Stránka 11

Délka sání VZT

PříspěvekNapsal: 22 dub 2014, 17:16
od Michal Macek
Dobrý den,

do novostavby jsem svépomocí instaloval VZT potrubí ze spira. Rekuperační jednotku budeme mít nejspíše Eco 300 od Atrey. Tedy pasivní jednotka. Teď přemýšlím, jak udělat sání a výfuk. V projektu je navrhnuta délka asi 150 cm a prostupy jsou skrz zeď na východ (technická místnost je ve východní části domu). Rád bych ale nakonec udělal sání ze severu tak, jak to má být. Z jednotky bych tedy odbočil svisle vzhůru přes strop na "půdu" a potom v nezateplené části pokračoval vodorovně asi 6-7 m na severní část domu. Tady si mohu vybrat jestli tento přívod zateplit a nebo ne. Na půdě ještě není izolace. Výfuk bych realizoval dle projektu na východní stěně. Je nějaké délkové omezení sání před rekuperační jednotkou?

děkuji za rady.

Re: Délka sání VZT

PříspěvekNapsal: 22 dub 2014, 19:29
od Mathilda
Sání bych nechal na východ, to je zcele adekvátní alternativa severu.
Komplikovanější a delší vedení bude celkově ztrátovější než sání z východu.
Co se týče izolace, pokud je půda neizolovaná nebude problém s kondenzací v zimě, ale s obrovským ohřevem v létě a tím zase ohřejete získaný chlad severní strany.

Re: Délka sání VZT

PříspěvekNapsal: 23 dub 2014, 04:35
od Michal Macek
Děkuji za tip. Vidíte, s tím ohříváním v létě mi to vůbec nedocvaklo...

Re: Délka sání VZT

PříspěvekNapsal: 13 zář 2014, 11:43
od miro
Este by sa dalo spravit zvast sanie pre zimu a leto.