Stránka 11

Dotaz zda pri reku dat i klima ci ne

PříspěvekNapsal: 30 dub 2019, 14:05
od Veronika
Dobry den, stavim RD z Ytong plocha 450m2, zatepleni 30cm, plocha strecha 40cm, hlinikove ramy a strojskla. Rozhoda jsem se pro reku a nedokazu se rozhodnout zda mam udelat pripravu a rozvody i pro klima kdyby se v lete nedalo vydrzet. Dale nevim zdali si mam k reku dokoupit jak nabizeni i tu chladici jednotku(neni to klima), kdybych se nerozhodla pro klima... investice cca 100t. je to zbytecnost? dekuju za odpoved Veronika Tousek PS: cenovy navrh od vsech firem je 300t za reku a 200t za klima. je to v poradku?

Re: Dotaz zda pri reku dat i klima ci ne

PříspěvekNapsal: 02 říj 2019, 19:53
od 000
Reku (předpokládám, že tím myslíte větrání s rekuperací) řeší větrání, nikoliv chlazení. V létě Vám větrání dokonce může způsobovat tepelnou zátěž. Proto existuje možnost přiváděný vzduch chladit, ale nedělejte si iluze, že si tím místnost vychladíte, na to má nucené větrání příliš málo vzduchu.

Taková podkrovní ložnice má v létě od oslunění tepelnou zátěž nějakých 2-2,5kW. Větrání mívá intenzitu 25-50m3/h a tím uchladíte max tak 100W.

Re: Dotaz zda pri reku dat i klima ci ne

PříspěvekNapsal: 04 lis 2019, 22:28
od lukys
V první řadě je potřeba kvalitní stínění. My máme venkovní žaluzie. Dům také velmi dobře zateplen. Máme TČ a rekuperační jednotce 2 výměníky. Dvojitý zásobník na teplou a studenou vodu. Výkon bohatě stačí. A žaluzie s chlazením přes rekuperaci je jedna z nejlepších investic v našem domě. Máme nastaveno, jakmile teplota dojde na 25C spustí se chlazení a cca za 30 minut se vychladí na 24,5C. Jednotka by zvládla více, ale to už by bylo nezdravé. V domě je příjemě. Rozhodě doporučuji...

Re: Dotaz zda pri reku dat i klima ci ne

PříspěvekNapsal: 07 lis 2019, 12:26
od Stavitel M.
to lukys: Můžete prosím trošku specifikovat vaše řešení? Máte jednotku s recirkulací, jaké máte průměry potrubí? Nebo máte kompakt all in one?

Re: Dotaz zda pri reku dat i klima ci ne

PříspěvekNapsal: 21 črc 2020, 14:05
od jarda
Komfortní řešení pořadavků na TZB je s komapktním řešením vše v jednom - FRIGOTECH.

Re: Dotaz zda pri reku dat i klima ci ne

PříspěvekNapsal: 05 srp 2020, 09:33
od 000
to Jarda: Můžete to blíže specifikovat? Já osobně jsem tedy spíš odpůrce řešení "vše v jednom", to pak obvykle neplní dobře ani jednu funkci (nebo zbytečně draho). Představte si takové auto "vše v jednom" Citigo je dobrý na nákupy a Praga V3S je dobrá na stavbu. Chtěl bych vidět auto, které bude plnohodnotně plnit obě funkce :-).