Nápad odtahu - WC, koupelna

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
Uživatelský avatar
Fide
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 9
Registrován: 01 črc 2019, 17:30
Kontaktovat uživatele:

Nápad odtahu - WC, koupelna

Příspěvek od Fide »

Zdravím pánové,
měl bych na Vás dotaz. Přemýšlím nad rekuperací tepla a nad ideálním fungování a napadla mě jedna myšlenka s používáním odtahu a to taková.

1. při spláchnutí na záchodě se spustí odtah

2. při zvýšené vlhkosti v koupelně se pomocí čidla relativní vlhkosti spustí odtah v koupelně

Je ta úvaha špatná?

Jen mě šlo částečně o to, abych proces odtahu trošku zautomatizoval.
Luboš Beroun

Re: Nápad odtahu - WC, koupelna

Příspěvek od Luboš Beroun »

Jak na splachovadlo přiděláte spínací kontakt? Ta zvýšená vlhkost je správná cesta, ale měl by se zvýšit celkový chod jednotky, nevytvářel bych podtlak spouštěním jen odtahu.
Uživatelský avatar
Fide
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 9
Registrován: 01 črc 2019, 17:30
Kontaktovat uživatele:

Re: Nápad odtahu - WC, koupelna

Příspěvek od Fide »

S tím celkovým zvýšením chodu jednotky souhlasím. Teď jen vymyslet jak přidělat spínací kontakt na splachovadlo.
Luboš Beroun

Re: Nápad odtahu - WC, koupelna

Příspěvek od Luboš Beroun »

A není lepší použít boost tlačítko? Takové tlačítko jde připojit k většině kvalitních jednotek. Jde vám o odvětrání koupelny - vlhkost, nebo zvýšený odtah po použití záchodu - zápach?
Uživatelský avatar
Fide
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 9
Registrován: 01 črc 2019, 17:30
Kontaktovat uživatele:

Re: Nápad odtahu - WC, koupelna

Příspěvek od Fide »

Jde mi především o obě, ale nechci mít na záchodě resp. koupelně další tlačítko vedle svícení. Nedokážu si představit, že dítě i já se bude pamatovat, že má pokaždé takové tlačítko zmáčknout.
000

Re: Nápad odtahu - WC, koupelna

Příspěvek od 000 »

Ten hygrostat doporučuji něčím zdvojit, protože jednak některé nejsou až tak přesné a jednak v létě pak ten ventilátor někdy běhá zbytečně dlouho.

WC je trochu problém. Nejjednodušší je zapojit to se světlem (klidně i sepnutí při zhasnutí světla, pokud vám vadí hluk).

Osobně se ale domnívám, že doma je nejlepší tlačítko + doběh.
Uživatelský avatar
Fide
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 9
Registrován: 01 črc 2019, 17:30
Kontaktovat uživatele:

Re: Nápad odtahu - WC, koupelna

Příspěvek od Fide »

Pánové,
u Vás každý v domě je naučený, že po použití WC má zmáčknout ještě nějaké další tlačítko?

Mě se to zdá jako sci-fi.

To někoho nenapadlo nějak to zautomatizovat?
000

Re: Nápad odtahu - WC, koupelna

Příspěvek od 000 »

Každému vyhovuje něco jiného. U Vás nechápu jen jedno. Rozsvítit si na WC vám nedělá problém, spláchnout vám nedělá problém, ale zmáčknout tlačítko ventilátoru je pro vás nepřekonatelný problém. Dejte si světlo na pohybové čidlo, splachování na fotobuňku a ta vám zároveň může zapnout ventilátor.
richard79

Re: Nápad odtahu - WC, koupelna

Příspěvek od richard79 »

magnetický jazýčkový kontakt ,magnet přilepit na klapku.
teď jsem to dodělával ke geberitu. Jen musí být vhodné na dané napětí ,a najít vhodnou polohu sepnutí.
A tlačítko mám i vedle wc a nikdo ho nemačkal....až když ho to praštilo do nosu
Uživatelský avatar
Fide
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 9
Registrován: 01 črc 2019, 17:30
Kontaktovat uživatele:

Re: Nápad odtahu - WC, koupelna

Příspěvek od Fide »

Děkuji pánové za rady.

Našel jsem si i automatický splachovač:

https://www.sanela.cz/slw-02n

Na něj by to šlo zapojit.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 4 hosti