ČOV a rekuperace

Napsal:
20 čer 2012, 20:27
od Honza Bláha
Pořídil jsem si areační ČOV. V technické místnosti mám kompresor a ten vhání vzduch do čističky. Běží to 12 hodin denně. Může to nějak mít vliv na rekuperaci? Není to teplotní ztráta?
Re: ČOV a rekuperace

Napsal:
21 čer 2012, 20:16
od staryjester
Je to ztráta. Ale nevýznamná. Stačí kupecké počty. Dmychadlo co mám já dává podle štítku 80 l/min, to je asi 5m3/h. A možná je to jen naprázdno, při zátěži bych čekal méně. Hezky těsný pasiváček s koeficientem 0,3 při 50 Pa a objemu domu 500m3 nám pustí kolikže teplého luftíku? Měřicí tlak 50 Pa navodí celkem slabý větřík a tak je pracně nastavená rovnotlakost snadno v čudu. Já mám ovšem dmychadlo v nevytápěné (zatím) strojovně za metrovou zdí a občas se tak stane, že čovka zamrzne. To asi není dobře, chudinky bakterie.
Re: ČOV a rekuperace

Napsal:
22 čer 2012, 09:52
od Honza Bláha
Děkuji, jsem spokojen, předělávat nebudu nic.