Odvod kondezátu z potrubí

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu

od Martin Šperl » 10 led 2012, 11:35

Určitě jsem to již někde popisoval, ale nemohu dohledat.
Při vedení trubek (zejména výfuku) na střechu je potřeba počítat s odvodem kondenzátu,
není možné jej jednoduše nechat téct zpět do jednotky. V cestě bývá výfukový ventilátor a ten by nemusel být na průtok kondenzátu stejně jako připraven.
zaplavení.png
Při odvodu kondenzátu do kanalizace je potřeba nezapomenout na sifon (stačí smyčka na hadici). Zároveň odtok kondenzátu nesmí zamrnout a musí být trvale průtočný.
Martin Šperl
 

od bukshi » 11 led 2012, 23:02

Martin Šperl píše:stačí smyčka na hadici


mna by zaujimalo ako to je v pripade ak sa tvori menej kondenzatu alebo sa jednotka musi odstavit (napr. z technickych pricin na niekolko dni), nedojde k vysuseniu tej slucky?
Uživatelský avatar
bukshi
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 17
Registrován: 12 zář 2011, 19:40

od Martin Šperl » 12 led 2012, 00:34

bukshi píše:
Martin Šperl píše:stačí smyčka na hadici


mna by zaujimalo ako to je v pripade ak sa tvori menej kondenzatu alebo sa jednotka musi odstavit (napr. z technickych pricin na niekolko dni), nedojde k vysuseniu tej slucky?

K tomu určitě dojít může, ale nic zásadního se nestane, volný odtah by měl zvládnout případný zápach odvětrat. V období od konce jara až do podzimu (v závislosti na venkovní teplotě) se žádný kondenzát ve výfuku u pasivních jednotek bez chlazení tvořit nebude a je možné jej úplně uzavřít. Také je možné spojit s odvodem kondenzátu z jednotky nebo použít větší sifon s více vody (pozor na pružinové sifony k pračkám, ty nejsou vhodné ani pro odvod kondenzátu z rekuperační jednotky).
Martin Šperl
 

od petrde » 26 čer 2012, 20:01

Tápu s připojením nasávacího a výfukového potrubí z venku na rekuperační jednotku, která má připojení na horní straně a je ve vytápěné místnosti. Obě potrubí budou vedena z jednotky kolenem a pak rovně asi 4 m a 6 m s vyústěním na fasádu. Potrubí bude v podhledu izolováno minerální vatou minimalne 7 cm . Obávám se kondenzace v potrubí. Jakým způsobem se řeší odvodnění a jak se spáduje potrubí ? Asi by nebylo vhodné aby kondenzát stékal do rekuperační jednotky. Nebo co byste navrhovali ? Díky.
Uživatelský avatar
petrde
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 10
Registrován: 11 bře 2012, 21:17

od mirec » 26 čer 2012, 21:56

V každej rekuperačnej jednotke sa tvorí kondenz, takže trocha vody naviac nevadí.
Uživatelský avatar
mirec
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 33
Registrován: 03 bře 2011, 19:12

od Leon » 26 čer 2012, 22:11

petrde píše:Asi by nebylo vhodné aby kondenzát stékal do rekuperační jednotky. Nebo co byste navrhovali ? Díky.
To rozhodně není. Pan Šperl tu zveřejnil obrázek (viz výše), kde je vidět problém i způsob řešení. Jednotka má na výfuku ventilátor a ten je překážkou zpětnému natékání kondenzátu do jednotky. Voda a za určitých okolností námraza ho může poškodit i spálit (když se zablokuje námrazou).
PS: Je vidět,jak rady pana Šperla hodně chybí a na druhou stranu se z těch zveřejněných dá pořád čerpat.
Leon
 

od petrde » 27 čer 2012, 10:43

Leon píše: Pan Šperl tu zveřejnil obrázek (viz výše), kde je vidět problém i způsob řešení.

