Zamrznul mi přívod - poraďte

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa
Uživatelský avatar
silverfox
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 6
Registrován: 19 led 2012, 15:32
Kontaktovat uživatele:

Re: Zamrznul mi přívod - poraďte

Příspěvek od silverfox »

Já tam to koleno mám (na přívodu, na odvodu žaluzie), dával jsem ho tam na podzim jako provizorium-do doby než bude fasáda, je to na straně domu do dvora, takže estetiku zatím neřeším, ale vcelku se osvědčilo. Koleno průměr 200 na spodní straně kovová síťka proti případným hlodavcům a ptákům, pokud chcete dám zítra foto.
Martin Šperl

Re: Zamrznul mi přívod - poraďte

Příspěvek od Martin Šperl »

mirek píše:Jak to resi ostatni? Vitr prece fouka vsude
Řeší se to kvalitní žaluzií s pevnými a dlouhými lamelami. Koleno je také možnost a skutečně se to tak dělá, ale u průmyslových objektů a někde, kde nezáleží na estetice. Ideální je myslet umístění sání už v projektu a když to jde, optimální je hledat závětří.
..
Ta klapka, co píše Pedro, vyjde cca (klapka do 500 Kč + servo 3000 Kč). U komerčních a průmyslových objektů ji hasiči chtějí vždy.
Uživatelský avatar
mirek
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 257
Registrován: 25 úno 2011, 21:26
Kontaktovat uživatele:

Re: Zamrznul mi přívod - poraďte

Příspěvek od mirek »

Martin Šperl píše:Řeší se to kvalitní žaluzií s pevnými a dlouhými lamelami.
Dekuji. Jak ale lamely poznaji, ze vitr pustit nemaji, ale podlak od jednotky ano?
Martin Šperl

Re: Zamrznul mi přívod - poraďte

Příspěvek od Martin Šperl »

mirek píše:Jak ale lamely poznaji, ze vitr pustit nemaji, ale podlak od jednotky ano?
Psal jsem pevnými lamelami, tj. fixními. Pohyblivé (plácačky, klapačky) se používají jen na výfuku.
Uživatelský avatar
mirek
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 257
Registrován: 25 úno 2011, 21:26
Kontaktovat uživatele:

Re: Zamrznul mi přívod - poraďte

Příspěvek od mirek »

Martin Šperl píše:Ideální je myslet umístění sání už v projektu a když to jde, optimální je hledat závětří.
Bohuzel jsem dodelaval VZT uz v hotovem dome, tudiz moc moznosti kam umistit sani nebylo :-(
Jeste prosim mrknete na obrazek (na umisteni sani) odbornym okem a zdelte mi, zda bude mit vami uvadena zaluzie (vzhledem k umisteni) nejaky smysl, nebo zda mam hledat jine reseni. Diky.
Přílohy
sani.jpg
Leon

Re: Zamrznul mi přívod - poraďte

Příspěvek od Leon »

mirek píše: uvadena zaluzie (vzhledem k umisteni) nejaky smysl
Mirku, hlavně bych dal s okapnicí, aby ti netekl případný kondenzát po fasádě.
Uživatelský avatar
mirek
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 257
Registrován: 25 úno 2011, 21:26
Kontaktovat uživatele:

Re: Zamrznul mi přívod - poraďte

Příspěvek od mirek »

Leon píše:
mirek píše: uvadena zaluzie (vzhledem k umisteni) nejaky smysl
Mirku, hlavně bych dal s okapnicí, aby ti netekl případný kondenzát po fasádě.
Vzhledem k tomu, ze se jedna o sani, tak tam se kondenzat jeste nevytvoril.
Leon

Re: Zamrznul mi přívod - poraďte

Příspěvek od Leon »

mirek píše:Vzhledem k tomu, ze se jedna o sani, tak tam se kondenzat jeste nevytvoril.
On se tam ale vytvořit může. Musí se potkat teplý vzduch se studeným. To se stane tak, že z domu při odstavení jednotky ujde trochu teplýho vzduchu a venku bude zima. Záleží kam je nakloněná trubka atd. Kdyby jednotka uměla chladit, bude v létě chodit telý vzduch na studený výparník a zase se může tvořit kondenzát. Další možnosti jsou při odtávání atd.
Uživatelský avatar
mirek
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 257
Registrován: 25 úno 2011, 21:26
Kontaktovat uživatele:

Re: Zamrznul mi přívod - poraďte

Příspěvek od mirek »

Leon píše:
mirek píše:Vzhledem k tomu, ze se jedna o sani, tak tam se kondenzat jeste nevytvoril.
On se tam ale vytvořit může. Musí se potkat teplý vzduch se studeným. To se stane tak, že z domu při odstavení jednotky ujde trochu teplýho vzduchu a venku bude zima. Záleží kam je nakloněná trubka atd. Kdyby jednotka uměla chladit, bude v létě chodit telý vzduch na studený výparník a zase se může tvořit kondenzát. Další možnosti jsou při odtávání atd.
Jednotku provozuji 24 hod denne, ale mate pravdu, ze napr pri vypadku EE popr i pri tom odtavani.

