Stránka 11

Výkon zpětného vracení tepla

PříspěvekNapsal: 07 led 2012, 21:24
od Racochejl
Na základě čtení všech diskusí o procentuální účinnosti rekuperačních zařízení a zejména o výroku o 20W zpětně vrácených jednotkou Inventer mě napadlo definovat absolutní přínos rekuperačních jednotek. Něco jako relativní vlhkost v % a absolutní vlhkost v kg/m3. Dokázal by někdo říci, jak je vypočte zpětně vracený tepelný výkon rekuperačních jednotek ve Wattech?

Re: Výkon zpětného vracení tepla

PříspěvekNapsal: 07 led 2012, 21:31
od metball
Racochejl píše:...absolutní vlhkost v kg/m3...

Drobnička,
lépe [ kg / kg ] :twisted:

Zákon Zachování Objemu neřeší ani MarioTereziánský Katastr Nemovitostí ...

iGoNY

Re: Výkon zpětného vracení tepla

PříspěvekNapsal: 07 led 2012, 21:51
od Pedro
metball píše:Drobnička,
lépe [ kg / kg ]

Mně by vyhověl i ten kubík.
Φ=m/V jednotky u páry bych bral i v g.m-3
a relativní jako
Φ/Φmax×100 v %.

To nechte stranou.
Vrhněte se na Wýkon, to mě taky zajímá.

Re: Výkon zpětného vracení tepla

PříspěvekNapsal: 07 led 2012, 21:56
od metball
A zas se pak budeme divit,
že 30-ti% chyby udělá nadmořská výška a aktuální tlakový útvar nad námi?
Na to jsem moc shnilej/lenošnej.
iGoNY

Re: Výkon zpětného vracení tepla

PříspěvekNapsal: 07 led 2012, 23:04
od Pedro
metball píše:A zas se pak budeme divit..
Co ten výkon?

Re: Výkon zpětného vracení tepla

PříspěvekNapsal: 08 led 2012, 09:51
od metball
Pedro píše:Co ten výkon?

... už zas zloběj, Pedro?
Ještě tan na nich čekaj ty nadmořský výšky ...
Kde? Na mém milovaném subFórku o HICu :twisted:
iGoNY

Re: Výkon zpětného vracení tepla

PříspěvekNapsal: 08 led 2012, 09:54
od metball
Racochejl píše:... a zejména o výroku o 20W zpětně vrácených jednotkou Inventer ...

Pane, neextrapolovat za rámec vyřčeného, prosím.
Že jste si to takto vydedukoval?
Možná jen dobře, ale vedle pravdy to ani neleželo.
iGoNY

Re: Výkon zpětného vracení tepla

PříspěvekNapsal: 08 led 2012, 10:08
od metball
Racochejl píše:...
mě napadlo definovat absolutní přínos rekuperačních jednotek
...


Nebojte, nejste sám,
dokonce ani První,
natož Poslední.

Už jste si pánové proklikali tyto mnou uvedené odkazy?
http://www.recair.com/recuperator_models.php
http://www.recair.com/recuperator_detai ... type=RS300
a spoustu dalších na tomto site?

Details výrobků (z mého úhlu pohledu)
dělí od dokonalého informačního zdroje o "duťáčkách"
tak 10 až 20 drobniček, Mušek Jenom Zlatých.
Byl bych pak Štěstím Zcela Mimo Sebe!

Leč i jedna Masařka.
Velmi postrádám možnost
nastavit rozdílný hmotnostní tok primáru a sekundáru.
To víte, jedním z hříchů mého mládí bylo elektrikářské NF bastlení
a vím, jak obrovský je rozdíl mezi kvalitním a nekvalitním trafem právě při různých režimech zatížení.

Tož tu začněte.
A pak teprv Hodíme Hantec.

Re: Výkon zpětného vracení tepla

PříspěvekNapsal: 08 led 2012, 10:20
od metball
Racochejl píše:... absolutní vlhkost v kg/m3 ...

Jj,
"Pán si přeje Hustotu Energetického Toku?
Nakrájet, zabalit a snědí si to doma?"

To jen pro upřesnění, o co tu vlastně fyzikálně kráčí :twisted:
Nejede o osobní invektivu.
Jen to suché teoretické Pizza-těsto trošku doplňuji.
Pravda, né každý rád Ančovičky, Parmezán, Rajčata, ...

