Ako eliminovat tlakovu stratu na 180 stupnovom kolene? ?

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu

od abobo » 09 pro 2014, 22:43

Planujem rekuperacnu jednotku umiestnit pod strop. Kedze vsetky 4 vstupy a vystupy z RJ su na jednej strane dispozicne mi vyhovuje privod z exterieru do RJ a odtah z RJ do exterieru tahat bez zalomenia potrubia (priamo). Pre privodne potrubie cisteho vzduchu do izieb to vsak znamena 180 stupnove "koleno" a to iste plati aj pre odsaty vzduch z exterieru do RJ. Z coho prosim poriesit toto koleno aby som eliminoval tlakovu stratu na minimum? Hrdla na RJ su 160 mm. V projekte mam 180 m3 vetracieho vzduchu...
Uživatelský avatar
abobo
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 1
Registrován: 09 pro 2014, 22:31

od r1a2s3t4o5 » 21 led 2015, 14:43

Asi nikto neodpoveda preto, lebo pri dost velkom priereze potrubia (ja by som to od hrdiel zvacsil na 200mm) ale pri tych 180m3 to je asi zbytocne, 2ks 90st otocky to spravi malu tlakovou ztratu.
Staci si to nasimulovat na qpro.cz kalkulatore.
Uživatelský avatar
r1a2s3t4o5
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 44
Registrován: 09 led 2015, 08:50

od Anonym » 25 bře 2015, 11:01

Eliminovat ztrátu na minimum nelze. Vždy jde zvětšit průměr potrubí a pod a ztrátu ještě snížit. Spíš jde o to mít rozumnou tlakovou ztrátu a rozumné rozměry zařízení. Při 180m3/h a DN160 má lisovaný oblouk s poloměrem zaoblení 160mm o 90° ztrátu necelý 1Pa. Při použití dvou oblouků (tedy o 180°) je to max 2Pa. To je podle mě naprosto zanedbatelná tlaková ztráta, neznám parametry jednotky a zbytku trasy, ale podle mě by bylo možno použít i DN125, pak by byla ztráta nějakých 5Pa.
Anonym
 


Zpět na Vzduchotechnické rozvody