rekuperace vp18k
rekuperace vp18k
Zdravím,
Mám tuto jednotku naistalovanou ve svém RD TZ cca 2.5 kw při -13 (uvnitř 20 stupňů), vytápěná plocha cca 120m2, bungalow, trojskla od Vekry, obestavba krbové vložky.
Jednotka nastavena na topení a 21 stupňů při 1 stupňi větrání, odvod a přívod ve stropě.
Na začátku února jsem se nastěhoval a měl bych pár dotazů k reálnému provozu.
1. Je schopná jednotka tzv. roztahat teplo po ostatních místnostech( od krbů dál)?
Zatím se mi to nedaří. Měl jsem představu, že když zatopím, tak v místností s krbem kde je
24 stupňů bude toto teplo částečně v ostatních místnostech. Bez lokalního zdroje by tam bylo
cca 17 stupňů(hlavně po ránu).
2. Kde za rozumné peníze nakupujete filtry, mám zájem o uhlíkové.
3. Jak vyřešit kontrolu zvýšeného odtahu při stisku spínačů v kuchyňi,záchodě,koupelně tak aby
člověk nemusel kontrolovat stav na hlavním panelu
díky za pomoc
Jenom doplnění k 1. otázce - vím, že by se neměla zaměňovat otopná a větrací soustava, ale proč se poté na jednotce nastuvuje teplota?
Mám tuto jednotku naistalovanou ve svém RD TZ cca 2.5 kw při -13 (uvnitř 20 stupňů), vytápěná plocha cca 120m2, bungalow, trojskla od Vekry, obestavba krbové vložky.
Jednotka nastavena na topení a 21 stupňů při 1 stupňi větrání, odvod a přívod ve stropě.
Na začátku února jsem se nastěhoval a měl bych pár dotazů k reálnému provozu.
1. Je schopná jednotka tzv. roztahat teplo po ostatních místnostech( od krbů dál)?
Zatím se mi to nedaří. Měl jsem představu, že když zatopím, tak v místností s krbem kde je
24 stupňů bude toto teplo částečně v ostatních místnostech. Bez lokalního zdroje by tam bylo
cca 17 stupňů(hlavně po ránu).
2. Kde za rozumné peníze nakupujete filtry, mám zájem o uhlíkové.
3. Jak vyřešit kontrolu zvýšeného odtahu při stisku spínačů v kuchyňi,záchodě,koupelně tak aby
člověk nemusel kontrolovat stav na hlavním panelu
díky za pomoc
Jenom doplnění k 1. otázce - vím, že by se neměla zaměňovat otopná a větrací soustava, ale proč se poté na jednotce nastuvuje teplota?
Naposledy upravil(a) maraman dne 09 dub 2012, 20:06, celkem upraveno 1 x.
Re: rekuperace vp18k
Ave, zdravím Novicemaraman píše:...
jednotka tzv. roztahat teplo... se mi to nedaří.
...
(pls. doplňte nám, jak dlouho už LuftFórum sledujete - velmi podstatná informace
ev. starého LuftReadera.
Teď k Vaší citaci:
V distribuci vzduchu je každá centrální jednotka závislá VÝHRADNĚ
na geometrii ROZVODŮ
a na tlakově-teplotních poměrech
v sytému/{množině},
s komponentami
{ "celá pastóška" , pár desítek metrů kolem , METEO }.
Takže nepěkná/ošklivá odpověď:
pokud cirkulace nebyla Vaší vizí,
ukazuje se být zdrojem nutné revize.
pěvecký sbor středověká duchovní hra
P.S.:
Nebojte, žádný bourání a znovustavění
obyčejný stolní ventilátor, druhý "na noze", třetí pod stropem a už to sviští po strništi Nelíbí? Mně se můj "protiproudý výměník tepla" u kachláčů na chalupě taky nelíbí. Ale co už s tím. Je to provizorka nejvýš na dvě zimy ...
