Stránka 16

Heat Pipe a vzduchotechnika? Co to je?

PříspěvekNapsal: 03 čer 2011, 13:52
od Unstrech
Zase mě asi natřete za blbost, nemohu najít nic o HeatPipe pro vzduchotechniku, na stránkách výrobce Nilan jsem našel zmínku o HP/FU pro větrací jednotky. Co se tím myslí? Jak to funguje? Má to někdo?

Re: Heat Pipe a vzduchotechnika? Co to je?

PříspěvekNapsal: 03 čer 2011, 14:07
od Návštěvník
Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Heatpipe Jde o druh rekuperačního výměníku.

Re: Heat Pipe a vzduchotechnika? Co to je?

PříspěvekNapsal: 03 čer 2011, 14:30
od metball
Unstrech píše:Zase mě asi natřete za blbost, ...


V žádném případě,
neexistují totiž blbé otázky.
Jen blbé chyby!
To jsou exemplárně ty chyby,
kdy si někteří myslí, že sílou svého ega počůraj Mamču Přírodu :twisted: .

HeatPipe je už dlouho používána v HiFi, počítačích, ...
a je to celkem mazaná a současně zcela triviální věc.
Bez hluku a efektivně odvede teplo z výkonových tranzistorů, procesorů, budičů sběrnic, ...
které jsou "naňahňány v jednom chrchlu",
to proto aby designér měl šanci udělat pěknou "škatulu",
někam na okraj bedny,
kde už je dost místa pro pořádný žebrovaný a mořený chladič z hliníku.

Mnemotechmika:
Pálení samohonky. Aby byla kvalitní, tak několikrát dokola! Ideálně nekonečněkrát.

Přisprostlý model:
"Ta HýtPajpa je čajník, pod kterým topím
a nad kterým je vysoká, zvenku ještě vožebrovaná,
dírou dolů votočená,
plechovka vod vokurek.

Topím právě tolik,
aby to plechovka nahoře vochladila
na/pod kondenzační teplotu.

A ten kondenzát zas nechám kapat do čajníka!"

No a pak ještě existují Pipe,
které nevyužívají k cirkulaci média gravitaci,
ale kapilární síly.

Tož tak.

iGoNY

Re: Heat Pipe a vzduchotechnika? Co to je?

PříspěvekNapsal: 03 čer 2011, 15:47
od Ilja
V HiFi a počítačích jsem něco dohledal, jak to souvisí se vzduchotechnikou? To chladí? Něco jako nehlučná klima? To nemá kompresor?

Re: Heat Pipe a vzduchotechnika? Co to je?

PříspěvekNapsal: 03 čer 2011, 16:41
od metball
Macka jsem vypnul,
teď jedu z iPrdu...
Bojujte dál, v noci na to kouknem...
iGoNY

Re: Heat Pipe a vzduchotechnika? Co to je?

PříspěvekNapsal: 03 čer 2011, 17:41
od Martin Šperl
HeatPipe je pasivní prvek pro jednotky s aktivní rekuperací. Může být zcela v samostané skříni (s filtrací) nebo integrovaný přímo do jednotky.
HP.png
Spodní částí proudí odpadní vzduch z domu a ohřívá spodní část TRUBEK, médium uvnitř pak stoupá podobně jako rtuť v teploměru do horní části, kudy proudí vzduch do domu. Ten médium uvnitř ochladí a ono zase jako u teploměru klesne do spodní části. Takto bez hnací energie dochází ke zpětnému využití tepla, zase trochu jiná rekuperace.
HP2.png

Re: Heat Pipe a vzduchotechnika? Co to je?

PříspěvekNapsal: 03 čer 2011, 17:57
od Martin Šperl
Našel jsem i fotku integrovaných HP (tepelných trubic) přímo do jednotky NILAN VPM240 /označeno červenou elipsou/.
HP3.png

Re: Heat Pipe a vzduchotechnika? Co to je?

