Napojení odpadního vzduchu na fasádu

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa

od Jiri » 31 pro 2025, 11:41

Mám jednotku od Atrea. Veškeré rozvody jsou provedeny zhotovitelem v souladu s dokumentací od Atrea. Výfuk odpadního vzduchu je proveden pomocí S-VPF- Atrea fasádní tvarovka pro výfuk odpadního vzduchu. Do rámečku je zasunuta protidešťová hliníková žalužie 343x343. Problém je, že ve tvarovce nebo v žaluzii není žádná okapnička a na hliníku vzniká kondenzát, který zatéká do fasády a degraduje to. Řeším i se servisem, ale zatím bez úspěchu. Existuje na to něco systémového, abych nevymýšlel nějaké kraviny a sedělo to s tím, co už tam mám? Díky.
Přílohy
20251223_140102.jpg
Jiri
 

od R4T » 01 led 2026, 16:27

My montujeme většinově rekuperační jednotky Nilan, takže nemůžu tvrdit, jestli je systém v souladu s dokumentací Atrea. Nemám u sebe teď žádnou fotku, ale pokud používáme podobné tvarovky, měly mít pod sebou už přímo fasádní okapničku. My to doporučujeme do stavební přípravy. Našel jsem pro inspiraci něco podobného https://eshop.svota.cz/Okapnice-s-perli ... I-d234.htm Druhou možností a to teď děláme častěji, vyhýbáme se všem plechovým tvarovkám, skrz zeď používáme podle typu jednotky adekvátní průměr EPS potrubí a přímo do něj mřížku s těsněním. V každém případě je potřeba počítat s tím, že ani sebelepší mřížka za čas neudělá stopy po dešti a kondenzátu na fasádě. Někdo to řeší omyvatelnou fasádou, někdo různým obkladem, ale 100% řešení bránící povětrnostním vlivům, prachu a následným stopám na fasádě asi nenajdete.
R4T
 


Zpět na Vzduchotechnika

cron