-
Leon
Re: rekuperace vp18k
Já jsem větší skeptik než Metball. Podle mě žádná vzduchotechnická jednotka není schopna roztahat teplo po domě. Už jenom z principu tahání. Vzduchotechnické jednotky jsou určeny na větrání a směr tahání není z místnosti do místnosti ale z místnosti na WC, do koupelny nebo kuchyně. Jinak řečeno směrem k nejbližšímu odtahu. Můžete tedy vytáhnout trochu tepla z obýváku do chodby ale nikam dál to šlágr nebude. Leda byste zapojil cirkulaci, tím se dostanete pod palbu všech odmítačů roznášení pachů a vytápění na stejné teploty po celým domě. Místo větrání si uděláte takový mixér vzduchu všech místností. Přečtete si tu výhody a nevýhody cirkulace. Konečně pak jde o klasiku přenosu tepla vzduchem. Zvolil jste si dost nevhodnýho slouhu k roznášení tepla. Vzduch moc tepla najednou nepobere a tak musí jít víckrát, jinak řečeno musite si udělat v domě menší vlažnou vichřici a pak to teplo roznesete. Nebo ještě jinak. Místo vlažný vichřice stačí horký vánek. Naberte teplo přímo v tělese krbu a pomocí speciálního rozvodu a horkuodolnému ventilátoru máte teplo všude. Do jednotky ale nikdy nepouštějte vzduch nad 45°C. Proto mluvím od vlažný vichřici. Teplota se na VP18 nastavuje úplně z jiných důvodů, to je na dýl a já jdu teď koukat na Slávii.maraman píše: Je schopná jednotka tzv. roztahat teplo po ostatních místnostech( od krbů dál)?
Re: rekuperace vp18k
nenapsal bych že žádná vzduchotechnická jednotka (ty zahrnují více funkcí), ale žádná rekuperační jednotka.
Pokud použiji vzduchotechnickou jednotku s rekuperací a cirkulačním větráním (vytápěním, chlazením..) tak samozřejmě umožní rozvod vzduchu od krbové vložky do ostatních obytných místností
Pokud použiji vzduchotechnickou jednotku s rekuperací a cirkulačním větráním (vytápěním, chlazením..) tak samozřejmě umožní rozvod vzduchu od krbové vložky do ostatních obytných místností
Re: rekuperace vp18k
Díky za odpověď,
tak mi tak připadá, že když mi technik od Nilanu tvrdil při instalaci rekuperace, že toto zařízení umí bez problémů udržet teplotu v domě dle nastavení na hlavním panelu, tak trochu kecal.
Tak či tak z vlastním větráním a ohřevem vody jsem spokejený, takže nelituji i když je to nenávratná investice.
Neměl by jste někdo odpovědi na mé zbylé dvě otázky?Filtry a přehled zvýšeného odtahu.
tak mi tak připadá, že když mi technik od Nilanu tvrdil při instalaci rekuperace, že toto zařízení umí bez problémů udržet teplotu v domě dle nastavení na hlavním panelu, tak trochu kecal.
Tak či tak z vlastním větráním a ohřevem vody jsem spokejený, takže nelituji i když je to nenávratná investice.
Neměl by jste někdo odpovědi na mé zbylé dvě otázky?Filtry a přehled zvýšeného odtahu.
-
Leon
Re: rekuperace vp18k
Na hlavním panelu se nastavuje teplota požadovaná pro místnost. VP18 se ji snaží držet, dotápí a nebo chladí. Je to teplota řídící. To znamená, že při nastavení 22°C a venkovní +35°C bude chladit, dokud by požadovaný teploty nedosáhl, stejně to platí i pro topení. Jestli dosáhne nebo nedosáhne, nejde říct. Představte si, že necháte otevřený okno při -15°C. Jednotka nemá šanci tohle dohřát, ale díky nastavení pojede trvale = bude se snažit nastavené teploty dosáhnout i při otevřeným okně.maraman píše:umí bez problémů udržet teplotu v domě dle nastavení na hlavním panelu.
Filtry koupíte v nejbližší prodejně vzduhotechniky, je jich fůra a někde tady byly i odkazy.maraman píše:Filtry a přehled zvýšeného odtahu.