PříspěvekNapsal: 03 čer 2011, 20:43
od metball
Ave,
je dobré stále zdůrazňovat, že HeatPipe je založena na dvojí změně skupenství
(což u Hg samozřejmě jde také ...,
tak někde kolem 320°C a výš, dle tlaku ;) ).
Teplo je pohonem pro vývin páry (z kapaliny).
Gravitace nebo kapilární elevace/deprese jsou současnou podmínkou - pohonem průtoku kapaliny.
Proto fungují pipes i na oběžné dráze ...

A proto jsou Heat Pipes tak podobné technologii (kotlíkům a hadům) na pálení slivovice 8-) .
Jsou taky prakticky bezhlučné (odmyslíme-li si "bublání mača v kotlu").

:twisted: pro zaryté nábližkáře: .

http://cs.wikipedia.org/wiki/Heatpipe
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_pipe
[url]http://de.wikipedia.org/wiki/Wärmerohr[/url] - velmi slušné
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... ion-de.jpg
http://da.wikipedia.org/wiki/Heat-pipe - asi nejnázornější

Loop heat pipes were patented in USSR in 1974 by Yury F. Gerasimov and Yury F. Maydanik (Inventor's certificate № 449213), all of the former Soviet Union. The patent for LHPs was filed in the USA in 1982 (Patent № 4515209).
http://www.google.com/patents?id=5bR1AA ... &q&f=false

Pro gurmány třebas:
http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi. ... 027166.pdf
Ale tady už je vidět jádro pudla - pro malé teplotní gradienty to moc néjni.

iGoNY

Re: Heat Pipe a vzduchotechnika? Co to je?

PříspěvekNapsal: 04 čer 2011, 13:56
od Unstrech
To vypadá zajímavě. Dá se určit nějaká účinnost nebo jiný parametr,který by mi řekl, zda to má význam. Kolik to vlastně stojí?

Re: Heat Pipe a vzduchotechnika? Co to je?

PříspěvekNapsal: 05 čer 2011, 15:03
od Ilja
Mě by zajímalo, co je uvnitř za médium, jestli se musí doplňovat nebo vyměňovat.

Re: Heat Pipe a vzduchotechnika? Co to je?

PříspěvekNapsal: 05 čer 2011, 15:27
od metball
Ilja píše:... uvnitř za médium ...

Ave,
cokoliv, co má pro danou teplotu odparu (pod kotlíkem)
taky dobrou teplotu kondenzace (na hadovi).

S teplotou varu HÝBU NAHORU A DOLŮ pomocí velikosti TLAKU v pipě.
Vyšší tlak <=> vyšší teplota varu.

S přeneseným výkonem
(nebo vůbec se základní schopností, aby k odparu a ke kondenzaci v jednom prostoru došlo)
čaruji pomocí geometrie a materiálů výměníků tepla.
To je teprve vyšší dívčí ( a samo, taky miliony drobniček u kapilár, jak zabránit sálání a vedení tepla tam, kde nesmí prakticky žádné být ...)
Asi tak, jako vypálit fakt dobrou slivovici.


Ilja píše:... jestli se musí doplňovat nebo vyměňovat.

Svépomocně to nepůjde.
Profi zásahy? Myslím si, že těm nic nebrání.

Odpovědi ale konzultuje s profíky!
Já jen dávám návod, jakým směrem otázky klást.

iGoNY

P.S.:
Pro pokročilé:
jako existuje Zenerova dioda a dokáže pomocí ... definovat napětí,
tak podobně se k teplotě chová HeatPipe. Blik?

Re: Heat Pipe a vzduchotechnika? Co to je?

PříspěvekNapsal: 05 čer 2011, 15:55
od Ilja
To by mělo být něco, co se odpařuje při poměrně nízkých teplotách? Musí se to zrovna odpařovat? Nestačí roztahovat?

Re: Heat Pipe a vzduchotechnika? Co to je?

PříspěvekNapsal: 05 čer 2011, 16:46
od metball
Ilja píše:Nestačí roztahovat?


