Stránka 11

Odsavanie kuchyne cez spajzku?

PříspěvekNapsal: 22 srp 2016, 09:50
od dusanmsk
Dobry den.

Projektant vzt mi navrhol rozvody, kde (cast) obyvacko-kuchyne je odsavana prilahlou spajzkou - vraj aby tam nesmrdelo ked zhnije nejake ovocie. Ja som mal povodne (mozno naivnu) predstavu, ze by som v zime spajzku vetral len strbinovym vetranim popod okno, aby som tam dosiahol nizsiu teplotu ako vo zvysku baraku - a ze by to nemuselo sposobit nejaky problem s vzt, kedze ta by mala byt v rovnotlaku. Pokial tam ale bude odsavanie, tak to nie len ze nepojde, ale skor to bude naopak - spajzku budem ohrievat teplym vzduchom z kuchyne.

Ktory z tychto dvoch pristupov Vam pripada viac rozumny? Rozvody budem realizovat za cca 2 mesiace, takze je este cas rozhodnut, ci ten jeden ventil strcim o meter dalej do kuchyne, alebo ho necham v spajzke.

Diky

Re: Odsavanie kuchyne cez spajzku?

PříspěvekNapsal: 22 srp 2016, 13:36
od VZTechnik
V principu jsou možné oba způsoby, špatná je pouze kombinace obou. Jestliže chcete větrat špajzku samostatnou štěrbinou, je potřeba zajistit maximální hermetické oddělení od kuchyně. Nemusí to být ponorka, protože se tam stejně chodí, ale určitě dveře s prahem bez zbytečných štěrbin. Je to dobré i proto, aby v zimě netáhlo do kuchyně. Osobně bych doporučoval špajzku nevětrat přímo venkovním vzduchem, ale zapojil bych jí do systému centrálního větrání se vlastním odtahem, stačí i 5-10 m3/h.

Re: Odsavanie kuchyne cez spajzku?

PříspěvekNapsal: 22 srp 2016, 17:09
od dusanmsk
Nez o vetranie mi ide skor o "chladenie" v obdobi mimo leta. Tam by som to samozrejme riesil "tesnejsimi" dverami.