Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
Uživatelský avatar
raserj
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 25
Registrován: 18 lis 2011, 16:32
Kontaktovat uživatele:

Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Příspěvek od raserj »

Rád by jsem Vás požádal o názor na rozvody které budou vedené na nevyužívané půdě.
Strop je trámový a se spodním i horním záklopem.
Můžu vytvořit kastlík například z OSB a ten zafoukat celulózou nebo raději použít vanu?Bude stačit 20cm?
Jedná se starší domek kde jsou již v některých místnostech snižované původní stropy 260cm na 250cm a tudíž by bylo nákladné a někde nemožné vést uvnitř.

Ještě mne napadá alternativa a to vytvořit druhé rameno pro přívod z druhé strany cca. 12M kde je kotelna a technická místnost a teplota kolem 15stupňů kvůli zamrzání.

Děkuji všem za připomínky
Přílohy
Rozvody.jpg
MIRAS

Re: Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Příspěvek od MIRAS »

raserj píše:Můžu vytvořit kastlík například z OSB a ten zafoukat celulózou nebo raději použít vanu?Bude stačit 20cm?
To bude bohatě stačit.
Uživatelský avatar
raserj
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 25
Registrován: 18 lis 2011, 16:32
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Příspěvek od raserj »

Děkuji a k těm rozvodům nemáte připomínku?
V soupisu je téměř vše v hadicích ale lepší bude spiro a pouze poslední metr nechat SONO, nebo se pletu?
Leon

Re: Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Příspěvek od Leon »

raserj píše:Děkuji a k těm rozvodům nemáte připomínku?
V soupisu je téměř vše v hadicích ale lepší bude spiro a pouze poslední metr nechat SONO, nebo se pletu?
Já hadice nemusím, ale zase střílet se kvůli nim nestřílejte.
Uživatelský avatar
raserj
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 25
Registrován: 18 lis 2011, 16:32
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Příspěvek od raserj »

Děkuji ale nemám nic koupeného a osobně se mi taky líbí spiro ale můžu to nechat jak je a udělat ze spira?
Jde mi hlavně o dětský pokoj a ložnici a možnost přenosu hluku mezi místnostmi.
Leon

Re: Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Příspěvek od Leon »

raserj píše:Děkuji ale nemám nic koupeného a osobně se mi taky líbí spiro ale můžu to nechat jak je a udělat ze spira?
Jde mi hlavně o dětský pokoj a ložnici a možnost přenosu hluku mezi místnostmi.
Bez tlumení ani náhodou, jestli tedy nemáte nějaký zájem na odposlouchávání situace v dětském pokoji. Pozor ale, přenos zvuku funguje i obráceně, tak abyste se u snídaně nečervenali :lol:
Uživatelský avatar
raserj
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 25
Registrován: 18 lis 2011, 16:32
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Příspěvek od raserj »

Ještě dotaz, stane se něco když předimenzuji rozvody?Např. průměr místo 125 na 160?
Rozdíl v částce není tak podstatný a mám rád tzv. pro jistotu :P
Pedro

Re: Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Příspěvek od Pedro »

raserj píše:Ještě dotaz, stane se něco když předimenzuji rozvody?Např. průměr místo 125 na 160?
Rozdíl v částce není tak podstatný a mám rád tzv. pro jistotu :P
Nestane se nic podstatného. Sníží se rychlost proudění vzduchu. Tlaková ztráta se sníží, ale není to jenom tak a nejde do nekonečna. Na tohle se určitě chytí Metball. Je to zralé na přednášku. Potrubí bude mít větší teplosměnnou plochu a spotřebujete více izolace. Jestli někdo naprojektoval dimenze, zbytečně je neměňte.
Uživatelský avatar
metball
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 888
Registrován: 18 dub 2011, 20:29
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Příspěvek od metball »

Pedro píše:... ale není to jenom tak a nejde do nekonečna. Na tohle se určitě chytí Metball. Je to zralé na přednášku ...
Eééé!
V "Obrněným Transportéru"
jsem navrh další subfórum - Hydru,
ale asi by to ještě chtělo chvíli pilovat Název.
Hic je pěkný, ten se mi poved.
Luft je OK.
A Název, to je přece Základ Marketingového ÚSPĚCHU, žeáno.