Přehled zvýšenýho odtahu jde řešit různě, ale není to ve standardu. Snímat jde zvýšený příkon a ten přenést na nějakou signalizaci, záleží natom, jakou diagnostiku byste si představoval. Můžete také k tlačítkům připojit časový spínač se signalizací viz http://www.microdesignum.cz/obchod/deta ... -semaforem
kdybyste si chtěl něco postavit s LED signalizací, tak třeba tady
http://www.belza.cz/timedly/schd.htm
tady jsem našel něco hotového, ale není to pod vypínač, dál už hledejte sám
http://www.elcon-sro.cz/c26-%C4%8Casov% ... va%C4%8De/
Re: rekuperace vp18k
PT Readers,maraman píše:... jsem spokojený,
takže nelituji
i když
je to
nenávratná investice.
...
vytesat do kamene a pověsit před prkénko na záchod!
Moudrá slova, podpořená moudrými činy!
Následováníhodná.
PT maraman se rozhodl, zvážil pro i proti a zná důsledky své volby.
Teď se jen "učí žít" s novou,
a nesporně progresivnější technikou,
než jakou měl dosud k dispizici.
(Dohledejte laskavé PT MŠ - klíčové slovo "dárling" ... http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=20&t=943#p3508)
PT maraman, opravdu obrovská úcta k Vašemu přístupu.
Podle mne je to takhle přesně správně (a že jsem si to od LP 1980 na vlastní kůži mockrát ověřil!)
Co vlastně?
Sebrat informace, učinit rozhodnutí a koupit "To".
PAK UŽ NEPÁTRAT, JAK TO BYLA SUPER LEVNÁ NEBO HITECH KOUPĚ.
Prostě používat, jak to jen nejlépe půjde.
No, a pak "To" taky umět vyhodit
Leč to se, já osobně, budu muset učit až do Smrti Smrťoucí.
Hrad či zámek asi nezdědím, takže:
Znát a umět, mít a dokázat se oprostit.
Žeby nám tu cestu ukazovali Guruové, Lámové, ...
Asi v našem historicko-kulturně-klimaticko-geograficko-technicko-meteorologickém kontextu neééé ...
Ale co už s tím.
iGoNY
Re: rekuperace vp18k
Měl bych další dotaz, který se týká provozu jednotky v časech dovolené např. 14 dnů mimo dům.
Co radíte - vypnout jednotku a pak po návratu počkat cca 6 hodin než se nahřeje teplá voda nebo jednotku nechat běžet?
Koukal jsem, že ovládání xCC od AC-Heating tento problém řeší - je tam nějaká volba dovolené, ale já mám k vp 18 k pouze ovládácí panel cts600. Nevíte planuje Nilan i nějaké spojení tohoto ovládání, tak jak to udělal u pasivních jednotek Eco a Comfort?
Co radíte - vypnout jednotku a pak po návratu počkat cca 6 hodin než se nahřeje teplá voda nebo jednotku nechat běžet?
Koukal jsem, že ovládání xCC od AC-Heating tento problém řeší - je tam nějaká volba dovolené, ale já mám k vp 18 k pouze ovládácí panel cts600. Nevíte planuje Nilan i nějaké spojení tohoto ovládání, tak jak to udělal u pasivních jednotek Eco a Comfort?
-
Leon
Re: rekuperace vp18k
Poradím vám takový fígl. Není to sice 100%, ale dá se to použít. Řekněme, že víte, že se vrátíte z dovolené v "pátek". Nastavíte si na CTS týdenní program PO-ČT vyp., PÁ dle potřeby a SO a NE vyp., jednotka vám celý první týden dovolené bude vypnutá (poběží jen v pátek) a druhý týden v páte jste již doma a běží vám to podle požadovaného nastavení.
Co se týče xCC, informace nemám, bohužel vás už na pana Šperla neodkážu, zkuste ze zeptat přímo v Nilanu.
Co se týče xCC, informace nemám, bohužel vás už na pana Šperla neodkážu, zkuste ze zeptat přímo v Nilanu.
Re: rekuperace vp18k
Další dotaz k výměně vzduchu v domě.
Pořád nevím v čem je výhoda nastavení Energie. Zdá se mi, že v domě vytváří pouze podtlak a tím způsobuje možné nepříjemnosti jako nasávání vzduchu přes netěsnoti domu nebo v zimě při topení krbem možný kouř do místnosti.
Já spíše využívám nastavení Komfort a v domě mám rovnotlak a vzduch dostávám do domu přes filtr a vduchotechniku(alespoň většinu).
Můžete někdo porovnat výhody a nevýhody?Díky.
