ohřev & chlazení přívodního vzduchu

Napsal:
07 bře 2013, 22:20
od KIT
Chtěl bych se zeptat jestli máte zkušenosti nebo co soudíte o teplotním výměmíku CWW. Přemýšlím o zapojení na přívodu vzduchu do rekuperace a napájení vodou z podlahovky. V létě s chlazením a v zimě pro předehřev přívodního vzduchu. Děkuji
Re: ohřev & chlazení přívodního vzduchu

Napsal:
07 bře 2013, 23:36
od Leon
Teplovodní výměník na stranu předehřevu není dobré řešení. V případě výpadku topení hrozí destrukce. Navíc je velmi problematické udržet teplotu výstupu z výměníku. Potřebujete držet za předehřevem 0°C a to poměrně velmi přesně. To uregulovat v teplovodním systému je dost náročné.
Na chlazení je ideální dát až za výstup z jednotky na přívod do místností.
Pokud nemusíte, nepouštějte se do toho, nebo použijte tak, jak se má = dohřev vzduchu (umístěno také za jednotkou).