čeho se to zase montuju ... :oops:

Ale doporučil bych ještě chvilku studia přidat.

Zatím jednu drobničku,
jak zkusit rybu chytit:
AL výměník Versus Plasťákový
a tepelná vodivost+kapacita
a "výměníková" hmotnost Versus jeho izolace od okolního prostředí.
Žádná Termoska!

Kdyby to náhodou bylo moc a/nebo málo ...
Proč je asi moudré předehřívat PŘÍVODNÍ LUFT DO BARÁKU?

iGoNY

P.S.:
Hlavně to, pls. nebrat osobně.
Tak to občas někteří PT Diskutéři dělávaj a důsledky jsou Kat-a-Strofické.
I Vám se totiž povedla nahodit pěkná udička.
Jen to chce trošku kouknout na HIC 8-) .
A pilovat, a pilovat,
a brousit a řezat,
a zase pilovat ...
Tak by byl řekl Křižák.

P.P.S.:
Nebo koupit jak leží a běží
a pak už NEDOSTUDOVÁVAT.
Uživatelský avatar
metball
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
 
Příspěvky: 888
Registrován: 18 dub 2011, 20:29

od Pedro » 04 led 2012, 18:22

Nechci se pouštět do výpočtů a tak vsaďte na empirii a věřte nebo nevěřte. Předehřevy vzduchu pro rodinný domky se dávají kolem 800-1200W. Pochybuju, že 25W by něco strhlo. Kdysi dávno, někdy vloni jsem se tu dopachtil k výsledku, že 100W ventilátor ohřeje luft 300m3/h asi o 1°C. 25W by bylo zoufale málo.
Pedro
 

od bukshi » 08 led 2012, 20:03

vymennik je plastovy (recair RS160) ... ten ohrev bol mysleny priamo v tesnej blizkosti vymennika (1-2 cm) cize by sa nezohrieval iba vzduch ale co najviac samotny vymennik (aj ked kontaktne to asi nepojde :) a odvadzany vzduch si asi zoberie dost tepla so sebou aj pri nizkych rychlostiach prudenia)
Uživatelský avatar
bukshi
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 17
Registrován: 12 zář 2011, 19:40

od metball » 08 led 2012, 23:15

bukshi píše:... v tesnej blizkosti vymennika (1-2 cm) cize by sa nezohrieval iba vzduch ale co najviac samotny vymennik ...


Jde leccos, :twisted:
(např. jak kdysi byl Křižák napsal:
Ubastlit téměř cokoliv,
vyrobit leccos,
vyrábět máloco!)
...
leč já bych přesto doporučil
ještě chvíli Třepat Velectěnou Makovicí ...
Maková Panenka v tom taky měla jasno a tak to Motýl Emanuel až tak fatálně nepro...l (jel ...).

Aby to rychlejc odsýpalo,
tož na a žeň!
Re160.png
Co jsem tam kdys "prdnul za vstupy" to tam je...

Toto je ta "jejich mrcha" nádech-výdechová.
Tu když "mentálně dáte", jste za vodou.

iGoNY
Uživatelský avatar
metball
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
 
Příspěvky: 888
Registrován: 18 dub 2011, 20:29


Zpět na Vzduchotechnika