NE.

Ilja píše:Musí se to zrovna odpařovat?


Neočekávaně, leč ANO, "musí se to" cyklicky/kontinuálně
odpařovat - srážet - odpařovat - srážet - odpařovat - srážet - odpařovat - srážet - odpařovat - srážet - odpařovat - srážet - odpařovat - srážet - odpařovat - srážet - ....

Ilja píše:To by mělo být něco, co se odpařuje při poměrně nízkých teplotách?


I rtuť,
kterou málokdo označí za látku, jež se odpařuje při nízkých teplotách,
může být teplonosným médiem.
Mimo jiné,
za obvyklého atmosférického tlaku
a pokojové teploty
rtuť produkuje jedovaté výpary.
iGIN's Key "sublimace".
Jen se tyto páry "v pokoji" blbě nutí ke kondenzaci za teplot jen o chlup nižších :twisted: .

Stejně tak obyčejná voda může být "stěhovákem hicu v HítPajpě".
Jen ten, vodními parami nasycený, luft nad vodou
je potřeba trošku naředit (snížit jeho tlak a je hotovo).

Tož tak.
iGoNY

Re: Heat Pipe a vzduchotechnika? Co to je?

PříspěvekNapsal: 05 čer 2011, 17:13
od Ilja
Co účinnost? Je to srovnatelný s deskovým výměníkem? Čistě teoreticky mě napadá, že by v tom neměl zamrzat kondenzát.

Re: Heat Pipe a vzduchotechnika? Co to je?

PříspěvekNapsal: 05 čer 2011, 17:49
od metball
Ilja píše:... že by v tom neměl zamrzat kondenzát.


Tato úvaha mi připadá jako dobrý tah na branku :!:
Aby to nebyl
zběsilý úprk na vlastní bránu,
jen dopřesním:

" ... by NA tom ... "

Však to znáte:
"Dokonalost se skládá z maličkostí, ... "

iGoNY

Re: Heat Pipe a vzduchotechnika? Co to je?

PříspěvekNapsal: 05 čer 2011, 19:10
od Martin Šperl
Budeme-li se bavit a HP/FU od Nilanu, nosným médiem se zkapalnělé CO2.
Skutečně nedochází k namrzání kondenzátu. Kondenzuje teplý odtahovaný vzduch z domu na chladné části HP, kondenzát nestíhá namrzat. Na tepelných trubicích nejsou teploty jako na výparníku tepelného čerpadla. Co se týče účinnosti, nemám k dispozici přesná čísla, ale mohu se obrátit na Nilan a zjistit to. Na jejich stránkách jsem objevil tabulku, která udává "výkon" trubic při určitém průtoku v korelaci s venkovní teplotou. Šla by z toho určitá orientační účinnost vypočítat, ale jsem přesvědčen, že Nilan bude mít tato data k dispozici. http://www.nilan.cz/images/soubory/25-vpl-prospekt-cz3.pdf

Re: Heat Pipe a vzduchotechnika? Co to je?

PříspěvekNapsal: 01 srp 2011, 09:09
od Tenn
Lze toto použít jako nenamrzající rekuperátor a tím jednoduše vyřešit protimrazovou ochranu? Co to stojí?

Re: Heat Pipe a vzduchotechnika? Co to je?

PříspěvekNapsal: 01 srp 2011, 18:55
od Martin Šperl
To není špatný nápad. Ceny má Nilan na webu.

Re: Heat Pipe a vzduchotechnika? Co to je?

PříspěvekNapsal: 19 srp 2011, 10:24
od leeg
Můžou HP nahradit zemní registr? Máme byt a zemní registr nemůžeme použít.

Re: Heat Pipe a vzduchotechnika? Co to je?

PříspěvekNapsal: 09 říj 2011, 13:20
od metball
leeg píše:Můžou HP nahradit zemní registr? ...


HP = druh TČ (tepelného čerpadla)
ZR = druh TA (tepelného akumulátoru)

AVB