PS: Predpokladam, ze kdyby se nekde stale "drzel" kondenzat, ze by vznikala plisen. Toto se me totiz delo, v odpadni trubce, nez jsem ji zateplil (na nezatepelen pude).
Uživatelský avatar
mirek
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 257
Registrován: 25 úno 2011, 21:26
Kontaktovat uživatele:

Re: Zamrznul mi přívod - poraďte

Příspěvek od mirek »

Leon píše: Mirku, hlavně bych dal s okapnicí, aby ti netekl případný kondenzát po fasádě.
Foto jsem zasilal spise u toho duvodu, abyste se mrkli, zda nebude vitr pronikat i pres zaluzii diky umisteni ve stitu, pod presahem.
Uživatelský avatar
metball
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 888
Registrován: 18 dub 2011, 20:29
Kontaktovat uživatele:

Re: Zamrznul mi přívod - poraďte

Příspěvek od metball »

mirek píše:...toho duvodu, abyste se mrkli,
zda nebude vitr pronikat i pres zaluzii
diky umisteni ve stitu, pod presahem.
Ave ve Vlákně Skupenské Přeměny Vody v Praxi LuftFórařů.
Se zamrzlým přívodem jsou Akademici v Ři.i,
samozvaný Teoretik taky neporadí,
praktici to taky maj s dálkovými radami složitý :idea:
:arrow: Proutkař :twisted: .
Hmmmm, neéé.
Ten se vymluví na to ,
že aby to cítil,
tak to Musí Týct :arrow:

A přesně tam je jádro Vašeho Pudla - ZAMRZLÍKA.
Když je kontinuum KO-ndenzátu v pohybu a je ho hmotnostně "sdostatek",
k Jeho skupenské přeměně nedojde.
Máte-li kolem i DekaMetr izolace,
leč okolního kontinua je o několik řádů více
a vesele se prohání kolem,
je pouze otázkou času,
kdy Podstatné Okolí prochladí NEHYBNOU IZOLACI,
kterou zevnitř NEOHŘÍVÁ DOSTATEČNÝ TEPELNÝ VÝKON.
Tepelný příkon od Kondenzátu, odporového drátu, teplého vzduchu, ...

Tož tak.

A teď zkusí Stréc Teoretik nastínit PT Readers druhý Houston ...
ten výše citovaný.

KO-eficient cx - znáš?
To je ten BOTCH,
co si kdys dělali prdélku z Fabiny a jejího malého pravého zpětného zrcátka?
Borci od letadel v tom mají podstatně víc jasno, tak si o tom můžeme napsat někdy ...
...
třebas na mnou navrhovaném vláknu HYDRA?

METEO a Tento cx vysvětlí PT mirkovi, že :
a) 7m nad zemí už je skoro stejný fukec, jako v normované výšce 10m nad zemí (přízemní vítr)
b) pé rovnáse ró vékvadrát půl
krát cx > 0.95

c) pokud bude foukat +-45°od normály štítu (vektor do "čela čumila", který čumí přímo na štít),
vždy se přemění kinetická energie větru
téměř beze zbytku
na energii TLAKOVOU
(tzv. ZBRŽDĚNÝ PROUD).
Tu nepomůže žádné koleno, ni žaluzie. Ten tlak bude prakticky v celé horní části štítu.

Jak velký? V zimě a nížinách i o 15% až 20% větší než v létě (hustotu už umíme)
18 km/h = 5 m/s => tak 15 Pa, při 36km/h už 65 Pa STATICKÉHO/NEPULZUJÍCÍHO přetlaku.
Pulzy klidně až 2.5krát víc
(to jenom hádám! ale na míň než 150Pa bych si diferenční manometr
ze dvou skloněných skleněných trubiček s hypermanganovou vodou fakt nedělal.
A takovýto manometr má ale hodně pomalý odezvy!)

Proto si PT mirek nesmí dávat menší cíle,
než aplikovat obě doporučení od Dona Pedra.
Včlenit PROMĚNNÝ hydraulický odpor + pro případ...
a houbeles, :evil:
počkám jestli začnete vypisovat
lokality Pastóšek a použitelný Luftařský data.
Jestli máte Fest Bobky, tak Easting dávejte klíďo +-0.5 stupně ale vždycky směrem, kde je podobný ráz počasí.

iGoNY

P.S.:
Aby někoho nenapadlo rejpat do tohoto konkrétního umístění sání - když fučí, šetří se energie pro nacucávání ..., aha, ale ono záleží, kde je výfuk,...
a sakra, taky kde jsou další lochny, ďuzny, škvíry i skulinky.
pěvecký sbor středověká duchovní hra
Uživatelský avatar
mirek
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 257
Registrován: 25 úno 2011, 21:26
Kontaktovat uživatele:

Re: Zamrznul mi přívod - poraďte

Příspěvek od mirek »

metball píše: c) pokud bude foukat +-45°od normály štítu (vektor do "čela čumila", který čumí přímo na štít),
Ano, presne pod takovym uhlem nyni na stit fouka :-(
...a co prodlouzit rouru sani alespon na uroven presahu - bez ohledu na vzhled + aplikace zminene zaluzie?
Pedro

