Stránka 11

Doporucena prietokova rychlost vzduchu

PříspěvekNapsal: 16 led 2014, 15:00
od tmoney
Dobry den vsetkym!

Mam otazku ohladne prietokovej rychlosti vzduchu v rozvodoch: Vsade sa pise o maximalnych rychlostiach (vzhladom na hluk v potrubi) - 3 az 4,5 m/s v hlavnej vetve 1 - 1,5 m/s vo vedlajsich vetvach, ale mna by zaujimalo ci existuje aj rychlost minimalna. Co ak predimenzujem rozvody vzduchu? Existuje nieco ako minimalna/doporucena prietokova rychlost, aby vymena vzduchu v priestore fungovala optimalne?

Vopred dakujem za informacie.
Tomas

Re: Doporucena prietokova rychlost vzduchu

PříspěvekNapsal: 16 led 2014, 20:03
od KorDa
Je to trošku složitější, než možná předpokládáte. V první řadě jde způsob, jakých hodláte místnost provětrávat a jak vzduch do místnosti přivádět. Také záleží na teplotě přiváděného vzduchu. Mezi základní princip patří směšovací a zaplavovací způsob přívodu vzduchu. První způsob vyžaduje rychlosti vyšší 2 až 5 (někde se uvádí až 6) m/s. Přívod bývá u stropu (dá se využívat i Coanda efektu). Naopak velmi malé rychlosti a přívod u podlahy vyžaduje zaplavovací způsob. Rychlosti by měly být kolem 0,1 až 0,2 m/s.

Re: Doporucena prietokova rychlost vzduchu

PříspěvekNapsal: 17 led 2014, 13:39
od tmoney
Dakujem za odpoved pan KorDa.

V mojom pripade by sa jednalo o zmiesavaci sposob - t.j. vzduch privadzany od stropu.

Teplota vzduchu sa neda presne povedat, kedze este stale uvazujem nad rekuperaciou (vzduch chladnejsi), alebo rekuperaciou s teplovzdusnym kurenim (vzduch teplejsi).

A tu su moje doplnujuce otazky:
1. Platia mnou udavane rychlosti prudenia v rozvodoch, a zvysit treba iba rychlost na vyusteni do miestnosti, alebo treba zvysit rychlost v celej vedlajsej vetve / v celych rozvodoch?
2. Plati Vami udavana rychlost aj pri cirkulacnom (t.j. neustalom) vetrani? 6 m/s sa mi zda byt pomerne vela na neustale fucanie .... :(

Tomas

Re: Doporucena prietokova rychlost vzduchu

PříspěvekNapsal: 22 led 2014, 00:01
od KorDa
Řekněme si, o co jde? Ptáte se na doporučenou průtokovou rychlost. Proč? Bojíte se hluku? Chcete řešit dimenzi potrubí? Jde vám o výkon jednotky?