Dobry den prajem,
Som laik a tak prosim o radu ohladom umiestnenia vyustiek vzduchotechniky na privod vzduchu do obytnych miestnosti. Dom bude dvojpodlazny a navrhnuta VZT jednotka je NILAN VP18K.
Projektant nam navrhol viest rozvody v podhladoch v chodbach a vyustky v miestnostiach pod stropom (na rovnakej stene, ako su dvere). Mame obavu, ci vymena vzduchu v miestnosti bude dostatocna. Nebude vzduch privedeny do miestnosti okamzite odsavany popod dvere? Je taketo vetranie efektivne? Projektant tvrdi, ze rozdiel medzi takto umiestnenou vyustkou a vyustkou na opacnej strane miestnosti je len cca 10% ucinnosti vetrania.
A co ak su dvere na miestnosti celkom otvorene ? Sme zvyknuti najma na noc dvere nezatvarat.
Nebude rychlost vzduchu na vystupe z vyustky (dyzovej) prilis vysoka, nazvysenie efektivity? Najvacsiu izbu mame 16 m2, obyvacku a kuchynu neratam, tam bude vyustiek viac.
Tiez by ma zaujimalo, aky typ vyustiek zvolit, ci tanierove alebo dyzove (tu sa bojim prave toho citelneho pocitu prudenia vzduchu).
Dakujem za rady, vo VZT nie som doma a rad by sme si investicie takehoto rozsahu preveril aj u inych odbornikov.
Stan.
