Parotěsná zábrana _ vzduchotechnika

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
Ilja

Parotěsná zábrana _ vzduchotechnika

Příspěvek od Ilja »

Je lepší dělat vedení vzduchotecniky pod nebo nad parotěsnou zábranou?
Uživatelský avatar
metball
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 888
Registrován: 18 dub 2011, 20:29
Kontaktovat uživatele:

Re: Parotěsná zábrana _ vzduchotechnika

Příspěvek od metball »

Jen rozvinu danou absurditu.

Je lepší rozvody vzduchotechniky projektovat/realizovat
pod,
v,
nad
tepelnou izolací?


Jak daleko od izolace vést rozvody?

Trošku vážněji.
Co takhle tepelné mosty,
difuze vodní páry
a "láce" smysluplného řešení prostupů
jakoukoliv vrstvou OBÁLKY BUDOVY?

Okny počínaje, komínem konče.

AVB
technik

Re: Parotěsná zábrana _ vzduchotechnika

Příspěvek od technik »

Nikdo neumí odpovědět? Taky bych se rád poučil...
Uživatelský avatar
jarka
přispívající
přispívající
Příspěvky: 199
Registrován: 18 kvě 2011, 05:24
Kontaktovat uživatele:

Re: Parotěsná zábrana _ vzduchotechnika

Příspěvek od jarka »

Prezrite si fotky z realizácie PD v Kitsee, je tam veľa rôznych detailov, poučné...
VZT jednoznačne pod parozábranou.
http://www.facebook.com/pages/Pas%C3%AD ... 8540501529
Uživatelský avatar
jarka
přispívající
přispívající
Příspěvky: 199
Registrován: 18 kvě 2011, 05:24
Kontaktovat uživatele:

Re: Parotěsná zábrana _ vzduchotechnika

Příspěvek od jarka »

http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =1&theater

tu je aj riešenie pripevnenia úchytov cez parozábranu...
Návštěvník

Re: Parotěsná zábrana _ vzduchotechnika

Příspěvek od Návštěvník »

Pán Šperl. Potreboval by som radu.
Teraz realizujem rozvody VZT a niektoré veci sú mi nejasné. Rozvody sú kladené v izolácii minerálnej vlny hrúbky 400mm, od spodu je vlna hrúbky 80mm a na vrchu je 200mm. Termosleev som zrušil.
No mám niekoľko problémov
1. v sono flexe by mala byť parozábrana-, keď som to realizoval tak na vnútornej strane je hliníková fólia s drótovou výstužou- tá sa uchytáva na spiro potrubie- nad ňou sa nachádza tenká fólia" ako celofán"- to je parozábrana? alebo načo tam slúži? Potom je tep. izolácia a na nej znovu hliníková fólia. Je nutné ten celofán vzduchotesne napojiť na spiropotrubie? Aby tam neprenikala vlhkosť do izolácie? Alebo sa tá vlhkosť z sonoflexu cez leto odvetrá vzduchotechnikou?
2. vzhľadom na to, že nepoužívam termosleev som sa rozhodol všetky rúry- vrátane vývodu, sonoflexu aj spiropotrubia obaliť parozábranou- jutafol N110- s prelepením hliníkovou fóliou- môže to tak ostať, alebo to bude robiť problém?
Chcel som to spraviť aby sa vlhkosť nedostávala do celkovej izolácie zo spiropotrubia.
3. Celková izolácia nad rúrami bude 360mm- bude to dosť aby jednak nekondenzovalo a jednak neochladzovalo? skladba je- priamo nad rúrami volne položené izolácia na deke je 18cm, a ďalších 18cm je medzi krokvami.
Ďakujem pekne za rady. JH
Uživatelský avatar
mirek
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 257
Registrován: 25 úno 2011, 21:26
Kontaktovat uživatele:

Re: Parotěsná zábrana _ vzduchotechnika

Příspěvek od mirek »

1 - ten "celofan" jak piste je prave ta parozabrana, kterou je zapotrebi vzduchotesne pripevnit/zatesnit k trubce.
3 - ty tloustky jsou OK.
Martin Šperl

Re: Parotěsná zábrana _ vzduchotechnika

Příspěvek od Martin Šperl »

Návštěvník píše:1. v sono flexe by mala byť parozábrana-, keď som to realizoval tak na vnútornej strane je hliníková fólia s drótovou výstužou- tá sa uchytáva na spiro potrubie- nad ňou sa nachádza tenká fólia" ako celofán"- to je parozábrana? alebo načo tam slúži? Potom je tep. izolácia a na nej znovu hliníková fólia. Je nutné ten celofán vzduchotesne napojiť na spiropotrubie? Aby tam neprenikala vlhkosť do izolácie? Alebo sa tá vlhkosť z sonoflexu cez leto odvetrá vzduchotechnikou?
Sonoflex má určité odlišnosti podle výrobce, někdy se jedná jen o separační fólii, která zabraňuje uvolňování částic skelné vady do potrubí při mechnickém poškození. Některé typy jsou pro tlumící účinek perforovány záměrně. Funkci parozábrany také plní a opět podle typu a výrobce. Jakmile se dostane kondenzát do vaty, dojde k jejímu poškození bez ohledu na letní vyschnutí. Když by jednotka chladila, tak ani v létě nic nevyschne, mohou se objevit plísně.
Návštěvník píše:2. vzhľadom na to, že nepoužívam termosleev som sa rozhodol všetky rúry- vrátane vývodu, sonoflexu aj spiropotrubia obaliť parozábranou- jutafol N110- s prelepením hliníkovou fóliou- môže to tak ostať, alebo to bude robiť problém?Chcel som to spraviť aby sa vlhkosť nedostávala do celkovej izolácie zo spiropotrubia.
Myslím si, že je to zbytečné. Při dostatečné izolaci tam žádná kondenzační vlhkost nebude, ale rozhodně tím nic nezkazíte.
Návštěvník píše:3. Celková izolácia nad rúrami bude 360mm- bude to dosť aby jednak nekondenzovalo a jednak neochladzovalo? skladba je- priamo nad rúrami volne položené izolácia na deke je 18cm, a ďalších 18cm je medzi krokvami.
Ďakujem pekne za rady. JH
Vzhledem ke kondenzaci to určitě bude stačit.
Martin Šperl

Re: Parotěsná zábrana _ vzduchotechnika

Příspěvek od Martin Šperl »

Rád bych upozornil, že celé rozvody ze sonoflexu nejsou správnou cestou.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 1 host