Máte na to, abyste to dal i Vy sám.
Stejně jako minulý rok DonPedro ukázál sám sobě, že to dá!
Věřím vám, leccos od vás (obou) mám zapoznámkováno - jako smysluplné, poučné.

iGoNY

Re: Výkon zpětného vracení tepla

PříspěvekNapsal: 08 led 2012, 10:47
od metball
Jen nezapomeňte nejméně na dvě věci:

Rekuperační výměník spočítejte včetně akumulace tepla v mase výměníku,
bude se to ku...sky hodit pro Regenerátory.
Regenerační výměník nemá v jediném časovém okamžiku primár a sekundár.
Ty se vytvářejí až časovým posunem proudění jediného média.
Takže rekuperátory pěkně řešit jako nestacionární děj, prosím.

A jak jsme si tu kdys/kdes
"pinkli s PT Leonem" ...
U regenerace musíte pracovat s tzv. střídou (Tichá Domácnost / Italská Domácnost).
Střída je u rekuperace Nula či Nekonečno (dle strany barikády),
takže násobení/dělení zapovězeno.

NEBO TO UŽ HERGOT PŘESTAŇTE PLANTAT DOHROMADY!
A začněte s odpustky. Třebas na subFórcích.

Na druhou stranu,
to, co čtu za posledních 30 let z per Akademiků, Profesorů, Docentů, asáků ...,
nemá valně větší úrovně.
Jen tam ty chyby jsou "víc zabalené" v hedvábném papíře cizích slov.

Žeby důsledek Lovení Bobříků na akademické půdě?

Leč rozměrová analýza (když už nakonec dojde na kvalifikaci problému fyzikálními vztahy)
je brutálnější všech bezpečnostních skenerů.
A efektivní indexovací/překladatelské schopnosti Přítele Googla ji řádsky dokáží podpořit.

Ukáže se tak nejen,
co je pod hedvábným papírem,
ale kde se papír v nadměrné míře vyskytuje.
A který je už mockrát recyklovaný.
Nebo jen ReKUPerovaný? Či pouze ReGENerovaný?

iGoNY

P.S.: Ani PětSetJednička není Poslední Hvězdička :x

Re: Výkon zpětného vracení tepla

PříspěvekNapsal: 08 led 2012, 11:04
od metball
Abych nazapomněl,
než se do konstrukce SprdŠitů pustíte
(aby se vaše mentální pochody daly dobře kontrolovat),
nechte si otevřená vrátka nejen pro DVOJICE výměníků
(to vám nemusím napovídat - regenerace má dva základní směry, žeáno),
ale hlavně pro dvojici, trojici, ... teplonosných médií.

To pak budete mít
z jedné vody načisto hotové
Izontalpické procesy,
Tepelné Trubice,
Tepelná Čerpadla,
Topení/Chlazení
a
Vlhčení/Dovlhčování.

Jako správní Brutusáci byste ovšem neměli zapomenout
ani na chemické reakce (často PraDůvod výměn tepla).

Tož tak je to s jednoduchými odpověďmi.
To jen pro ty, kteří mne ještě neměli čas poznat.

iGoNY

Re: Výkon zpětného vracení tepla

PříspěvekNapsal: 09 led 2012, 01:18
od ADMINd
metball píše:P.S.: Ani PětSetJednička není Poslední Hvězdička :x
Vážený pane Metballe, je vidět na množství příspěvků, že hvězdičky jsou silná motivace. Chcete se těšit, nebo mám prozradit s jakým příspěvkem přijde ta poslední hvězdička a titul "dobrovolný redaktor"?

Re: Výkon zpětného vracení tepla

PříspěvekNapsal: 09 led 2012, 02:00
od metball
ADMINd píše:... přijde ta poslední hvězdička a titul "dobrovolný redaktor"?

Vážený Administrátore,
raději bych se přimluvil za Roušku Tajemství.
Hlavně,
aby tam nechybělo to druhé dé ... :twisted: .
iGoNY

Re: Výkon zpětného vracení tepla

PříspěvekNapsal: 09 led 2012, 09:50
od ADMINd
metball píše:Vážený Administrátore,
raději bych se přimluvil za Roušku Tajemství.
Hlavně,
aby tam nechybělo to druhé dé ... :twisted: .
iGoNY

Vážený pane Metballe, zachovám mlčení a druhé D máte zajištěno.

Re: Výkon zpětného vracení tepla

PříspěvekNapsal: 14 led 2012, 18:01
od metball
ADMINd píše:... zachovám mlčení a druhé D máte zajištěno.


Díky,
jen aby měli šanci zamyslet se i ostatní
(nad smyslem "slovních pinčesů"),
dodám, co už Vám na stole patrně přistálo:

Dobrovolný, dobrovolný ...? A redaktor ...?

:idea: Aha!
Pacený Reaktor :!:

Pacem Udržovat,
na Nepřístojnosti Reagovat!

