Filtracny box na fasade

PříspěvekNapsal: 13 lis 2015, 01:47
od RomanPo
Pozdravujem pani. Na privode vzduchu chceme osadit klasicky filtracny box s filtrom na necistoty. Napriklad http://www.multivac.sk/produkty/flk-b Mozem ho umiestnit vo vnutri v technickej miestnosti hned na stenu kde je otvor privadzaneho vzduchu, filtracny box bude teda v teplej miestnosti, musim ho izolovat koli kondenzu, izolaciu riesit tak aby som ju mohol odkladat pri vymene filtrov.

Co si ale myslite o jeho umiestneni zvonka na fasadu (podotykam ze v nasom pripade to nebude esteticky ani inak vadit). Tym padom ho nemusim izolovat nijako, len mat k nemu pristup na vymenu filtrov. Vsak ten nasavany vzduch ma rovnaku teplotu ci uz ide cez filtracny box na fasade, alebo o par desiatok centimetrov za murom v technickej miestnosti. V principe by to nemal byt problem, ze?

Re: Filtracny box na fasade

PříspěvekNapsal: 13 lis 2015, 17:07
od anonym
Venku by teoreticky být mohl, ale není na to dělaný. To znamená, že je třeba ho zabezpečit, aby do něj nepršelo (ani do sání, ani na plášť). Tyto filtrační boxy se často uvnitř neizolují vůbec a mnohde to nevadí. Záleží na teplotách a vlhkostech vzduchu. Samozřejmě, že riziko kondenzace tu je. Pokud máte alespoň naději, že na na něm kondenzovat nebude (nepříliš velké mrazy venku a spíš chladnější a suchý vzduch uvnitř), zkuste to bez izolace a pokud bude problém, zaizolujte pomocí samolepící kaučukové izolace.