Stránka 11

rekuperacia - privody a odvody

PříspěvekNapsal: 15 kvě 2017, 09:51
od acharis
Chcem sa spytat asi pre vacsinu odbornikov trivialnu otazku. Bezne sa rekupacia navrhuje tak, ze do obyvacich miestnosti sa privadza vzduch a na WC, kupelni, kuchyni sa odvadza. Ma nejaky vyznam, keby v kazdej miestnosti bol vstup aj vystup (napr v protilahlych rohoch), ci je to kontraproduktivne?

Re: rekuperacia - privody a odvody

PříspěvekNapsal: 15 kvě 2017, 13:14
od Mathilda
Už se to tu probíralo. Systém přívod/odvod do jedné místnosti se dělá v kancelářích, apartmánech, zkrátka všude, kde se předpokládá oddělení větracích prostor. Důvodů může být více, nejčastěji to bývá z akustických důvodů, kde poříznuté dveře nejsou žádoucí. U některých technologický místností jsou dokonce nepřípustné. Doma jsou dveře velmi často otevřené a proto samostatné odtahy nemají význam a jen by celý systém komplikovaly a prodražovaly. Kontraproduktivní to částečně může být, kdy při otevřených dveřích by se mohl zápach dostávat z jedné místnosti do druhé , resp. mohl by být vytahován z WC. Je to náročnější na regulaci, která je problematická tím, že poměry výrazně ovlivní právě otevírání dveří.

Re: rekuperacia - privody a odvody

PříspěvekNapsal: 16 kvě 2017, 09:13
od acharis
Dakujem pekne za odpoved.