Ne, nejsem závistivého srdce ...

iGoNY

P.S. kontext významu bezvýznamných slovních přestřelek ;) :
A podobné je to s ReKUPerací, ReGENerací, ...
a Měřením a Regulací, která Reaguje na Klimatické Podmínky.

Re: Výkon zpětného vracení tepla

PříspěvekNapsal: 05 úno 2012, 17:43
od FreG
Myslel jsem, že výkon rekuperační jednotky spočtu 1300 [J/kg] x (odtah-venkovní teplota) [°C] x průtok [m3] / 3600 = výkon [kW]
konkrétně:
venku 5°C
uvnitř 22°C
při větrání 150m3/h

1300 x 17 x 150 /3600 = 920W = 0,92kW

Re: Výkon zpětného vracení tepla

PříspěvekNapsal: 05 úno 2012, 21:03
od metball
FreG píše:Myslel jsem, že výkon rekuperační jednotky spočtu...

Ave,
vše OK
až na desítky-stovky drobniček
a jednu MASAŘKU
(to víte, Štěstí? Muška jenom Zlatá!)

Masařka již kóduje základ nejen Vaší chyby.
Odvozen od mass - hmota.

Výměník má právě dvě strany - primár a sekundár,
které se řídí zákonem zachování energie.
Větraný/topený-chlazený objem podléhá zákonu zachováni HMOTY.

Hmotu nám tvoří nejméně dvě složky:
SMĚS IDEÁLNÍCH plynů + PÁRY H2O (přehřáté/syté).

Pokud se tu bavíme o HYGIENYCKY VYNUCENÉ VÝMĚNĚ VZDUCHU
(interní mikroklima a přirozené/nucené/hybridní VĚTRÁNÍ uzavřených prostor/objemů)
je třeba ještě brát v potaz životu nebezpečné/člověku nepříjemné
AGENCIE.

Odhlédněme od třetí složky (smrad, Yperit, ...)
a vraťme se k Vaší NUMERICE a fyzikálním rozměrům v rovnici energie:

u CéPéčka chybí (v rovnici přebývá) stupeň Celsia / Kelvín (viz HIC)
a hlavně kdesi nám zmizel přepočet z kubíků na kila.


(On se teda schovává v té numerické hodnotě 1 300,
by si zas Mládežníci/Začínající LuftFóraři nemysleli, že ...).

Takže CéPéčko [ kJ kg^-1 K^-1 ] SUCHÉHO VZDUCHU
je funkcí teploty a kvantitativně má hodnoty
cp(T)
= 1.005 kolem 0°C
= 1.013 na obou extrémních teplotách exteriéru v CZ/SK (tzn. teplotách -20 a +35°C).

VODNÍ PÁRA má vyšší hodnotu cp cca 1.85x a spoluvytváří cp vlhkého vzduchu podílem ...
...
ale na to už musíte "gómat hokynářský počty" váženého průměru (opět viz. HIC).

Leč celá PODSTATA MASAŘKY tkví ve dvou drobničkách:
a) v nerovnosti hmotnostních toků primáru a sekundáru pro jakoukoliv reálnou budovu
a libovolný Vámi zvolený "program LuftJednotky"
(atomový bunkr před reálným použitím je čestnou výjimkou;
jakmile jej použijete, ihned potvrzuje pravidlo zákona zachování hmoty bez jakékoliv výjimky, stejně jako např. kosmická stanice).
Vizte n s indexem přetlaku/podtlaku a páně Archimédův Zákon. Pokračujte přes součinitel cx, energii zbržděného proudu, větu o změně hybnosti ...
b) v EKVITERMNÍM skokovém nárůstu
vytvořené tepelné energie ze skupenských přeměn vody, obsažené ve vlhkém vzduchu;
skok vytvoří srovnatelný nebo řádově větší tepelný potenciál
který částečně přeneseme, zbytek odchází výměníkem z interiéru ven
(jen málokdo umí pracovat/podobně žertovat
s vlhkostí v létě ... no umí to např.
chladničky :twisted: , klíďo i Naruby ...)

iGoNY

Re: Výkon zpětného vracení tepla

PříspěvekNapsal: 05 úno 2012, 21:22
od metball
FreG píše:...
1300 x 17 x 150 /3600 = 920W = 0,92kW


Podtrženo, sečteno
už to jen chtělo
si udělat
rozměrovou kontrolu.
A moje přopomínka by se týkala "nadsazené" hodnoty 1 300 Joulů (na kubík ±TRUE/
leč na kiloGram FALSE a Kelvín či °C tam být taky musí ...).
Ale i tak je to velmi solidní práce.

pěvecký sbor středověká duchovní hra