Prosím o rady. Máme rekup. comair hruc-e, plastové rozvody comair. Rekuperácia beží asi 4 mesiace a keď je spustená je cítiť na prívode do miestností zápach, ktorý sa ťažko opisuje - niečo ako kyslý dym. Neviem, či je to takto od začiatku, je možné, že áno, pred pár mesiacmi som si pričuchol a cítil to, myslel som, že uhlíkový filter nefunguje na 100%, a že niečo pustil z vonku. Neskôr som zistil, že je to tak stále, zdá sa, že niekedy viac niekedy menej. . Ešte pred spustením rekup. v zime som mal problémy s kondenzom na povale a riešil som, či sa nemohol vytvoriť kondenz aj v potrubí, ktoré bolo vedené nad sadrokartónom (stropná izolácia tam ešte nebola vtedy), ale keď je rekup. vypnutá, necítim z rozvodov žiaden smrad, ani keď otvorím rozvádzače, ani tam nevidím nejakú pleseň. Keď prišlo nové potrubie, zvláštne chemicky smrdelo, ale platí, čo som napísal, pri vypnutom prúdení nič necítiť.
Odtok kondenzu končí zatiaľ vo vode s vedrom, čiže tadiaľ nič neťahá. Pred časom sme ometali hlinené omietky a bolo tam veľa jemného prachu, odtokový filter je G4, čiže sa teoreticky hliníkový výmenník mohol nejak zaniesť jemnými časticami ..? Ale myslím, že to bolo cítiť už predtým. Máme predfilter, je v ňom teraz nový M5 filter a v jednotke sú filtre vyčistené kompresorom. Neviem, čo s tým robiť, máme sa o dva týždne sťahovať a nechcem do toho pustiť deti.
zápach z rekuperácie
-
Boban
Re: zápach z rekuperácie
Někdy bývá problém s odvodem kondenzátu. Jednotka uvnitř vytváří podtlak, který může při špatně provedeném sifonu na odtoku kondenzátu přisávat zápach z kanalizace. Zkus se na to podívat a třeba udělej test, že hadici od kondenzátu vytáhni z napojení na odpad a zakonči jen v nějakém kbelíku. Nezapomeň, že na hadici s kondenzátem musí být smyčka nebo sifon.
Re: zápach z rekuperácie
Ach joWanidan píše:...
Odtok kondenzu končí zatiaľ vo vode s vedrom, čiže tadiaľ nič neťahá. ...
kurz rychločtení? Neprospěl?
Douška?
A to kantoři řvou, jak jsou blbě placení...
Jenže vést výuku, vyučovat a něco naučit,
to jsou tři diametrálně rozdílné věci ...
metball
Re: zápach z rekuperácie
Ave, ustoupím z kynické pozice a poprosím upřesnit:Wanidan píše:... plastové rozvody comair. ... Keď prišlo nové potrubie, zvláštne chemicky smrdelo,...Pred časom sme ometali hlinené omietky a bolo tam veľa jemného prachu, ...
0) rozvody jsou které?
https://www.ventilair.nl/nl-nl/producte ... ups/g+view
(použijte překladač google, automatickou detekci jazyka, Flamendři maj pěkný Cung
1) jemný "blátěný" prach vznikl jak (broušení nebo prostý úklid?)
2) máte sdostatek přístupnou jednotku, abyste mohl vyjmout výměník a důkladně prohlédnout lopatky ventilátorů (výměník lze triviálně vypláchnot mýdlovou vodu, s oběžnými koly a výtlaky venťásků je to mizérie...)
3) pokud nejste zarytým odpůrcem "smradů přírody",
kupte si pár lahviček australského Tea Tree oleje
https://telove-oleje.heureka.cz/austral ... /#prehled/
nařeďte demineralizovanou vodou, MÍRNĚ ohřejte a pomocí rozprašovače zkuste nechat JEDNOTKU INHALOVAT
metball
Douška?
Inu, povedlo se Vám pár Drobniček, jen není jasné, jaké VÁHOVÉ KOEFICIENTY a souslednost jim přiřadit ...
