přívod vzduchu okem

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa

od Jane » 05 čer 2019, 10:51

Dobrý den, je nějaký vzorec podle kterého doložím množství přivedeného vzduchu oknem při větrání chráněné únikové cesty?
Děkuji
Uživatelský avatar
Jane
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 6
Registrován: 13 led 2014, 12:41

od 000 » 02 říj 2019, 19:33

Pokud vím, tak ČSN připouští přirozené větrání CHÚC typu A okny v každém podlaží CHÚC o velikosti (tuším) 2m2. Druhá možnst je větrání nucené. Jinou možnost ČSN nepřipouští. Takže i když kýžených 10 výměn doložíte výpočtem, nelze to použít.