Princip aktivní rekuperace

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa
Lenicka1313

Re: Princip aktivní rekuperace

Příspěvek od Lenicka1313 »

Zdravíčko, je potřeba vybrat to pravé tepelné čerpadlo, jinak jde o vyhozené peníze, a že jich není málo. Rozhodně bych se obrátila na odborníky. Když jsme něco podobného řešili s přítelem na chatě, pomáhali nám tady http://a1solar.cz/ Věřím, že pokud se na ně obrátíte, tak vám velice rádi pomohou.
Uživatelský avatar
VencaOL
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 11
Registrován: 18 dub 2014, 13:48
Kontaktovat uživatele:

Re: Princip aktivní rekuperace

Příspěvek od VencaOL »

peterch píše:Rabbit,
100m3 x 21°C x 0,000335kWh =0,7kWh vzduch (suchy)
100m3 x 21°C x 0,0092kg x 1,17Wh =0,226kWh vodna para
Obávám se, že ve výpočtu energie vodní páry je chyba. Tato energie mi vychází o řád menší, tudíž 22,6W, což je vzhledem k energii vzduchu zanedbatelné - jde o 3%.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 hostů