Ahoj,
budu stavět bungalov. Od čisté podlahy po spodek trámů mám 300 cm. Místo na vedení rozvodů rekuperace je dost -ALE...mám tam 2 nosné zdi, které mají betonový věnec - spodní hrana věnce je 275 cm. Takže mám 2 možnosti - buďto vést trubky pod věncem - tím si ale snižuju strop, nebo to nějak protáhnout přes věnec, popř. věnec zúžit v místě prostupu. Jak jste to řešili?
Díky za info.
Uživatelský avatar
Libor11
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 1
Registrován: 02 pro 2021, 13:10

od Hugo Zhor » 03 pro 2021, 12:42

Většinou má věnec výztuž dole u spodní hrany a nahoře u hrany horní, samozřejmě s potřebným krytím. Zkuste se zeptat statika, jestli je možné mezi tyto pruty udělat otvory pro vedení VZT potrubí. Přijde mi to jako nejjednodušší varianta.