Obrázek jsem viděl, je mi to jasné, ale chtěl jsem poradit jak se to řeší v praxi. Chci zhora svisle napojit potrubí na jednotku a protože je tam málo místa ke stropu, musím ihned potrubí ohnout do roviny a pak vést rovně ven. Kam je lepší dát odvodňovací kus, na hrdlo jednotky nebo před ohyb na rovné potrubí ? Pak bych spádoval potrubí k jednotce. Nebo se řeší i spádování ven ? Pak se ale obávám stékání kondenzátu po fasádě. Jak byste to řešili vy ?
Uživatelský avatar
petrde
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 10
Registrován: 11 bře 2012, 21:17

od Leon » 27 čer 2012, 15:03

Spádování je ideální do odvodňovacího kusu. Na fasádě je pak ideální mřížka z okapní lištou.
Leon
 

od petrde » 27 čer 2012, 15:22

Leon píše:Spádování je ideální do odvodňovacího kusu. Na fasádě je pak ideální mřížka z okapní lištou.

Ok, ale kam to je výhodnější spádovat z hlediska zamrzání v zimě, k odvodňovacímu kusu u jednotky nebo ven , popřípadě výhody a nevýhody těchto řešení.
Uživatelský avatar
petrde
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 10
Registrován: 11 bře 2012, 21:17

od Pedro » 27 čer 2012, 16:14

Pokud nemáte chlazení, tak se vám teď žádný kondenzát tvořit nebude. Všechno je až na zimu.
Pedro
 

od petrde » 27 čer 2012, 16:52

Pedro píše:Pokud nemáte chlazení, tak se vám teď žádný kondenzát tvořit nebude. Všechno je až na zimu.

Chlazení nemám, vím, že mimo chladné období přes zimu ( viz předchozí příspěvky ) se kondenzát tvořit nebude, ale chci se připravit na zimní období, abych byl na kondenzát připraven.
Uživatelský avatar
petrde
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 10
Registrován: 11 bře 2012, 21:17

od mirec » 27 čer 2012, 22:27

To akože výfuk na strechu je vyspádovaný na strechu?
Uživatelský avatar
mirec
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 33
Registrován: 03 bře 2011, 19:12

od petrde » 28 čer 2012, 14:10

mirec píše:To akože výfuk na strechu je vyspádovaný na strechu?

Ale já nepsal o žádným výfuku na střechu, mám rovný přívod i odvod od jednotkypřímo na fasádu a chtěl jsem vědet kam je lepší spádovat, dát odvodňovací kus před jednotku a spádovat k ní nebo spádovat od jednotky na fasádu. Co je lepší s ohledem na zimní provoz ?
Uživatelský avatar
petrde
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 10
Registrován: 11 bře 2012, 21:17

od kriloter » 14 říj 2014, 21:38

Dobry vecer, riesim akurat vyfuk z rekuperacie cez strechu. Neviem ako vyriesit problem s pripadnym kondenzatom stekajucim do jednotky, problem je, ze nilan eco top ma vyustky zhora, takze riesenie s Tkusom ako u jednotiek s bocnymi vyustkami nepripada do uvahy. Ako sa to da rozumne vyriesit?
Dakujem vopred
Uživatelský avatar
kriloter
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 2
Registrován: 14 říj 2014, 21:35


od Radek Němec » 15 říj 2014, 23:05

Vážím si Vašich rad, ale pozor na Y kus. Jak jste to namaloval, část kondenzátu by ještě mohla zatékat do odbočky a tedy i do jednotky. Případně by se mohl držet v záhybech sonoflexového napojení. Docela dobře stačí nad hrdlo odbočky uvnitř roury přichytit kousek odstřiženého spira a vytvořit tak "okap" nad odbočkou. Musí být jen velmi malý, protože by to mohlo vytvářet hranu a hluk. Vzduchařsky je toto řešení lepší, pro amatéry bych doporučil T kus.
okap.png
okap.png (3.56 KiB) Zobrazeno 21506 krát
Radek Němec
 


od Mathilda » 17 říj 2014, 15:13

Tohle řeší až spodní část odtoku z potrubí. Pan Němec upozornil na úpravu vnitřní části napojení a možnost zatékání od 45° odbočkou. I my si to samozřejmě upravujeme vložením prstencem spira, který je probrousíme a vsuneme do hrdla. Spoj se pak už jen tmelí. To je ale záležitostí každého technika.
Potrubí musí být hermeticky uzavřené, takže odtok musí mít sifon.
Uživatelský avatar
Mathilda
přispívající
přispívající
 
Příspěvky: 151
Registrován: 17 bře 2014, 15:39


Zpět na Vzduchotechnické rozvody