-
Boban
Re: zápach z rekuperácie
A už to vidím. Moje chyba. Tak jiný nápad. Možná by stálo za to prověřit, jestli výkony z regulace jsou stejné jako při zprovoznění. U plastových potrubí vedených na půdě se stává, že je prokoušou myši a vlezou dovnitř. Když by tam někde uvnitř chcípla, nemusí to být při vypnuté regulaci vůbec znát, pozná se to až při proudění vzduchu. Hadice ani nemusejí být prokousané. Stane se, že do nich něco vleze ještě během uskladnění. Jako technici nemám šanci na to přijít. Když děláme z pevného spira, používají se kratší trubky. To se snadno vyčistí a hlavně zjistí. U několika metrové hadice to nikdo nezjistí. Na hadice máme čistící kartáče, neměl by být problém to pro jistotu protáhnout.
Re: zápach z rekuperácie
Ďakujem za reakcie. Vymenil som všetky filtre, ale nepomohlo. Bol u nás technik kvôli tepelnému čerpadlo, ktoré je v technickej miestnosti spolu s rekuper. jednotkou a vraj mu tam pristroj ukazuje niečo vo vzduchu, že mu nešlo zmerať veci v tepelnom čerpadle... môže to byť aj nejaká farba, ale môže to byť aj niečo s rekuperáciou. Skúsim pozrieť nejaký merač chemikálii vo vzduchu...
Inak:
- rozvody sú tieto: https://www.comair.sk/index.php/produkt ... niflexplus
https://www.comair.sk/index.php/produkt ... isocomplus
- Prach vznikol oprašovaním hlinených omietok metličkou.
- Jednotka je na stene a jedna strana sa dá zvesiť kvôli výmene filtrov, neviem, ako by som odmontoval výmenník, ventilátor, ale radšej by som sa do toho nepúšťal sám, nechal by som to na technika.
- Olej môže voňať, ale iba by prekryl pachy a ja ich musím odstrániť.
Boban: Aj to bola možnosť, ale to by smrdelo iba na vetve, kde by bola myš a nám to smrdí všade...
Inak:
- rozvody sú tieto: https://www.comair.sk/index.php/produkt ... niflexplus
https://www.comair.sk/index.php/produkt ... isocomplus
- Prach vznikol oprašovaním hlinených omietok metličkou.
- Jednotka je na stene a jedna strana sa dá zvesiť kvôli výmene filtrov, neviem, ako by som odmontoval výmenník, ventilátor, ale radšej by som sa do toho nepúšťal sám, nechal by som to na technika.
- Olej môže voňať, ale iba by prekryl pachy a ja ich musím odstrániť.
Boban: Aj to bola možnosť, ale to by smrdelo iba na vetve, kde by bola myš a nám to smrdí všade...
Re: zápach z rekuperácie
Ave,Wanidan píše:...
nechal by som to na technika.
- Olej môže voňať, ale iba by prekryl pachy a ja ich musím odstrániť.
...
asi bych vyjmul jednotku a pomocí "neekologického ventilátoru standardního provedení"
nechal cirkulovat vzduch rozvody. Jedině tak vyloučíte problém v distribuční síti.
Jednotku nechat běžet bez rozvodů v "pachově indiferentním prostředí" = zjistíte její podíl na problému.
Od zeleného stolu mám důvod se domnívat, že problémem je skutečně vzduchotechnika (nestandardní materiál v provedení rekuperace).
Douška? V kombinaci s technologiemi stavby domu, na které žádný z konstruktérů ani ve snu nepomyslel
???
HTH Isocomplus+ Isolierter ...
novinka v ROZVODECH na LuftFóru.
Cituji z dat:
"Merkmale
Wärmeleitungskoeffizient 40 000 W/(m.K)
Material Innenrohr Polyolefin
Brandklasse B2 Ja
Material Manschette EPDM-Gummi
Material Außenmantel HDPE
..." Jen pls další upřesnění dimenzování a materiálů rozvodů:
Uvedu použitelnější odkaz, byť i zde je cena utajována; ale vidím např. celou rozměrovou řadu.
https://www.hth-bremen24.de/Isoflex--pl ... roup-19021
? celý rozvod máte z DN125 nebo 160 ??? to asi NE? z DN200 to nemáte ani náhodou
Jakou část Vašich rozvodů tvoří klasické korugované hadice a jaký mají průměr
(SK nabízejí/dodávají řadu 63 / 75 / 90) ?
PS:
Tzv. éterické oleje nejen "maskují zápach/odér", ale mají mnoho dalších funkcí. Jedna z nich je obdobná použití dezinfekce pomocí ozonizátoru ... byť na "sílu O3" nedosahují ani náhodou.
O3 zase nebude reagovat s hliněným prachem...
metball
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 2 hosti