Jenže tady "De teky o PÍŠČELY A MĚCHY"
a Psohlavci byly odjakživa "Národ tvrdý".
Když o tom i Mládkův BanjoBand dal songál ...

pěvecký sbor středověká duchovní hra

P.S.:
iGIN'sKEY je menzura píšťal, která definuje schopnost/sklon kmitat spíše na základních, tedy nízkých kmitočtech, nebo "přepiskovat nahoru".
A ono mít doma zdroj infrazvuku, byť jen pár miliWattíků,
to je povlovná cesta třebas i k nevysvětlitelnému infarktu myokardu.
K nevysvětlitelným stavům úzkosti a strachu je to ovšem GeradeAus Fyzikální Bulvár. :evil:

P.P.S.:
Ideální je udělat rozvody vzduchu
přesně přes celý průřez místnosti,
kterou jimi zásobujete.
Žádný Ztráty na Singularitách.
pěvecký sbor Brutus

iGoNY
Uživatelský avatar
metball
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 888
Registrován: 18 dub 2011, 20:29
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Příspěvek od metball »

Souvislost
IZOLOVAT a NETOPIT
už vám, Damstvo a Panstvo
snad taky dochází.
Teď to vidíte OnLine,
tož si jen všímejte, pište sem postřehy
a společně to pak zkusíme dát do souvislostí.

iGoNY

P.S.:
Tuť nechť jest návod
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=18&t=986
Nestačí přečíst :evil: , ani prostudovat :twisted: .
To chce holt pochopit souvislosti. ;)

P.P.S.:
Zasloužilí Spolu-/Proti-Bojovníci. Pls, škrábněte nějaký/jakýkoliv
:idea: AktuálněMeteoKontextový Výkřik
do Hic Subfóra.
Něco jako,
"Tady nás metball tahá na vařený nudli"
či podobně.
Jen tak, z hecu!
Abychom se (Mo)Mentálně Zahřáli :!:
Verissima

Re: Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Příspěvek od Verissima »

Nechali jsme si udělat termovizní měření domu. Při vnitřní dignostice rozvodů vzduchotechniky nám v přízemí šlo z výdechů při současných venkovních - 16,4°C v přízemí 24-25°C, ale v podkroví jen 19-20°C. Nejmenší vzdálenost mezi výdechem v přízemí a podkroví je velmi malá, odhadem jen 5 m. Problém zřejmě působí vedení nezatepleném prostoru půdy. Bohužel se tam nedalo termokamerou dostat. Na trubkách přitom máme 10 cm minerální vaty.
přízemí
přízemí
podkroví
podkroví
Racochejl

Re: Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Příspěvek od Racochejl »

Verissima píše:při současných venkovních - 16,4°C v přízemí 24-25°C
Používáte nějaký dohřev vzduchu?
Uživatelský avatar
mirek
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 257
Registrován: 25 úno 2011, 21:26
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Příspěvek od mirek »

Racochejl píše: Používáte nějaký dohřev vzduchu?
Zrejme (dle teplot) maji aktivni rekuperaci.
Uživatelský avatar
raserj
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 25
Registrován: 18 lis 2011, 16:32
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Příspěvek od raserj »

Ještě mně napadlo že k rozvody nejsou vedené v teple místnosti a tudíž přichází studený vzduch.
Pomohlo by vést přívody např. poslední 3-4m v podhledu místnosti?
Odvod už může být vedený na půdě.
Z jednotky jde vždy stejně "studený" vzduch nebo se pletu?
Uživatelský avatar
mirek
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 257
Registrován: 25 úno 2011, 21:26
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Příspěvek od mirek »

raserj píše: Z jednotky jde vždy stejně "studený" vzduch nebo se pletu?
Pokud nebudete mit predehrev a jednotka "pojede" na odmrazovaci rezim, tak vychazi vzduch o pokojove teplote :-(
Ja mam vyfuk na pude zateplen 10cm EPS. Kdyz jsem ho jeste zateplen nemel, tak se ve vyfukovem potrubi vytvarela plisen.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] a 2 hosti