Re: Zamrznul mi přívod - poraďte

Příspěvek od Pedro »

Já bych se trochu bál ještě jednoho pekelnýho jevu. Víš, jak funguje tzv. Trombeho štěna? Nechci malovat čerta na žádnou stěnu, ale co léto? Svíti na tuhle stranu slunce?
Uživatelský avatar
mirek
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 257
Registrován: 25 úno 2011, 21:26
Kontaktovat uživatele:

Re: Zamrznul mi přívod - poraďte

Příspěvek od mirek »

Pedro píše:Svíti na tuhle stranu slunce?
Ne, je to severni strana.
Uživatelský avatar
metball
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 888
Registrován: 18 dub 2011, 20:29
Kontaktovat uživatele:

Re: Zamrznul mi přívod - poraďte

Příspěvek od metball »

mirek píše: Ne, je to severni strana.
Tož co se "Severáckýho Průvanu" tejče ...

Tip: Zablindovat "Vševidoucí Severní Oko"
a přívod udělat na půdorysu SeveroVýchodního rohu, ve výšce +-pozednice,
sání klidně vyspádované/otočené podél Východní stěny směr Jih (nebo svisle dolů).
Co na to pánové z praxe?
Vítr o 3m níž je tak o 15% slabší, kdyby se postupně urodila nějaká jehličnatá zeleň, vysazená od domu severním směrem, která by dále rozbíjela proudění a tlačila je k letně ohřívané stěně Západní, Východ zklidnila ...
Mělo by to být výrazně lepší.
iGoNY
Uživatelský avatar
mirek
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 257
Registrován: 25 úno 2011, 21:26
Kontaktovat uživatele:

Re: Zamrznul mi přívod - poraďte

Příspěvek od mirek »

silverfox píše:vcelku se osvědčilo koleno
Koleno bohuzel v mem pripade nepomohlo :-(
Uživatelský avatar
mirek
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 257
Registrován: 25 úno 2011, 21:26
Kontaktovat uživatele:

Re: Zamrznul mi přívod - poraďte

Příspěvek od mirek »

metball píše:přívod udělat na půdorysu SeveroVýchodního rohu, ve výšce +-pozednice,
V temer hotovem a obydlenem dome to uz pujde jen tezko :-(
V podstate se muzu pohybovat jen v ramci (mini) pudy. Na jizni strane je vyfuk. Takze jedine zbyva nasavani ze strechy, ktere je tu hodne odsuzovane.
Uživatelský avatar
4technik
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 49
Registrován: 18 lis 2011, 14:47
Kontaktovat uživatele:

Re: Zamrznul mi přívod - poraďte

Příspěvek od 4technik »

Mirku,
zkoušel jste již používat jednotku v létě? Pokud byste zjistil, že pasivní jednotku v létě nemá smysl provozovat ani se severním neosluněným sáním nebylo by nejjednodušší a nejlepší řešení zabudovat vstup z osluněné jižní strany? Já to tak mám dokonce navržené od projektanta, ikdyž nevím přesné důvody, které ho k tomuto vedli...

Z jihu tolik nefouká a když už řešit jestli východ nebo jih, zdá se mi ten jih daleko lepší
právě s ohledem na trochu předehřátý vzduch osluněnou vstupní mřížkou :?:
Předehřátý vzduch se pro více jak 3/4 roku hodí, ne?

Další možnost je také severní potrubí nechat, doplnit ho klapkou a v létě otevřít sání ze severu, z jihu zavřít a opačně. Když zbydou peníze, doplnit to servíčkama a ovládat to odněkud bez lezení na půdu...

Co na to lidi zde ve fóru říkáte :?:
Uživatelský avatar
mirek
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 257
Registrován: 25 úno 2011, 21:26
Kontaktovat uživatele:

Re: Zamrznul mi přívod - poraďte

Příspěvek od mirek »

Mozna je to dobre reseni, ale na me male pudicce dost krkolomny - tezko bych se tam vymotaval - budu ale nad tim premyslet.
Napadlo me reseni - viz obrazek. Take by me zajimal nazor ostatnich. Napada me jedina nevyhoda - puda by byla pri vetru az moc :provetravana", ale dle meho nazoru by to nicemu nemuselo vadit - stejne je nevytapena.
Přílohy
Vitr.jpg
Uživatelský avatar
4technik
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 49
Registrován: 18 lis 2011, 14:47
Kontaktovat uživatele:

Re: Zamrznul mi přívod - poraďte

Příspěvek od 4technik »

Taky dobrý nápad akorát nevím:
1. jak to bude nést parotěska(vata profukuje a takhle velkým tlakem...)
2. jak je to s hlučností té zpětné klapky při takovýchto rázech větru. Nebude se "klapání" přenášet jednak potrubím a jednak do místnosti pod klapkou?

Další možnost by byla k tomu vývodu, kde je klapka místo klapky připojit potrubí a vyvést ho zase někam ven přes fasádu na jinou stranu než ze severu, takže by to profouklo...
Ale to už by byla asi lepší ta jižní a zároveň využívat teplejšího jižního vzduchu na předehřev...
Odpovědět