Pořád nevím v čem je výhoda nastavení Energie. Zdá se mi, že v domě vytváří pouze podtlak a tím způsobuje možné nepříjemnosti jako nasávání vzduchu přes netěsnoti domu nebo v zimě při topení krbem možný kouř do místnosti.
Já spíše využívám nastavení Komfort a v domě mám rovnotlak a vzduch dostávám do domu přes filtr a vduchotechniku(alespoň většinu).
Můžete někdo porovnat výhody a nevýhody?Díky.
-
pavel32
Re: rekuperace vp18k
Mám VP18K čtvrtým rokem a taky mi chvilku trvalo, než jsem pochopil všechny funkce. Režim ENERGIE funguje tak, že střídá podtlak a rovnotlak. Lepší je ale říct, že střídá chod obou ventilátorů a chod jen odtahového. Výhoda je v nastavení, spínání teplot kompresoru (ono to jde i jinak), nepřipustí za velkého mrazu ochlazení interiéru, automaticky snižuje otáčky přívodu nebo jej zastaví úplně. Všechny tyhle funkce jsou nastavit i jinak pro rovnotlak, ale režim ENERGIE si to všechno hlídá sám. Dá se na tom něco uspořit, ale bral bych to jen jako název jednoho z režimů, není to o významu "úsporný" režim. Pokud máte vzduchotěsný dům, moc bych tento režim nepoužíval.
Re: rekuperace vp18k
Díky za odpověď,
vzduchotěsný dům nemám, ale měl jsem pocit, že při zapnutí režimu Energie nedochází k takovému provětrávání místnosti. Právě proto, že jede pouze odtahový větrak a vháněný vzduch mu nepomůže.
Co se týče ochlázení místností, tak k tomu by snad nemělo při běžných otáčkách( rychlost 1) docházet nebo ano? Při zvýšených je samozřejmě efektivity výměníku nižší.
Takčitak u rodinného domu s krbem by jste preferoval režim Energie?
Já jsem naprostý nováček, takže čím víc se toho dozvím tím lépe budu moci se vzduchotechnikou pracovat, neměl by jste za 4 roky nějaké vychytávky, které by mi pomohly?
Nejvíce mě zajímá nastavení, ale třeba i perioda výměny filtrů a jejich typ.
vzduchotěsný dům nemám, ale měl jsem pocit, že při zapnutí režimu Energie nedochází k takovému provětrávání místnosti. Právě proto, že jede pouze odtahový větrak a vháněný vzduch mu nepomůže.
Co se týče ochlázení místností, tak k tomu by snad nemělo při běžných otáčkách( rychlost 1) docházet nebo ano? Při zvýšených je samozřejmě efektivity výměníku nižší.
Takčitak u rodinného domu s krbem by jste preferoval režim Energie?
Já jsem naprostý nováček, takže čím víc se toho dozvím tím lépe budu moci se vzduchotechnikou pracovat, neměl by jste za 4 roky nějaké vychytávky, které by mi pomohly?
Nejvíce mě zajímá nastavení, ale třeba i perioda výměny filtrů a jejich typ.
-
pavel32
Re: rekuperace vp18k
Jakmile máte krb, větral bych pořád na comfort. Ochlazování místností nedochází, naopak po většinu roku je vzduch dohříván. Největší vychytávkou bylo pochopení menu TEPLOTA KONTROLA. Jedná se totiž o hodnoty přiváděného vzduchu v létě a zimě. Netušil jsem, že například v režimu chlazení může jednotka topit. A je to tak. Moje chyba byla v tom, že jsem nastavil léto min 19°C a jednotka venkovní 15°C dotápěla na 19°C. Uvnitř místnosti je 23°C, jednotka má povel chladit na 20°C, ale nesmí použít chladnější vzduch než 19°C. Kdybych měl nastaveno léto min 12°C, mohla by jednotka použít venkovní chladnější vzduch (až 12°C).
