posudenie rozvodov vzduchu

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu

od homzik » 07 kvě 2012, 16:55

Zdravim,
potreboval by som poradit, s potlacenim sirenia zvuku rozvodmi vzduchu v 2.podlazi rodinneho domu medzi jednotlivymi miestnostami (potrubia Spiro 160mm, 125mm). Bolo by dostatocne ucinne na potlacenie sirenia zvuku vlozit do potrubia 2x tlmice hluku (s hrubkou izolacie 50mm a dlzkou 1200mm, pripadne az s hrubkou 100mm). Alebo bolo by lepsie kompletne prerobit trasy- privod, vyhnut sa T-kusom, nahradit ich Y-kusmi, cim sa ale zvacsia dlzky privodov do jednotlivych miestnosti? dakujem za pomoc vopred.

S pozdravom
homzik.
ScreenHunter_02 May. 07 16.51.jpg
II.NP
ScreenHunter_01 May. 07 16.48.jpg
I.NP
Uživatelský avatar
homzik
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 1
Registrován: 07 kvě 2012, 16:42

od Leon » 08 kvě 2012, 11:22

Jestli už to máte hotovo a pokud se vejdou, nejsnazší jsou tlumiče. Nevím, jestli vidím dobře, ale přívod je ve 160, to je poměrně velký průměr a možná by bylo možné použít i tlumící vložky před koncové ventily místo regulačních klapek. http://www.elektrodesign.cz/web/cs/prod ... imi-ucinky
Leon
 


Zpět na Vzduchotechnické rozvody