Kondenzácia

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Kondenzácia

Příspěvek od BobTheBuilder »

Zdravím all, mám pre vás malú fyzikálnu záhadu :

Kamarát prevádzkuje fitcentrum s pasívnou RJ. Do rozvodov fúkania je zapojená aj klimatizácia.
Rozvody sú NEIZOLOVANÉ spiro hrúbky cca 28 cm.
V lete bývalo v interiéri, resp. v okolí rozvodov teplota 25°C a z rozvodov fúkala teplota 12°C.
Aj napriek vysokej vlhkosti v interiéri (60%) sa na potrubí netvoril žiaden kondenzát :?
Ako je to možné ?
Fúkanie cca 1200 m3/hod na objem miestnosti 2000 m3.
Niekoľkokrát bola pustená len klimatizácia (bez RJ) s výkonom 800 m3/hod (slabé prúdenie vzduchu) a kondenzát sa netvoril ani vtedy :?
projektant

Re: Kondenzácia

Příspěvek od projektant »

Při 25°C a 60% vlhkosti obsahuje vzduch asi 12g vody na 1kg. Rosný bod je cca 17°C. Jediné vysvětlení je, že rosného bodu nebylo dosaženo. Vzduch v potrubí má 12°C, ale to neznamená, že vnější povrch potrubí má 12°C. Ten bude mít zřejmě o něco víc než těch 17°C. Možné je i to, že použitý vlhkoměr není zcela přesný, případně je umístěn v místě, kde je vlhkost poněkud vyšší.

Obecně je 12°C "odvážných". Neizolované potrubí se projektuje na teplotu 16°C a vyšší.
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: Kondenzácia

Příspěvek od BobTheBuilder »

projektant píše:Obecně je 12°C "odvážných". Neizolované potrubí se projektuje na teplotu 16°C a vyšší.
Pôvodne nebola inštalovaná klimatizácia, takže nebol dôvod izolovať.
Pri dodatočnej inštalácii klimatizácie sme mali obavy o kondenzáciu na potrubí, no zostali sme prekvapení, že sa nekonala .... preto som to napísal sem, lebo si to nevieme vysvetliť :?

V lete odmeráme teplotu potrubia, no nemyslím, že by bolo o moc teplejšie ako ten 12°C vzduch, ktorý ním prúdi.
Takisto odmeriame vlhkosť priamo v tesnej blízkosti potrubia.
Pravdou je, že vlhkosť bola meraná na inom mieste a to len "domácim" vlhkomerom.
Predpokladám však, že tie namerané hodnoty budú v poriadku, nakoľko sa jedná o fitcentrum, kde mnoho ľudí naraz vykonáva fyzickú námahu a tá vlhkosť tomu zodpovedá.
Uživatelský avatar
metball
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 888
Registrován: 18 dub 2011, 20:29
Kontaktovat uživatele:

Kondenzát versus Radiace

Příspěvek od metball »

projektant píše:... 12g vody na 1kg.
...že rosného bodu nebylo dosaženo.
...neznamená, že vnější povrch potrubí má 12°C.
...
Thumbs Up.

Pro zvídavé jen připomenu to, co už jsem tu vícekrát opakoval:
Hlavním podezřelým
by pro vás mělo být
:idea: OSÁLÁNÍ spira
tak velkým radiačním tokem,
který i v okolí DOSTATEČNĚ STUDENÉHO POVRCHU
udrží dynamickou rovnováhu
na straně konstatování faktu
"hmmm, a nevidět žáden KOndenzát" ;)

pěvecký sbor středověká duchovní hra by SFO

PS:
To berte jen jako nultý HINT/DoPoRučení,
jak interpretovat případná měření ...

PPS:
Ale možná se hluboce mýlím :twisted:
Asi tak, jako že jsem se "nedopočítal",
a nemusel jsem začátkem roku 2015 napsat 6 nových příspěvků,
abych opět dosáhl
na čítač "888 příspěvků" pod identifikací metball ...

PPPS?
Co já furt těm administrátorům, redaktorům, Filipům Kučerům, Divým Bárám, HalfEggům, ...
provádím za PraSečkárny,
že mi stále musejí mazat moje "zcela nevinné" nesrozumitelné příspěvky,
nebo v nich aspoň porušit odkazy ... ?

Že by toužili JEN po krátkých, úderných odpovědích?
Jo, zde na TO stačily DVĚ SLOVA!

Jenže, to bych nejen nebyl JÁ, ale především:
hrozilo by mi, že začne NĚJAKÝ ŠMUDLA psát mým jménem.

Takže proti Folklóru Tichého NeNápadného Cenzorství stavím svůj obnovený 888. příspěvek...

V rámci objektivity už jen dodám:
A to je tento
CenzorKlór
na LuftFóru skutečně marginálií,
jevem okrajovým ve srovnání s těmi desítkami (no, už to jde ke stovce sáhodlouze lintanických příspěvků),
mých smazaných
ANTIMARKETINGOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ
na TZB DĚS-Infu.

iGoNY
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti