Ventilátor do koupelny s rekuperací

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa
Marek_opět

Ventilátor do koupelny s rekuperací

Příspěvek od Marek_opět »

Dobrý den, prosím o pomoc s výběrem ventilátoru do naší koupelny. Bydlíme v bytovém domě ve 2 druhém patře (celkový počet pater je 6) a řešíme rekonstrukci koupelny. Trošku jsme se zasekli na výběru ventilátoru, jaký prosím ventilátor použít? Všimli jsme si, že se dělají více typů ventilátorů. Který z ventilátorů je prosím vhodný pro naše použití? Dle článku na tomto eshopu je dle mého vhodnější spíš ten radiální. Je možné sehnat takový ventilátor, ale s rekuperací? https://www.czvzduchotechnika.cz/navody ... a-toaletu/

https://www.czvzduchotechnika.cz/silent-dual-100/ nebo https://www.czvzduchotechnika.cz/kn-2-updt3-100-erkf/​ .

Moc děkuji za odpověď a radu :-)
000

Re: Ventilátor do koupelny s rekuperací

Příspěvek od 000 »

Ventilátor s rekuperací není ventilátor, ale jednotka. Malé jednotky existují, ale jednotka potřebuje dvojí potrubí (pro přívod a pro odvod vzduchu), což bude asi v bytovém domě problém. Existují i jednotky, které mají jeden ventilátor, který střídavě pracuje pro přívod a odvod, ale tu zase nejde připojit na dlouhé potrubí a už vůbec ne na společnou stoupačku. To byste pak jako "čerstvý" vzduch používal ten ,ketrý ostatní (včetně vás) vyhazují jako znehodnocený. V neposlední řadě je taky dobré WC a koupalnu větrat podtlakově (tedy pouze odvod vzduchu), aby se pachy nešířily do okolí. Takže pokud rekuperaci, tak lépe pro celý byt.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 hosti