Stránka 11

Rekuperace

PříspěvekNapsal: 28 úno 2016, 00:05
od kulik
Dobrý den,uvažuji o rekuperační jednotce,protože chci vyměnit okna a zateplit barák.Mohl bych rekuper.jednotku umístit na nevytápěné půdě a rozvody provést stropem?Umístil bych ji doprostřed půdy-délka asi 20 metrů.Jak provést rozvody hadicemi-na každou stranu necelých 10 m?Potřebuji přídavné ventilátory nebo stačí ty,co jsou v "bedně"?Děkuji za odpověď.

Re: Rekuperace

PříspěvekNapsal: 28 úno 2016, 15:21
od BobTheBuilder
Umiestnenie RJ a rozvodov v nezateplenom priestore sa treba podľa možnosti vyhnúť.
Ak už nie je iná možnosť, je nutné venovať veľkú pozornosť dobrej izolácii jak samotnej RJ, tak i rozvodov.
Kvalitná RJ nemá problém s takouto dĺžkou rozvodov .

Re: Rekuperace

PříspěvekNapsal: 29 lis 2016, 01:16
od anonym
Teoreticky to možné je, ale budete mít poměrně velké tepelné ztráty a případně i problémy s kondenzací, takže nedoporučuji. K druhé části dotazu: Záleží jakou jednotku budete mít a s jakým pracovním bodem bude pracovat. Obecně by ale trasy měly být navrženy tak, aby žádný další ventilátor nebyl potřeba.

Re: Rekuperace

PříspěvekNapsal: 29 lis 2016, 11:44
od Ferin
Toto řešení (s půdou) je ale relativně časté.
Ještě častější je pak umístění v (nevytápěném) suterénu (kotelna, sklep, TM) - samozřejmě s izolovaným potrubím, což není žádný problém.
Asi si nikdo, při takových možnostech, nebude dobrovolně tahat RJ do obýváku.
Dělají to tedy všichni špatně?

PS: "Nevytápěný" a "nezateplený" prostor není zdaleka to samé. ;)