Re: rekuperace vp18k
Dobry den,
taktiez by som rad vedel podobne veci ako maraman, hlavne veci okolo nastavenia. Takisto vlastnim jednotku VP18K /M2 WT/. Mam nizkoenergeticky 4-izbovy jednopodlazny drevodom, s uzitkovou plochou cca 111 m2. Krb v dome nemam. Zaujimalo by ma spravne nastavenia. Ak niekto skusenejsi vlastnite VP18K, napiste prosim ako ju mate aktualne pri tychto teplotach nastavenu, resp. ake by mala byt spravne nastavena /ako pise aj Pavel32, tiez ma zaujima, ako su nastavene dalsie veci ako TEPLOTA Kontrola a podobne/. Tiez neviem, ci je pre mna lepsie Komfort alebo Energia, ci je lepsie Auto alebo Chladenie... Vdaka za odpovede.
taktiez by som rad vedel podobne veci ako maraman, hlavne veci okolo nastavenia. Takisto vlastnim jednotku VP18K /M2 WT/. Mam nizkoenergeticky 4-izbovy jednopodlazny drevodom, s uzitkovou plochou cca 111 m2. Krb v dome nemam. Zaujimalo by ma spravne nastavenia. Ak niekto skusenejsi vlastnite VP18K, napiste prosim ako ju mate aktualne pri tychto teplotach nastavenu, resp. ake by mala byt spravne nastavena /ako pise aj Pavel32, tiez ma zaujima, ako su nastavene dalsie veci ako TEPLOTA Kontrola a podobne/. Tiez neviem, ci je pre mna lepsie Komfort alebo Energia, ci je lepsie Auto alebo Chladenie... Vdaka za odpovede.
-
pavel32
Re: rekuperace vp18k
V současný době mám nastaveno CHLAZENÍ. Větrací režim COMFORT. V menu TEPLOTA KONTROLA jsem stáhl až na LÉTO MIN 10°C.pedroman1 píše:...tiez ma zaujima, ako su nastavene dalsie veci ako TEPLOTA Kontrola a podobne/. Tiez neviem, ci je pre mna lepsie Komfort alebo Energia, ci je lepsie Auto alebo Chladenie... Vdaka za odpovede.
Re: rekuperace vp18k
Zdravím,
našel jsem nějaké povídání o správném nastavení rekuperace ještě od p. Šperla
http://forum.tzb-info.cz/116088-nilan-vp-18k
můžou se zkušenější k tomu vyjádřit, případně kde co změnit
doufám, že odkaz na jiné fóra není porušení nějakých pravidel
našel jsem nějaké povídání o správném nastavení rekuperace ještě od p. Šperla
http://forum.tzb-info.cz/116088-nilan-vp-18k
můžou se zkušenější k tomu vyjádřit, případně kde co změnit
doufám, že odkaz na jiné fóra není porušení nějakých pravidel
Re: rekuperace vp18k
Dobry den,
dakujem za info. Idem to prestudovat /odkaz od maramana/ a hlavne skontrolovat u mna. Nechajte ak sa da kontakt, kde by som Vas mohol pripadne kontaktovat alebo prekonzultovat nejake veci. Dakujem.
dakujem za info. Idem to prestudovat /odkaz od maramana/ a hlavne skontrolovat u mna. Nechajte ak sa da kontakt, kde by som Vas mohol pripadne kontaktovat alebo prekonzultovat nejake veci. Dakujem.
-
Milano32
Re: rekuperace vp18k
Já nepoužívám automatiku vůbec, to se mi neosvědčilo. Vždycky vybírám topení nebo chlazení. Teplotu mám trvale na 22°C. Intenzita 1-2.
Ještě k nastavení vody. Největší změnu přineslo až úplný odstavení cirkulace a zaslepení přívodu. Vypnutí oběhovýho čerpadla nestačilo ani se zpětným ventilem. Od tý doby se koupeme celá rodina bez problémů.
Ještě k nastavení vody. Největší změnu přineslo až úplný odstavení cirkulace a zaslepení přívodu. Vypnutí oběhovýho čerpadla nestačilo ani se zpětným ventilem. Od tý doby se koupeme celá rodina bez problémů.
Re: rekuperace vp18k
Cirkulace dokáže brutálně zvýšit spotřebu vody a ještě když je potrubí špatně izolovaném vytváříte si z bojleru podlahové nebo stěnové vytápění.Milano32 píše:Od tý doby se koupeme celá rodina bez problémů.
http://www.fce.vutbr.cz/TZB/rubinova.o/ ... tpc091.pdf
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 3 hosti


