Nasávání VZT a výfuk odvětrání odpadu
- Martin Homola
- registrovaný

- Příspěvky: 2
- Registrován: 01 srp 2011, 14:20
- Kontaktovat uživatele:
Nasávání VZT a výfuk odvětrání odpadu
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda někdo neví otázku na můj problém. Je normou určena vzdálenost mezi nasávací hlavicí VZT a výfuk odvětrání odpadu? Aby nedošlo k nasávaní toho odpadního vzduchu. Pokud o žádné normě nevíte jakou vzdálenost byste doporučili?
-
Pedro
Re: Nasávání VZT a výfuk odvětrání odpadu
Norma je 1500mm od sebe. Pozor na výfuk a okna. Tam platí to samý. Je to vyhláška 268/2009 par.37.
- Martin Homola
- registrovaný

- Příspěvky: 2
- Registrován: 01 srp 2011, 14:20
- Kontaktovat uživatele:
Re: Nasávání VZT a výfuk odvětrání odpadu
Ano o vzdálenosti 1,5m mezi nasáváním a odtahu VZT vím, jen jsem si nebyl jistý zda to platí i u odtahu od geberitu. Tuhle situaci jsem zatím nikde přesně napsanou nečetl.
-
Unstrech
Re: Nasávání VZT a výfuk odvětrání odpadu
Neznám přesné znění normy a ani ji nemám k dispozici. Měl jsem podobný problém, nechtěl jsem odvětrávačku odpadů na střechu ale do fasádu. Musel jsem taky přesunout výdech 1,5m od nejbližšího okna.
Re: Nasávání VZT a výfuk odvětrání odpadu
Je nejaka norma/nariadenie aj na Slovensku? V novostavbe ktoru kupujem mi spravili odvetranie stupaciek a vyvod odsavania z 6 bytov asi meter od okna v spalni. 
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 2 hosti