Vyplatí se hadice místo pevných trubek?

Napsal:
07 čer 2011, 11:09
od Kalim
Dotaz. Elektrodesign nabízí hadice na vzduch za 50Kč/m, pozinkový spiro stojí 150Kč/m (podle průměru). Kolik se spotřebuje metrů spira na obvykle na domě, kolik by se spotřebovalo hadic?
Re: Vyplatí se hadice místo pevných trubek?

Napsal:
29 čer 2015, 11:51
od anonym
Jednak pozor na to, že 1m ohebné hadice je míněn v napnutém stavu a toho se běžným pohozením nad podhled nedocílí a jednak má ohebné podstatně větší tlakové ztráty. Ohebné je dobré na napojení vyústek, jednotky a pod, nikoliv na delší trasy. Délka potrubí je dost rozdílná. Namátkově jsem se podíval na posledních několik RD co jsem dělal a délka potrubí se pohybovala od 40m do 130m.